'設常閉的排煙口時,排煙支管上設常開的排煙防火閥 ' 這里的排煙口是連通室外的那個口子嗎? 防火風口是不是就是排煙口? 剛入風機行業,可能問題很白癡 不要見怪!謝謝咯~
我想問一下,墻體內的排煙口是怎么固定的,與墻體直接固定嗎,還是在予留洞里做個木框,再把風口固定在木框上,還是在予留洞里做角鋼再安裝風口,另外散流器與吊頂的固定問題.謝了!
鋁合金風口可以在280度 不燃30分鐘嗎
(轉載請注明出處經重新收集整理)1、《通風空調建設施工施工質量驗收規范》音頻、視頻及類似電子設備安全要求50243-2016:【法律解釋】5.2.7防排煙系統的柔性管口要一體式不燃基本材料。【具體條文表述】消火栓系統作為獨立該系統時,引風機與送風口應采用直接聯接,不應加設柔性小口徑。只有在排煙與排風共用靜壓箱該系統,或其他特殊狀況時應加設柔性短管。該柔性雙管應可以滿足排煙風機持續運行的提出要求,即在當超高溫280℃下態勢安全可靠運行10min及以上的不燃其它材料。【分階段實施要點綜合分析】條文第一卷只是對防排煙的柔性小口徑材質選用的不可燃的相關規定,并沒有強調離心風機與回風口應采用傳統直接聯接,不應加設柔性小口徑。法律條款第六卷成為強制性部分內容,只是突出強調柔性管口的材質選用,也沒有規定當超高溫280℃下態勢運行安全15min的其他內容。
請問各位大濕,70°防火風口安裝在墻上起什么作用??求解。見圖
高手請問, 一般的排煙防火閥是常開還是常閉的?我在圖集上看07K103-1\2兩本圖集中,01中指的常閉,02指應該指的常開(我理解),請問是一般是常開還是常閉?還是常開常閉都有,都有的話在控制上有什么區別?[ 本帖最后由 dzy0898 于 2011-12-22 10:16 編輯 ]
請問有沒有一種執行器能達到‘電動開啟,遠距離手動開啟,280度重新關閉。手動復位,輸出信號。’這些功能要求的?如果有,請提供具體型號和廠家。謝謝!
排煙防火閥裝置在排煙系統管路上,平常通常呈封閉狀況,火災時手動或電動敞開,起排煙效果. 當排煙管道內煙氣溫度抵達280℃時封閉,在必定時刻內能滿意耐火穩定性和耐火完好性要求,起排煙效果的閥門。 排煙防火閥的閥門在平常情況下都是處于封閉狀況下的,只要呈現火災的時分才需求咱們手動或者是其自個主動進行翻開。假設管道內部的氣流溫度現已抵達了280℃溫度的時分,那么此刻排煙閥的溫感器就會開端工作,最終即是閥門直接主動封閉。
請教各位大神幾個問題:1.在機械排煙系統中為什么要加排煙防火閥?2.如果一個排煙系統只負責一個防煙分區,是否需加排煙防火閥?3.當一個防火分區有火情時,各個防煙分區的排煙口如何啟動?全部啟動還是如何?
我想問一下,關于百葉風口定額是怎么套的,我看的定額書是是按周長套的,但是我們公司人是按半周長套的,都被搞糊涂了,不知道怎么套?有哪位高手能幫一下忙上次我們遇到一個1000*630的風口,如果按定額上說的我感覺不是應該套9-137嗎,但是我們公司有人套的9-136,我都越搞越不明白誰能幫一下忙,謝謝
在機械排煙系統中,如果機械排煙系統平時作為排風用,排煙閥常開,那么著火的時候著火層排煙風閥應該怎么動作,其余樓層的排煙閥怎么動作?風機是單速的是否可以?
我是新來的,有個問題請教各位同行,常閉排煙防火閥是怎樣與排煙風機連鎖的,要求回答越仔細越好,最好是有圖紙說明,我看到的05D11標準圖集的285頁的一個電路圖,說的不是很仔細,請版主介紹一下好嗎?工程比較急,請做過朋友指點一下了。
請教各位,排煙防火閥常開還是常閉,我認為是常開的(比如我選用雙速風機,排煙和排風合用,如果常閉,怎么實現日常排風?),但是審圖的人提出是常閉的,在70度的時候打開,280度的時候關閉,大家怎么理解?另外排煙防火閥與排煙風機和排煙口沒有聯動關系吧?
比如知道了風機的風量,防煙樓梯舉例共有30層需設送風口,請問送風口的具體尺寸大小怎么確定呢?先謝謝了,對通風這塊不是很了解......
水平排煙管和排煙豎井連接處的排煙防火閥,看很多人說平時常閉,火災時自動或手動開啟,達到280度自動關閉。那么為什么平時要設置成常閉呢?火災時自動開啟出現問題又來不及手動開啟怎么辦?常開不是很好嗎?
如果是地下室無吊頂的走廊區域,排煙管是否應該設置于最高處?如果排煙管只能設置于最低處,把排煙口裝在風管上面上開,是否可以???
1.防火風口是不是兼具防火閥和風口的功能呢?根據規范要求穿越防火分區設防火閥可不可以用防火風口代替?2.防火風口的尺寸是如何確定的呢?假定室內排風機風量3000m3/h,應設置幾個防火風口進風?每個防火風口多大?風速取多少呢?(補充:排風口和防火風口數量和尺寸可以一樣嗎?)
我是做電氣的,有問題想請教一下,風機的送風口、排煙口、排風口、各防火閥的供電電源是220V的還是24V的它的電源引自何處請各位大師幫忙解決一下,一直沒搞明白
專業生產鋁合金風口、防火閥、排煙閥、靜壓箱、風管消聲器等等···gjzy168.cn.alibaba.com[ 本帖最后由 gjzy168 于 2011-7-8 22:26 編輯 ]