国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 排煙口和防火風口是一樣的嗎

    '設常閉的排煙口時,排煙支管上設常開的排煙防火閥 ' 這里的排煙口是連通室外的那個口子嗎? 防火風口是不是就是排煙口? 剛入風機行業,可能問題很白癡 不要見怪!謝謝咯~

  • 排煙風口與散流器的固定

    我想問一下,墻體內的排煙口是怎么固定的,與墻體直接固定嗎,還是在予留洞里做個木框,再把風口固定在木框上,還是在予留洞里做角鋼再安裝風口,另外散流器與吊頂的固定問題.謝了!

  • 緊急:防火風口用什么材料?

    緊急:防火風口用什么材料?

    鋁合金風口可以在280度 不燃30分鐘嗎

  • 多葉排煙口與正壓送風口工作原理及特點

    多葉排煙口與正壓送風口工作原理及特點

    多葉排煙口與正壓送風口工作原理及特點:板式排煙口一般應用在走道或防煙前室,無窗房間的排煙系統的排煙口處,可以吊裝在天花板上或安裝在側墻;多葉排煙口一般安裝于樓梯前室、排煙豎井的墻上,亦可安裝在排煙系統管道側面或風道末端。當排煙風機負擔兩個或兩個以上防煙分區時,排煙風機的排煙量為只保證兩個防煙分區同時排煙的風量;當負擔一個防煙分區的排煙時,排煙風機的排煙量應滿足一個防煙分區的排煙量,且單臺風機小排煙量不應小于7200m/h;選擇排煙風機時,應附加漏風系數10%~20%。走道一般采用豎向布置的機械排煙系統,房間一般按防煙分區設置機械排煙系統。一個機械排煙系統可以負擔多個防煙分區,但所負擔的防煙分區不宜分布在不同防火分區。如果確需跨越防火分區,需要采取有效的防火措施。

  • 電動型常閉多葉送風口和排煙口如何聯動風機呢?

    如塔樓的防排煙系統,風機在屋頂,通過煙道和各層連接。請教以下幾個問題?1。手動開啟或者關閉任何一層的常閉多葉送風口或排煙口,是否可以聯動屋頂風機的啟動和停機呢?是否一般是聯動開啟本層和上下層的風口呢?2。是否任何一層的常閉多葉送風口或排煙口280度熔斷,風口關閉后,都會聯動關閉風機嗎?車庫排煙風機可以負擔不同的幾個防煙分區嗎?車庫排煙系統設置的補分系統,在排煙風機聯動的時候,補風機也要聯動啟動嗎?不風機是不是主要起協助排煙風機排煙的作用呢?(加快空氣流動)

  • 天正暖通畫的多葉(防火)排煙口尺寸有誤

    天正暖通畫的多葉(防火)排煙口尺寸有誤

    請教版主和各位,為什么天正暖通畫的多葉(防火)排煙口,畫出來的風口尺寸包含了執行機構的,比如需要一個多葉(防火)排煙口,尺寸是400x800,那么畫出來應該是400x(800+250)才對啊,可畫出來就是400x800,實際風口是400x492,剩余308是執行機構,為什么?可以調整嗎?個人認為不應該出現這種問題,可是天正2014,天正T20都是這樣的錯誤!!!

  • 防排煙防火閥與回風口的相連接

    (轉載請注明出處經重新收集整理)1、《通風空調建設施工施工質量驗收規范》音頻、視頻及類似電子設備安全要求50243-2016:【法律解釋】5.2.7防排煙系統的柔性管口要一體式不燃基本材料。【具體條文表述】消火栓系統作為獨立該系統時,引風機與送風口應采用直接聯接,不應加設柔性小口徑。只有在排煙與排風共用靜壓箱該系統,或其他特殊狀況時應加設柔性短管。該柔性雙管應可以滿足排煙風機持續運行的提出要求,即在當超高溫280℃下態勢安全可靠運行10min及以上的不燃其它材料。【分階段實施要點綜合分析】條文第一卷只是對防排煙的柔性小口徑材質選用的不可燃的相關規定,并沒有強調離心風機與回風口應采用傳統直接聯接,不應加設柔性小口徑。法律條款第六卷成為強制性部分內容,只是突出強調柔性管口的材質選用,也沒有規定當超高溫280℃下態勢運行安全15min的其他內容。

  • 請問“電控多葉防火送風口”套什么子目?

    是不是應該這樣套:1個防火閥安裝,1個電動執行機構安裝,1個百葉風口安裝?我看別人有這樣套的:1個防火閥安裝,1個電動執行機構安裝,1個遠距離控制裝置安裝,1個百葉風口安裝

  • 請教防排煙大濕,防火風口安裝墻上起什么作用

    請教防排煙大濕,防火風口安裝墻上起什么作用

    請問各位大濕,70°防火風口安裝在墻上起什么作用??求解。見圖

  • 排煙防火閥的作用是什么?

    請教各位大神幾個問題:1.在機械排煙系統中為什么要加排煙防火閥?2.如果一個排煙系統只負責一個防煙分區,是否需加排煙防火閥?3.當一個防火分區有火情時,各個防煙分區的排煙口如何啟動?全部啟動還是如何?

  • 排煙防火的閥是常開還是常閉的?

    高手請問, 一般的排煙防火閥是常開還是常閉的?我在圖集上看07K103-1\2兩本圖集中,01中指的常閉,02指應該指的常開(我理解),請問是一般是常開還是常閉?還是常開常閉都有,都有的話在控制上有什么區別?[ 本帖最后由 dzy0898 于 2011-12-22 10:16 編輯 ]

  • 關于遠控排煙防火閥問題

    請問有沒有一種執行器能達到‘電動開啟,遠距離手動開啟,280度重新關閉。手動復位,輸出信號。’這些功能要求的?如果有,請提供具體型號和廠家。謝謝!

  • 排煙防火閥的裝置及成效

    排煙防火閥裝置在排煙系統管路上,平常通常呈封閉狀況,火災時手動或電動敞開,起排煙效果. 當排煙管道內煙氣溫度抵達280℃時封閉,在必定時刻內能滿意耐火穩定性和耐火完好性要求,起排煙效果的閥門。 排煙防火閥的閥門在平常情況下都是處于封閉狀況下的,只要呈現火災的時分才需求咱們手動或者是其自個主動進行翻開。假設管道內部的氣流溫度現已抵達了280℃溫度的時分,那么此刻排煙閥的溫感器就會開端工作,最終即是閥門直接主動封閉。

  • 關于排煙防火閥的連鎖問題

    我是新來的,有個問題請教各位同行,常閉排煙防火閥是怎樣與排煙風機連鎖的,要求回答越仔細越好,最好是有圖紙說明,我看到的05D11標準圖集的285頁的一個電路圖,說的不是很仔細,請版主介紹一下好嗎?工程比較急,請做過朋友指點一下了。

  • 排煙防火閥常開還是常閉

    請教各位,排煙防火閥常開還是常閉,我認為是常開的(比如我選用雙速風機,排煙和排風合用,如果常閉,怎么實現日常排風?),但是審圖的人提出是常閉的,在70度的時候打開,280度的時候關閉,大家怎么理解?另外排煙防火閥與排煙風機和排煙口沒有聯動關系吧?

  • 急!疑問?關于排煙百葉風口的

    我想問一下,關于百葉風口定額是怎么套的,我看的定額書是是按周長套的,但是我們公司人是按半周長套的,都被搞糊涂了,不知道怎么套?有哪位高手能幫一下忙上次我們遇到一個1000*630的風口,如果按定額上說的我感覺不是應該套9-137嗎,但是我們公司有人套的9-136,我都越搞越不明白誰能幫一下忙,謝謝

  • 排煙防火閥常開還是常閉?

    水平排煙管和排煙豎井連接處的排煙防火閥,看很多人說平時常閉,火災時自動或手動開啟,達到280度自動關閉。那么為什么平時要設置成常閉呢?火災時自動開啟出現問題又來不及手動開啟怎么辦?常開不是很好嗎?

  • 防排煙風口尺寸如何確定?

    比如知道了風機的風量,防煙樓梯舉例共有30層需設送風口,請問送風口的具體尺寸大小怎么確定呢?先謝謝了,對通風這塊不是很了解......

  • 求助排煙風口的控制問題

    在機械排煙系統中,如果機械排煙系統平時作為排風用,排煙閥常開,那么著火的時候著火層排煙風閥應該怎么動作,其余樓層的排煙閥怎么動作?風機是單速的是否可以?

點擊加載更多

多葉防火排煙風口

多葉防火排煙風口專題,為您提供多葉防火排煙風口相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與多葉防火排煙風口 相關的專業交流討論,更多多葉防火排煙風口相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

圓形排煙防火閥

消防排煙控制系統

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 栾川县| 普格县| 泸定县| 绥宁县| 宣恩县| 农安县| 庆安县| 西吉县| 巴南区| 巨鹿县| 井陉县| 吉隆县| 宁乡县| 平乐县| 乐陵市| 淮南市| 左权县| 湛江市| 长丰县| 高尔夫| 许昌县| 万山特区| 什邡市| 南通市| 唐河县| 浪卡子县| 沽源县| 东阿县| 重庆市| 咸阳市| 土默特左旗| 龙山县| 无棣县| 新干县| 潜江市| 葵青区| 东台市| 来宾市| 丹凤县| 四平市| 桦南县|