国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 消防排煙天窗設計的一般規定

    消防排煙天窗設計的一般規定

    本信息由建筑項目網 收集整理,是建筑施工的文章,如果您喜歡本站,請您把本站加入您的收藏或者分享給您的朋友吧。 1.高層建筑的防煙設施應分為機械加壓送風的防煙設施和可開啟外窗的自然消防消防排煙天窗天窗設施。 2.高層建筑的消防消防排煙天窗天窗設施應分為機械消防消防排煙天窗天窗設施和可開啟外窗的自然消防消防排煙天窗天窗設施。 3.一類高層建筑和建筑高度超過32m的二類高層建筑的下列部位應設消防消防排煙天窗天窗設施: (1)長度超過20m的內走道。 (2)面積超過100m2,且經常有人停留或可燃物較多的房間。 (3)高層建筑中的中庭和經常有人停留或可燃物較多的地下室。 4.通風、空氣調節系統應采取防火、防煙措施。 5.機械加壓送風和機械消防消防排煙天窗天窗的風速,應符合下列規定: (1)采用金屬風道時,不應大于20m / s。 (2)采用內表面光滑的混泥土等非金屬材料風道時,

  • 地下室廚房消防排煙如何設計?

    現有一地下室,為廚房,1500m2左右,如何設計消防排煙系統?按多少換氣次數?是否需要補風系統,補風系統是不是重新設計一條管路?風量如何確定?都哪些房間需要設排煙、補風系統呢?謝謝!!本人第一次接觸地下室設計,請多多幫忙

  • 消防給水排水防排煙設計

    消防給水排水防排煙設計

           近年來,城市建筑中火災時有發生,對人們造成的危害也是巨大的,痛定思痛,消防設計施工成了必須要加強的一個主要方面,在不能完全杜絕消防安全隱患的地方,就應該努力加強火災后的及時撲滅處理工作,使火災的危害降到最低,也就是說要加強消防工作。在消防設計中,最為關鍵的三個方面無外乎就是消防給水設計、消防排水設計和消防防排煙設計,下面就分別來看一下。 1、消防給水設計    

  • 消防排煙鍍鋅風管制作規范標準

    消防排煙鍍鋅風管制作規范標準

    消防排煙鍍鋅風管制作規范標準 通風管道中風管發生腐蝕而提前失效主要原因來自于凝結水的產生,在凝結水產生的風管段原有的鍍鋅碳鋼已經無法滿足實際需求,因此在這些部位建議采取加強防腐措施,可考慮更換材質有316L不銹鋼或玻璃纖維增強聚合物風管。如使用316L不銹鋼作為風管材料,凡焊接、機械加工位置都建議做鈍化處理,如不進行酸洗鈍化處理,不銹鋼材質風管部位焊接區域仍存在腐蝕。玻璃纖維增強聚合物風管防腐效果優良,質量較輕,推薦在凝結水產生區域使用,從現場酸堿環境原本使用玻璃纖維增強聚合物風管區域看,基本無腐蝕問題,且后期維護工作少。 消防排煙鍍鋅風管制作規范標準 近幾年來看,新的材料和新的工藝都變的越來越多樣化,很多的創新的設計都不斷的出現,在暖通空調的通風管道設計中,它的要求早就已經不是僅僅體現在基礎的性能上了,伴隨著不斷的發展,在審美的角度也提出了設計要求。相關的設計人員一定要了解多種材質的空調通風管道的特點和性能,以及它們的設計思路,同時掌握最新的技術研究,只有這樣才能緊隨市場的腳步。無機玻璃的另一個名字又叫玻璃

  • 消防排煙風機怎么安裝及檢測!

    消防排煙風機怎么安裝及檢測!

     一、消防排煙風機安裝分以下幾步進行:1、先熟悉消防排煙風機的規格、形式、葉輪旋轉方向和氣流進出方向等,安裝前要檢查葉輪有沒有擦碰情況,對其他各部件進行全面檢查附件是否完整,其他部件聯接是否牢固、看一下風葉有沒有損壞的情況, 2、聯接消防排煙風機進出口的風管需要有單獨的支撐,不能將管道重量加在消防排煙風機上,消防排煙風機安裝時要注意風機的水平位置,風機與地基的結合面和出風管道的聯接應調整。 3、消防排煙風機安裝好后,用手或杠桿查葉輪是否有過緊或擦碰現象,沒有

  • 消防排煙的排煙風管到底要畫多大的?

    消防排煙的排煙風管到底要畫多大的?

    根據建規,排煙管擔負兩個防煙分區以上時,風量按最大的防煙分區面積X120X1.2漏風量計算,我以前是這么畫的(見圖1),后來,審圖機構給我提了個問題,就是風機風量是按防煙分區排煙量定的,我這么畫,那每個分區的風管,風口的網速都會超規范,我算了下,還真是,但是如果按他的想法來做(見圖2),那這個分區的風管,風口的風速倒是能達標,但這個風管和風口也太大了吧,現實中真的有人這么做?好象我從來沒見過,我是野路子出身,沒有系統學習過,希望各路高手指點下,謝謝

  • 高層建筑地下車庫通風與消防排煙設計

    高層建筑地下車庫通風與消防排煙設計

  • 建筑防排煙方式---電梯井消防設計

    建筑防排煙方式---電梯井消防設計

    現有的高級旅館裙房為多功能綜合建筑,人員密集,室內家具等可燃物較多,一旦著火,煙氣容易沿樓梯間等豎向井道迅速蔓延到客房層。根據測試,煙氣沿樓梯間等豎向井道的擴散速度為3~4 m/s,在無任何阻攔的情況下,僅需0.5 min煙氣就能通過豎向井道上升到100 m高的頂部。因此建筑火規范中均有對防煙樓梯間及消防電梯前室的設置要求及防排煙量和核算方法的規定。但現代建筑為了提高服務檔次和服務質量,電梯數量經常超出消防電梯要求的數量,而且往往設置與走道或大堂直接相通的客用電梯。如果不針對該部分空間采取防火分隔等措施,則極易形成“豎向煙囪”,給上部客房人員帶來危險。 以某高級旅館建筑為例,介紹電梯井的消防設計。該建筑的建筑面積為5萬m2,共9層,地下3層至地上2層為裙房,地上3~6層為客房,設兩部普通電梯可從地下3層(車庫)直達地上6層(客房),每層電梯均直通客房走道,電梯門尺寸為1100 mm×2100 mm,單個電梯井橫截面尺寸為2400 mm×2

  • 關于消防排煙天窗、電動開啟窗

    關于消防排煙天窗、電動開啟窗

    消防排煙散熱系統 ● 可以把排煙散熱系統安裝在屋頂或墻壁上 ● 可以把建筑物分成不同的排煙區,想做到這點可使用消防卷簾隔斷 ● 在接近地面處有一個能見度非常好的指示牌確保及時營救或逃生 ● 火災發生的建筑物內可使新鮮空氣與濃煙占有同樣的比例 消防排煙散熱系統基本組成部分 開窗器◎開窗器是電動窗系統中的執行部件◎開窗器工作電壓:24VDC◎開窗器設計壽命:啟閉30000次 開關◎在電動窗系統中用于控制窗戶的日常通風 風雨感應器◎當有強風或降雨時,風雨感會啟動控制系統自動關窗,屆時通風開關失效,待信號解除后通風開關恢復正常 緊急按鈕◎當有火警發生時可通過按壓該按鈕來緊急開窗排煙◎擁有自檢功能,面板上三

  • 冷庫中消防防排煙的設計

    最近在做一個建筑面積2000平米的冷庫,其中單間最大面積350平米,按照建規,需要設置防排煙系統,群里哪位大神能夠一下冷庫的防排煙設計圖借鑒一下呢?

  • 消防排煙防雨百葉風速問題

    地下室排煙 井土建風道 由防雨百葉排至室外 這個消防排煙時的防雨百葉的風速取多少呢 一般防雨百葉的有效系數我取0.6這樣 不知道這個風速按照不大于10m/s 還是按照平時排風的5m/s.. 還有就是新風百葉 在平時進風 和消防補風中 這個風速取多少呢

  • 消防排煙的排煙口可不可以設計成開式的?

    消防排煙的多葉排煙口后是不是必須要加設排煙閥?建規9.4.6條,排煙口或排煙閥平時為關閉時,應設置手動和自動開啟裝置。而高規8.4.4,排煙口平時關閉,并應設置手動和自動開啟裝置。這是不是可以理解說多層建筑并沒有強制要求排煙口非得為閉式排煙口,比如說強制要求板式排煙口或多葉排煙口配排煙閥有沒有明確依據?如果說同一防煙分區內的幾個排煙口,不設排煙閥,通過控制室開啟這個區域的全部排煙口進行排煙,那距離風機最遠的風口沒有風量怎么辦?比方說一個設置在二層的KTV,疏散走道上設置了三個排煙口,走道這個防煙分區的最遠點至最近排煙口距離不超30米,但這3個排煙口都是常開的,當然也沒設置手動開啟裝置。消防部門驗收說我們最遠的那個排煙口不排煙,而且未設置手動開啟裝置違反了強規要處罰,請問他們是否有依據?我是新手,問題幼稚了些,還請不吝賜教,多謝!

  • 地下室消防排煙風機、排煙系統施工設計圖

    地下室消防排煙風機、排煙系統施工設計圖

    地下室防排煙系統是整個建筑物非常重要的消防排煙系統,關乎著整個樓房以人員的消防安全,下面主要是會對建筑物空調系統及排煙系統的設計方案。1、對于跨防火分區的空調、通風管道設計防火保護,吊裝式無機房的排煙風機設防火保護措施。空調通風系統送回風管道下列部位均設70?動作的防火閥。  (1) 穿越防火分區處。(2) 穿越通風、空調機房及重要或火災危險性大的房間隔墻或樓板處。      (3) 各層水平風管與土建豎井相接的水平段上。      (4) 穿越變形縫處的兩側。   2、根據本工程的重要性,結合防火規范的要求,根據需要設計了機械排煙系統。(1)無直

  • 大家覺得消防排煙風機的控制箱應該怎么設計比較好

    有的人說風機控制柜里必須有雙電源自動轉換開關,也有的說不必有,我也看過很多沒有的。有的人說風機控制柜里要有蜂鳴器,只要熱繼電器動作或者外部信號輸入就響……各式各樣的都有,都說是標準要求的,到底應該怎么做才是標準的呢

  • 這個廠房要不要消防排煙(新手問題)?

    這個是紙業印刷廠房,共三層,每層84米長,40米寬(每層面積3360平方),大開間的,水的做了嚴重危險級別的噴淋,我們要不要考慮用風機排煙?

  • 關于消防排煙近日來的問題

    最近作消防排煙,遇到棘手問題:1.設在地下一層的娛樂ktv房間,按照規范,每個房間都要排煙,防煙分區怎么劃分?疑惑,按照每個房間一個防煙分區,按最大房間x120^3/h計算排煙量?排煙風機很小。如果所有房間共用一套排煙系統,那在防火分區內,排煙風機擔負多個防煙分區?總風管管徑怎么計算,不是所有房間排煙量累加吧?大開間的面積,遇到一個不是防火墻圍起來的房間,小房間按照規范也得做機械排煙,與外面大空間和用一套排煙系統?事故是怎么控制各個排煙口的開啟呢?2.排風與排煙公用系統,設置風口為常開排煙口?還是普通風口?

  • 關于地下室房間的消防排煙問題

    一個地下車庫內有辦公室,房間面積500m2,按高層民用建筑設計防火規范2005,各房間面積超過200m2,或單個房間面積超過50m2應做消防排煙,我想問的是,該部分的消防排煙和送風如何做.是否應做至房間內

  • 消防排煙風機、AHU等和火災報警如何聯動?

    請教問題,最好有二次控制原理圖。1.消防排煙風機,其電源有2個,一個是380/220V電源,一個是與火災報警聯動的切換控制電源,那切換電源風機動作時,模塊裝在哪里?是風機上還是配電箱里?我看有的風機自己也帶控制按鈕的;2.空氣處理機組AHU,不是有好幾個用電的部分嗎,怎么和火災聯動啊;3.防火閥的聯動是不是屬于火災報警一塊的,象比如火災時風機停止動作,防火閥關閉,是怎么控制的?現在在弄消防報審,我做電氣設計也沒做過這些個,所以請教老師傅們了。有圖紙的發圖紙啊,沒有的告訴我哪里有資料也可以的,總之很感謝的.我的QQ234221515,郵箱[email protected]

點擊加載更多

消防排煙風管設計

消防排煙風管設計專題,為您提供消防排煙風管設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防排煙風管設計 相關的專業交流討論,更多消防排煙風管設計相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 虹口区| 方山县| 湄潭县| 镇沅| 深水埗区| 商城县| 克拉玛依市| 沾益县| 集安市| 滨海县| 宜城市| 波密县| 房产| 探索| 奇台县| 沙河市| 清丰县| 都昌县| 江阴市| 刚察县| 平舆县| 新河县| 涟源市| 台北县| 临武县| 家居| 阜南县| 凤凰县| 城口县| 西昌市| 玉溪市| 昭通市| 灵寿县| 偃师市| 上犹县| 大荔县| 万安县| 苗栗市| 林甸县| 饶平县| 高清|