如題,內走道排煙口控制機構是不是與遠程多葉排煙口的控制機構一樣,都與消防控制中心聯動,煙口是否都與排煙風機聯動?還是當火災發生時,比如煙感報警,傳送信號到消防控制中心,中心再打開煙口和風機進行排煙?請教各位大哥。謝謝。
咨詢各位大神:在通風排煙系統中會裝有多葉排煙口,設計時是基于什么角度或原因來選擇(帶遠控手動復位箱的那種)遠控多葉排煙口呢?
碳鋼遠控多葉排煙口功能特點及作用 閥門的外殼厚度不得小于2mm。易融部件應符合消防部分的認可標準。操控等要求。 防爆電動調節閥主要是由電動防爆執行機構和調度閥兩部分組成。電動防爆調節閥和其它電動調度閥一樣,都是接收來自操控體系4-20Ma或1-5V的模仿操控信號,來操控閥門的開度,以抵達調度管道內介質流量、壓力等參數的目的。防爆電動調節閥最大的特點是選用防爆電動執行機構,就算發作缺點也不會發作火花。能夠用于運送易燃易爆的介質管道或要求防爆的工況場合。可根據客戶工況要求選擇單座、雙座或套筒型調度閥體,而且能夠配用隔膜或襯氟調節閥。 碳鋼遠控多葉排煙口功能特點及作用 廣泛用在易燃易爆的介質管道及要求環境防爆的工況場合。 電動防火閥執行器依據輸入信號的改動而帶動閥桿做直行程運動,然后開、關閥門或將閥門保持在任何開度。依據輸入信號類型的不同,可分為三種運轉形式。下面我們簡略來看看吧:1、無源開關信號形式:若您的輸入是無源開關量,則選此形式。請注意必須是無源信號!比如繼電器的無源干接點。運轉方法:執行器依據
'設常閉的排煙口時,排煙支管上設常開的排煙防火閥 ' 這里的排煙口是連通室外的那個口子嗎? 防火風口是不是就是排煙口? 剛入風機行業,可能問題很白癡 不要見怪!謝謝咯~
6米鋼索遠控多葉排煙閥安裝方法:對由于閥體結合面的平面度太差而引起閥體結合面滲漏的,的辦法是將閥門解體從頭研磨結合面直至契合質量標準。在排煙系統管道上設排煙防火閥,以防止火災時高溫有毒煙氣傳輸,引起火災延伸擴大和毒性加劇。敞開,使用萬用表丈量敞開信號。
如題。如果有原理圖,幫助發一個學習一下。急用啊。謝謝了。
內走道兩端有外窗,但是長度超過60米,所以倆外窗不能用來自然排煙。中間有兩處開敞樓梯間且有外窗面積也夠,間距都滿足不超30米,我認為可以用這個自然排煙,但是到一層樓梯間就不是外窗了 變成了外門。問題是規范上說的都是用窗排煙 不知道外門可以不?另外,從暖通空調技術措施上的4.1.13第2條規定看超過60米的內走道要設機械排煙,但是我的內走道總長是64米而中間有2處是開敞的有外窗的樓梯間,考慮自然排煙不就可以了嗎? 請教了!!!
請教版主和各位,為什么天正暖通畫的多葉(防火)排煙口,畫出來的風口尺寸包含了執行機構的,比如需要一個多葉(防火)排煙口,尺寸是400x800,那么畫出來應該是400x(800+250)才對啊,可畫出來就是400x800,實際風口是400x492,剩余308是執行機構,為什么?可以調整嗎?個人認為不應該出現這種問題,可是天正2014,天正T20都是這樣的錯誤!!!
商場面積5000平方米,分兩個防火分區,每區有兩個排煙風管,每個風管有三個板式排煙口,那是不是每個板式排煙口都要加280度防火閥?還是不需要,只要在風管與土建風道的連接處加一個280度防火閥就可以了,請高手指點。
請問有沒有一種執行器能達到‘電動開啟,遠距離手動開啟,280度重新關閉。手動復位,輸出信號。’這些功能要求的?如果有,請提供具體型號和廠家。謝謝!
現在常見的排煙口手動開啟裝置如圖,請問如何具體操作,上面兩個復位什么意思,求大神指教
因為在調試過程中消防聯動后,打開風機、排煙口導致排煙口末端沒風。所以想請教一個問題,一個防火分區的排煙風機設置了8個常閉排煙口,火災時消防聯動是打開全部排煙閥,還是打開著火區域防煙分區的排煙閥?如是打開火災區域的排煙閥要怎么操作聯動?
排煙防火閥裝置在排煙系統管路上,平常通常呈封閉狀況,火災時手動或電動敞開,起排煙效果. 當排煙管道內煙氣溫度抵達280℃時封閉,在必定時刻內能滿意耐火穩定性和耐火完好性要求,起排煙效果的閥門。 排煙防火閥的閥門在平常情況下都是處于封閉狀況下的,只要呈現火災的時分才需求咱們手動或者是其自個主動進行翻開。假設管道內部的氣流溫度現已抵達了280℃溫度的時分,那么此刻排煙閥的溫感器就會開端工作,最終即是閥門直接主動封閉。
請教各位大神幾個問題:1.在機械排煙系統中為什么要加排煙防火閥?2.如果一個排煙系統只負責一個防煙分區,是否需加排煙防火閥?3.當一個防火分區有火情時,各個防煙分區的排煙口如何啟動?全部啟動還是如何?
我剛在看一份圖,兩層車庫,地下一層,地上一層,地上一層圍護結構為空格墻,柱子中不是實墻而是有若干與室外相通的敞口,地下一層車庫的排煙口開在了地下一層內,我老覺著不妥,請教各位大師怎么看.
請教大家排煙風機和排煙口的風量有個什么聯系沒有?比如我做的一個工程,同一個系統里面,風機風量14400CMH,排煙口有2個6750的,2個5000的,1個6300的,另外還有2-3個沒記清楚的。這中間有什么聯系沒有。另外我做調試的時候,怎么判斷哪個風量是不是夠了?全開風口的話哪個都不到設計要求。開一個的話哪個都能超出要求。真有點糊涂了。請大家指教!
請教:計算排煙風機的靜壓一般是末端排煙口余壓+風管沿程及局部損失,這種計算方法對否?如果對的話,末端排煙口余壓怎么計算?
我是新來的,有個問題請教各位同行,常閉排煙防火閥是怎樣與排煙風機連鎖的,要求回答越仔細越好,最好是有圖紙說明,我看到的05D11標準圖集的285頁的一個電路圖,說的不是很仔細,請版主介紹一下好嗎?工程比較急,請做過朋友指點一下了。