火災對社會的危害是非常嚴重的,尤其是在人多的地方比如商場、生活區、辦公樓等地方更要注意扼制火災的發生,杜絕一切隱患。現在中央空調應用非常廣泛,電動排煙防火閥的隔煙阻火功能功不可沒。工作原理:在送風系統中,送風機送出的風必須通過主干管分配到支管中;在排煙系統中,煙氣由支管到主干管后,進入排煙風機排出。當建筑物內發生火災時,在通風、空調系統中,為了防止火勢通過送風系統蔓延,當送風系統中氣體溫度達到70℃時,防火閥機構上熔斷器動作,閥門亦迅速關閥,切斷煙氣與火勢沿風管蔓延的通路。同樣,在排煙系統中,發生火災時,排煙閥開啟,進行排煙,為了截斷高溫煙氣在排煙管路中流動,防止火勢蔓延到另一防火分區,當排出的煙氣溫度達到280℃時,排煙防火閥、排煙口上熔斷器動作,閥門必須自動關閉,阻止排煙。由此可見,防火閥、排煙閥做到了該通則通,該斷則斷的隔煙阻火作用。
防火閥、排煙閥和排煙防火閥的工作原理及區別 對于防火閥小白來說一看到這個問題估計都會有點懵吧,一看都是防火閥,就以為是一種東西,其實不盡然,他們各有個的工程,適用場合也不同。 防火閥是一種常閉型閥門,由控制中心通24V直流電開啟或手動開啟,在280℃時自動關閉,復位必須手動。它的作用是:當煙氣溫度達到280℃時,人已基本疏散完畢,排煙已無實際意義,而煙氣中此時已帶火,閥門自動關閉,以避免火勢蔓延。 排煙防火閥是一種消防部件,一般安裝在機械排煙系統的管道上,平時呈開啟狀態,發生火災時開啟排煙,當排煙管道內煙氣溫度達到280度時關閉,并在一定時間內滿足漏煙量和耐火完整性要求,起隔煙阻火作用。主要材質:碳素鋼、鍍鋅板、不銹鋼。 排煙閥安裝在高層建筑、地下建筑排煙系統的管道上,它的基本功能有:感溫(煙)電信號聯動,排煙風機同時啟運;手動使閥門開啟,排煙風機同時啟動;輸出閥門開啟信號
來源:建筑水電知識平臺,版權歸原作者所有,如有侵權請聯系刪除 點擊了解課程: 建筑暖通設計實操培訓視頻班,成長之路有捷徑!課程學習咨詢點這兒~ 利用280°防火閥操作手柄處的限位開關常閉觸點串接在消防排煙風機控制回路中,一旦防火閥動作,限位開關常閉觸點打
本帖最后由 sj-kt 于 2014-3-24 16:31 編輯 防火閥:安裝在通風、空調系統的送、回風管路上,平時呈開啟狀態,火災時當管道內氣體溫度達到70℃時,易熔片熔斷, 閥門在扭簧力作用下自動關閉,在一定時間內能滿足耐火穩定性和耐火完整性要求,起隔煙阻火作用的閥門。閥門關閉時,輸出關閉信號。排煙防火閥:安裝在排煙系統管路上,平時一般呈關閉狀態,火災時手動或電動開啟,起排煙作用. 當排煙管道內煙氣溫度達到280℃時關閉,在一定時間內能滿足耐火穩定性和耐火完整性要求,起排煙作用的閥門。排煙閥: 1.排煙防火閥(常閉,電訊號開啟,280度熔斷關閉,或手動關閉)一般應用于排煙系統中,可在排煙風機吸入口安裝一個,火災時由消控室控制開啟,關閉時也可連鎖關閉該排煙風機。 2.排煙閥,同上述,各個單位叫法不同,有的根據它的動作溫度叫做排煙閥,有的根據它的用途性質叫做防火閥,但是對于設備方只是把普通防火閥的熔斷金屬換成280度熔斷的那一種.
有些修建地下室、停車場選用送風與排煙適用風道時,我們發現送風機和排煙機前的截止閥只能現場手動,不能實現操控室的長途操控,平常,送風機作業,其前端的截止閥呈敞開情況,一旦發作火災時,需人到現場往封閉風機前的截止閥,這很不實踐,直接影響排煙系統。因而,主張將排煙防火閥添加長途操控功用。 排煙防火閥是指安裝在排煙系統管道上,平常呈敞開狀態,火災時當管道內氣體溫度到達280℃時主動封閉,在必定時間內能滿意耐火穩定性和耐火完好性要求,起隔煙阻火效果的閥門。排煙防火閥的作業原理是借易熔合金的溫度操控,利用重力效果和彈簧機構的效果封閉閥門。當火災發作時,火焰入侵風道,高溫使閥門上的易熔合金熔解,或使回憶合金產生形變使閥門主動封閉,用于風道與防火分區貫穿的場合。排煙防火閥作為一個重要的防火設備,但是它的效果卻被很多人無視。
請教各位,排煙防火閥常開還是常閉,我認為是常開的(比如我選用雙速風機,排煙和排風合用,如果常閉,怎么實現日常排風?),但是審圖的人提出是常閉的,在70度的時候打開,280度的時候關閉,大家怎么理解?另外排煙防火閥與排煙風機和排煙口沒有聯動關系吧?
我是新來的,有個問題請教各位同行,常閉排煙防火閥是怎樣與排煙風機連鎖的,要求回答越仔細越好,最好是有圖紙說明,我看到的05D11標準圖集的285頁的一個電路圖,說的不是很仔細,請版主介紹一下好嗎?工程比較急,請做過朋友指點一下了。
水平排煙管和排煙豎井連接處的排煙防火閥,看很多人說平時常閉,火災時自動或手動開啟,達到280度自動關閉。那么為什么平時要設置成常閉呢?火災時自動開啟出現問題又來不及手動開啟怎么辦?常開不是很好嗎?
請問有沒有一種執行器能達到‘電動開啟,遠距離手動開啟,280度重新關閉。手動復位,輸出信號。’這些功能要求的?如果有,請提供具體型號和廠家。謝謝!
排煙防火閥裝置在排煙系統管路上,平常通常呈封閉狀況,火災時手動或電動敞開,起排煙效果. 當排煙管道內煙氣溫度抵達280℃時封閉,在必定時刻內能滿意耐火穩定性和耐火完好性要求,起排煙效果的閥門。 排煙防火閥的閥門在平常情況下都是處于封閉狀況下的,只要呈現火災的時分才需求咱們手動或者是其自個主動進行翻開。假設管道內部的氣流溫度現已抵達了280℃溫度的時分,那么此刻排煙閥的溫感器就會開端工作,最終即是閥門直接主動封閉。
請教各位大神幾個問題:1.在機械排煙系統中為什么要加排煙防火閥?2.如果一個排煙系統只負責一個防煙分區,是否需加排煙防火閥?3.當一個防火分區有火情時,各個防煙分區的排煙口如何啟動?全部啟動還是如何?
請教:防火閥、防火排煙閥的區別及控制原理
防火閥:安裝在通風、空調系統的送、回風管路上,平時呈開啟狀態,火災時當管道內氣體溫度達到70℃時,易熔片熔斷, 閥門在扭簧力作用下自動關閉,在一定時間內能滿足耐火穩定性和耐火完整性要求,起隔煙阻火作用的閥門。 2.排煙閥,同上述,各個單位叫法不同,有的根據它的動作溫度叫做排煙閥,有的根據它的用途性質叫做防火閥,但是對于設備方只是把普通防火閥的熔斷金屬換成280度熔斷的那一種. 3.全自動排煙防火閥(地鐵工程用)地下鐵道通風、空調系統的防火、排煙閥門具有與火災自動報警設備及氣體滅
關于排煙防火閥的控制原理圖誰能解釋下謝謝啊 誰能說說工作原理 例如信號怎么反饋 怎么控制閥的 謝謝
如題,請大家幫幫忙,解釋下,根據高規的8.4.5條,但是沒有條文解釋,是不是所有有3通和4通的地方每個方向上都要設置防火閥??
請大家看看這上面的一些符號含義:遠程手動,電動,手動閥體各是什么意思?
請教一下:1、什么時候必須使用遠控排煙防火閥,什么時候使用普通排煙防火閥就可以了。2、排煙防火閥什么時候需要加手控纜繩,什么時候可以不加?謝謝!