防火閥、排煙閥和排煙防火閥的工作原理及區別 對于防火閥小白來說一看到這個問題估計都會有點懵吧,一看都是防火閥,就以為是一種東西,其實不盡然,他們各有個的工程,適用場合也不同。 防火閥是一種常閉型閥門,由控制中心通24V直流電開啟或手動開啟,在280℃時自動關閉,復位必須手動。它的作用是:當煙氣溫度達到280℃時,人已基本疏散完畢,排煙已無實際意義,而煙氣中此時已帶火,閥門自動關閉,以避免火勢蔓延。 排煙防火閥是一種消防部件,一般安裝在機械排煙系統的管道上,平時呈開啟狀態,發生火災時開啟排煙,當排煙管道內煙氣溫度達到280度時關閉,并在一定時間內滿足漏煙量和耐火完整性要求,起隔煙阻火作用。主要材質:碳素鋼、鍍鋅板、不銹鋼。 排煙閥安裝在高層建筑、地下建筑排煙系統的管道上,它的基本功能有:感溫(煙)電信號聯動,排煙風機同時啟運;手動使閥門開啟,排煙風機同時啟動;輸出閥門開啟信號
火災對社會的危害是非常嚴重的,尤其是在人多的地方比如商場、生活區、辦公樓等地方更要注意扼制火災的發生,杜絕一切隱患。現在中央空調應用非常廣泛,電動排煙防火閥的隔煙阻火功能功不可沒。工作原理:在送風系統中,送風機送出的風必須通過主干管分配到支管中;在排煙系統中,煙氣由支管到主干管后,進入排煙風機排出。當建筑物內發生火災時,在通風、空調系統中,為了防止火勢通過送風系統蔓延,當送風系統中氣體溫度達到70℃時,防火閥機構上熔斷器動作,閥門亦迅速關閥,切斷煙氣與火勢沿風管蔓延的通路。同樣,在排煙系統中,發生火災時,排煙閥開啟,進行排煙,為了截斷高溫煙氣在排煙管路中流動,防止火勢蔓延到另一防火分區,當排出的煙氣溫度達到280℃時,排煙防火閥、排煙口上熔斷器動作,閥門必須自動關閉,阻止排煙。由此可見,防火閥、排煙閥做到了該通則通,該斷則斷的隔煙阻火作用。
高手請問, 一般的排煙防火閥是常開還是常閉的?我在圖集上看07K103-1\2兩本圖集中,01中指的常閉,02指應該指的常開(我理解),請問是一般是常開還是常閉?還是常開常閉都有,都有的話在控制上有什么區別?[ 本帖最后由 dzy0898 于 2011-12-22 10:16 編輯 ]
請教:防火閥、防火排煙閥的區別及控制原理
現在在做一個工程,為什么冷庫的排風支管上設計電動保溫密閉閥?還有經過冷凍機房的支管上也設計的電動保溫密閉閥,請問這種閥的工作原理?知道的朋友請幫忙解釋一下啊!謝謝了
本帖最后由 小虎爸 于 2017-10-2 12:26 編輯 1、是不是所有的防火閥、排煙閥都有手動功能?是不是能手動開就能手動關? 2、在實用供熱空調設計手冊中要求,在樓梯間的隔墻上不宜設防火閥,因為防火閥不能阻擋70度以下的煙氣入侵,那么這是否也應該適用于前室?同時,,如果在前室與走道之間設置余壓閥,或在樓梯間與前室之間設備余壓閥,都會顯得有問題,因為必須同時設備防火閥。 3、防火閥體上都有一個檢查口,它的干什么用的?
本文從四通閥的工作原理和結構特點及換向條件等進行了闡述,分析了引起四通閥換向不良的原因及四通閥一般故障判定和維修方法,希望對維修技術人員有一定的幫助。
在制冷空調系統中,四通換向閥可是相當重要的控制部件呢。它能夠對制冷劑的流向進行改變,進而實現制冷和制熱功能的靈活切換。接下來我們將從多個方面深入了解四通閥。 一、四通閥的結構和特點 盡管四通閥的種類繁多,但基本結構相似,主要包含閥體、活塞、電磁鐵、彈簧等部分。 閥體
高層及其它各類現代建筑大都設有通風、空調及防排煙系統,一旦發生火災,這些系統中的管道將成為火焰、煙氣蔓延的通道。為了阻止火勢通過風管蔓延擴大,在《建筑設計防火規范》GBJ16-87和《高層民用建筑設計防火規范》GB50045-95中均明確規定了防火閥、排煙閥的設置要求。 1、防火閥、排煙閥的主要用途 防火閥用在通風、空調系統的送、回風管路上,平時呈開啟狀態,當火災一旦發生,管道內氣體溫度達到70℃時即自行關閉,并在一定時間內能滿足耐火穩定性和耐火完整性要求,起隔煙阻火作用。排煙閥用在排煙系統管道上或排煙風
知識點:四通閥的原理
來源:建筑水電知識平臺,版權歸原作者所有,如有侵權請聯系刪除 點擊了解課程: 建筑暖通設計實操培訓視頻班,成長之路有捷徑!課程學習咨詢點這兒~ 利用280°防火閥操作手柄處的限位開關常閉觸點串接在消防排煙風機控制回路中,一旦防火閥動作,限位開關常閉觸點打
我是一名弱電新手,請教幾個問題:1.我的理解:防火閥是70度熔斷,排煙閥是280度熔斷,正壓送風閥和正壓送風機一一對應,理解對嗎?2.防火閥是排風機穿越房間設置的,排煙閥是消防排煙風機穿越房間時設置的,正壓送風機屋頂樓梯間和前室各一個對嗎?因我做火災報警,這三個閥的位置不知如何確定,請各位大蝦幫幫忙,謝了!
請高手出招:真空閥的工作原理如何?適用于什么場合?!在工作中遇到關于真空閥的難點,查了資料也不知用在何處.看樣本是用在介質為氣體上,請問能用在水上嗎?
到底哪些地方需要設置防火閥、排煙閥,它們又是怎樣起作用的呢?這個問題雖然講過很多次了,但好象一直就沒用講清楚過!望高手前輩不吝賜教!
如題,二線制二通閥的開啟是一直由通電才能保持的,但是在通電時執行器的馬達在通電的情況下又沒有做功沒有旋轉又是怎么回事,謝謝!
防火排煙閥工作原理
防火排煙閥工作原理專題,為您提供防火排煙閥工作原理相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與防火排煙閥工作原理 相關的專業交流討論,更多防火排煙閥工作原理相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題