  • 關于《暖通空調*動力》技術措施2009的錯誤

    《暖通空調*動力》技術措施2009中有許多錯誤,有的是筆誤,有的是“專家”自己沒搞清楚,請各位童靴一起探討一下:1、第74頁的4.11.4.4“在多層建筑中,設置機械排煙系統的地下、半地下場所,除歌舞娛樂放映游藝場所和建筑面積大于50m2的房間外,排煙口可設置在疏散走廊;其排煙量由疏散走道面積和需排煙的各個房間的面積進行比較,按其最大面積每平方米不小于120m3/h確定”,那么請問地上怎么計算啊?2、第68頁的4.8.9“防煙系統和補風系統的室外進風口宜布置在室外排煙口的下方,且高差不宜小于3.0m;當水平布置時,水平距離不宜小于10m“,根據理解應該防煙系統應該是機械加壓系統吧?3、如果辦公區域的疏散走道的長度不大于24m,每個房間的面積不大于50m2時,但整個防煙分區的面積為400平方時,排煙口怎么設置呢?4、第164頁6.9條“采暖空調循環水系統的補水、定壓、膨脹”,6.9.3.1要求補水泵的揚程高于定壓點壓力30-50kPa。附錄C,C.1例題一中,關于補水泵揚程的計算,確定補水泵的揚程為(P1+P2)/2,這個有什么根據嗎?計算出補水泵

  • 那里有<暖通空調.動力2003技術措施>,謝謝

    偶找這本書的電子版本很久了一直都沒找到,如果哪個朋友有,請告知,謝謝!

  • 最新09版技術措施暖通空調動力

    新的技術措施出來了。與大家分享共23個分卷[ 本帖最后由 oblex 于 2010-2-23 17:32 編輯 ]

  • 暖通空調動力技術措施方案案例

    1 基本規定1.1 總則1.1.1 本《技術措施》根據《采暖通風與空氣調節設計規范》(GB 500l9-2003)及有關規范的規定,并在貫徹國家頒布的節約能源政策的原則下進行編制。

  • 4建筑工程設計技術措施-暖通空調[1][1].動力

    4建筑工程設計技術措施-暖通空調[1][1].動力

  • 求暖通技術措施(北京院版)

    求暖通技術措施(北京院版),哪位兄弟有的請傳上來,謝謝了先

  • 求助:關于暖通空調技術措施釋義

    求助:關于暖通空調技術措施釋義

    冷水機組與冷水循環泵之間, 宜采用一對一獨立接管的連接方式; 機組數量較少時, 宜在各組設備連接管之間設置互為備用的手動轉換閥, 見圖 而平常都是用共用集管的連接方式,如圖 這兩種方式哪個好,有什么優點,缺點?<

  • 關于《暖通空調*動力》技術措施 補水泵問題

    2009技術措施中6.9條“采暖空調循環水系統的補水、定壓、膨脹”,6.9.3.1要求補水泵的揚程高于定壓點壓力30-50kPa。附錄C,C.1例題一中,關于補水泵揚程的計算,確定補水泵的揚程為(P1+P2)/2,這個有什么根據嗎?計算出補水泵的揚程為638kPa,比系統補水點的靜水壓45m高了18.8m。補水泵的停泵壓力為810kPa,比補水泵的揚程高172kPa。這是什么原因?補水泵的揚程比停泵壓力低,補水泵能打到停泵壓力而停機嗎? 另求,2009技術措施的勘誤。

  • 關于《技術措施》的疑問

    《全國民用建筑工程設計技術措施》電氣2009版已經正式發布了。現在我所在的城市施工圖審查人員在審圖過程中,據此提出了很多審圖意見,當然了,我也很同意這些意見,并非常感謝審查人

  • 2009新措施暖通空調動力

    2009新措施暖通空調動力

    2009新措施暖通空調動力在哪下?:handshake

  • 建筑產品選用技術條件-暖通動力

    建筑產品選用技術條件-暖通動力

    建筑產品選用技術條件-暖通動力

  • <<全國民用建筑技術措施暖通與動力>>(PDF)!

    上傳<<2003全國民用建筑技術措施(暖通與動力)>>(PDF格式),下載請回帖! 第一部分:

  • 這是最新版的暖通*空調*動力技術措施,而且好處是可以復制粘貼

    這是最新版的暖通*空調*動力技術措施:) ,而且好處是可以復制粘貼,我比較喜歡這種模式的:hug: ,可以放到筆記中去。相信大家也會喜歡的。:victory:

  • 我收集得一些標準技術措施!

    (轉貼)樓梯設計總結一. 關于樓梯剖面:1. 首先空間想象一定要準確,這樣才能對整體有一個全面的認識,剖面的方向,能看到什么不能看到什么以及軸線的位置一定要準確,同時剖切標號的表達要清楚(是A-A,還是1-1等)2. 構件編號表達清晰準確,構件一般在剖面上有完整的表達,如PB,TL,TB,L,TZ以及框架梁,鋼筋混凝土墻等等3. 各種尺寸表達清晰,PB的寬度,踏步的平面尺寸(如280*10=2800),踏步的豎向尺寸(如150*10=1500),還有一點就是PB厚度,TB厚度,(同一種編號可以只有一個地方表達)4. 當然作為設計,建筑的凈高需要我們時常注意(容易造成人難以通過),這涉及到結構形式(板式(又含折板,平板,即A,B,C,D四種形式),梁式等)的選擇以及構件的尺寸。5. 從結構的角度上講,休息平臺是我們單單作樓梯需要重點關注的一個對象,一定要注意其傳力方向及受力部件,而樓面層則需要與整體做好聯系,特別是鋼結構樓梯,休息平臺的搭接以及樓面層構件與主體的連接是一個很重要的問題。二. 關于梯段

  • 2006年版的暖通空調技術措施可以和規范同等使用嗎

    我們暖通專業的規范太籠統,而且很多條文都是針對工業建筑的,可是現實中我們很少做工業建筑。03年發布的全國民用建筑工程設計技術措施對設計有很好的指導作用,我想問問各位大俠這本技術措施和暖通規范是不是有同等的地位啊,技術措施能不能作為設計的依據呢?

  • 急求2003<<暖通技術措施>>!!!

    各位大哥大姐,小弟急需2003<<暖通技術措施>>,有電子版本的發下,謝謝了.如果能在那里買到也行!

  • 全國民用建筑工程設計技術措施2009 暖通空調.動力

    http://bbs.co188.com/viewthread.php?tid=1956251&page=1&fromuid=10496472#pid18592898

點擊加載更多

暖通動力技術措施

暖通動力技術措施專題,為您提供暖通動力技術措施相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與暖通動力技術措施 相關的專業交流討論,更多暖通動力技術措施相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

暖通工程施工技術

暖通技術知識

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 瑞丽市| 江津市| 哈尔滨市| 海安县| 嘉峪关市| 许昌市| 正镶白旗| 儋州市| 天水市| 定远县| 莱州市| 新蔡县| 洪湖市| 临沂市| 茌平县| 周宁县| 化德县| 盐山县| 靖边县| 修水县| 甘泉县| 梅河口市| 正安县| 高碑店市| 自治县| 张家川| 安庆市| 莱西市| 大厂| 太原市| 来宾市| 南阳市| 青州市| 邯郸市| 大荔县| 青岛市| 琼结县| 锡林郭勒盟| 佳木斯市| 祥云县| 娱乐|