隨著科技的進步與發展,空調的種類與功能也是越來越豐富,今天,小編要為大家介紹的是暖通空調,那么它擁有什么特點呢?由于暖通空調的主要功能包括:采暖、通風和空氣調節這三個方面,縮寫HVAC,取這三個功能的綜合簡稱,即為暖通空調。暖通空調是具有采暖、通風和空氣調節功能的空調器。有了它,能夠給人們創造一種舒適度 室內環境。 一、空氣調節系統 暖通空調,簡稱HVAC是指室內或車內負責暖氣 、通風及空氣調節 、的系統或相關設備。暖通空調系統的設計應用到熱力學 、流體力學及流體機械。 二、特點原理 暖通空調是分戶的中央空調,中央空調它最大特點,是能夠創造一種舒適的室內環境。而家居一般的分體的空調,它只能解決冷暖問題,而解決不了空氣處理過程。有了暖通空調就不一樣了。其空氣處理過程有以下步驟:首先是空氣進來以后,除了引進新風以外,可以把空氣進行冷卻處理,然后就進行過濾處理,過濾處理以后,增加了幾大特點:第一就增加電子除器。它主要可以捕捉非常小的顆粒的灰塵,一般來
以下為干式地板安裝的施工程序1.安裝鍋爐,確定位置(客戶指定/工程人員自行設計),得到客戶認可;2.安裝分水器,固定在墻壁或專用箱內,將分水器安裝在下,集水器在上;3.連接分水器與燃氣鍋爐;4.在找平層底面上鋪設保溫材料,鋪設平整,搭接嚴密。除卡釘穿越外,不得有其他損壞;5.鋪設干式地板模塊6.敷設PEX加熱管。地暖輻射管間距20cm,整個鋪設高度為5cm,地板內沒有接頭;7.地暖管與分水器連接,采用專用卡箍式連接加熱管末端。設置套管,以防止局部損傷,并增加美感;8.地暖管與分水器牢固連接后,對每一通路逐一進行檢查,清除管內異物;9.鋪設干式地板采暖專用蓋板,用卡釘固定。
老鄉們,誰對濃縮膜有了解的,請不惜賜教,不管是技術方面的還是廠家信息的,都請進來有這方面資料的還請能共享之!謝謝!!!!!
第一個求助:我原來是做冶金工藝管道,做了15年了施工技術都做,這些年鋼鐵行業不景氣了,沒啥前途了,現在想改做暖通,圖紙我會看,主要是怎樣能看出圖紙中設計的問題所在,請教各位師兄,師姐。第二個求助:因為我是個初學者應該怎樣正確學習暖通,是不是不僅施工驗收規范要清楚,連設計規范也要清楚嗎?有沒有什么捷徑可以走啊!
一、空調管路系統的設計原則 空調管路系統設計主要原則如下: 1. 空調管路系統應具備足夠的輸送能力,例如,在中央空調系統中通過水系統來確保渡過每臺空調 機組或風機盤管空調器的循環水量達到設計流量,以確保機組的正常運行;又如,在蒸汽型吸收式冷水機組中通過蒸汽系統來確保吸收式冷水機組所需要的熱能動力。 2. 合理布置管道:管道的布置要盡可能地選用同程式系統,雖然初投資略有增加,但易于保持環路 的水力穩定性;若采用異程系統時,設計中應注意各支管間的壓力平衡問題。 3. 確定系統的管徑時
本帖最后由 dymy_17840 于 2015-8-17 18:34 編輯 我國正處于城鎮化和工業化快速發展時期,每年大約有20億時的建筑總量,接近全球年建筑總量的一半,建筑能耗巨大。建筑節能的職責義不容辭。以介紹兩個項目中的暖通節能技術辦公樓為例,說明公共建筑能耗的組成。建筑使用能耗中,暖通空調所用能耗占了40%以上。《標準》中提出節能50%的目標,其中由北到南,圍護結構分擔節能率約25%~13%;照明設備分擔節能率約7%~18%;空調采暖系統節能率約20%~16%。暖通空調專業的節能意義重大,但任務艱巨。 1.大廈暖通空調節能設計 1.1工程概況 1.1.1大廈的總建筑面積為119150m2。 1.1.2地下三層,為設備用房和地下汽車庫;地上四十層,為辦公室、銀行配套用房和高級金融家會所。 1.1.3總高179.2m,為超高層建筑。 1.1.4設計始于2006年,2008年1月建成并投入使用。 1.2設計理念和思路及其體
應用最廣的一類干燥器,包括流化干燥器、氣流干燥器。廂式干燥器。噴霧干燥器。隧道式干燥器等。此類干燥器的主要特點是:①熱氣流和固體直接接觸,熱量以對流傳熱方式由熱氣流傳給濕固體,所產生的水汽由氣流帶走;②熱氣流溫度可提高到普通金屬材料所能耐受的最高溫度(約730℃),在高溫下輻射傳熱將成為主要的傳熱方式,并可達到很高的熱量利用率;③氣流的濕度對干燥速率和產品的最終含水量有影響;④使用低溫氣流時,通常需對氣流先作減濕處理;⑤汽化單位質量水分的能耗較傳導式干燥器高,最終產品含水量較低時尤甚;⑥需要大量熱氣流以保證水分汽化所需的熱量,如果被干燥物料的粒徑很小,則除塵裝置龐大而耗資較多;⑦宜在接近常壓條件下操作。 1.傳導干燥器 包括螺旋輸送干燥器、滾筒干燥器。真空耙式干燥器。冷凍干燥器等,這一類干燥器的主要特點是:①熱量通過器壁(通常是金屬壁),以熱傳導方式傳給濕物料;②物料的表面溫度可以從低于冰點(冷凍干燥時)到330℃;③便于在減壓和惰性氣氛下操作,揮發的溶劑可回收。常用于易氧化。易分解物料的干燥,亦適用于處理粉狀物料。 2.輻射干燥器
1、前言 暖通空調軟件可以按用途分為輔助繪圖(CAD)軟件、設計計算軟件和模擬分析軟件,按其與Internet的關系可以分為離線應用軟件和Internet在線應用軟件,這些軟件共同構成了暖通空調領域一個重要的發展方向,本文就這些軟件本身及其發展作一個簡要的回顧。 自1946年第一臺電子計算機誕生以來,科學技術發生了一場深刻的革命,計算機不僅有驚人的運算速度和很高的計算精度,還具有記憶、判斷等功能,同時計算機軟件技術也在的不斷發展和完善,計算機及其軟件的可靠性和應用性越來越高,它們已成為人們工作和生活中不可或缺的工具。暖通空調軟件在暖通空調系統設計、暖通空調設備生產等方面得到了廣泛的應用。
大家幫助我,看了就回貼~!為了能給大家提供更多技術知識,和軟件我愿出任小班長.但沒有大家的支持是不行的,希望前輩們也幫幫新朋友看了也回個信.學生將努力前行.大家幫助我,回個貼~!給我出個主意,"""如何辦好一個版塊""""""先謝謝朋友們
第一篇 基礎知識部分 1. 500kV系統電壓偏高,要通過有載調壓來處理,請問如何調壓? 答:調節分接頭,將其調低幾檔,使其電壓符合要求。 注:如當時潮流方向是500kV流向220kV,則調分接頭對500kV系統電壓影響不大。 如當時潮流方向是220kV流向500kV,則調分接頭對500kV系統電壓影響較大。 2. 雷雨天氣為什么不能靠近避雷器和避雷針? 答:雷雨天氣,雷擊較多。當雷擊到避雷器或避雷針時,雷電流經過接地裝置,通入大地,由于接地裝置存在接地電阻,它通過雷電流時電位將升得很高,對附近設備或人員可能造成反擊或跨步電壓,威脅人身安全。故雷雨天氣不能靠近避雷器或避雷針。 3. 什么叫做內部過電壓?什么叫大氣過電壓?對設備有什么危害? 答:內部過電壓是由于操作、事故或電網參數配合不當等原因,引起電力系統的狀態發生突然變化時,引起的對系統有危害的過電壓。 大氣過電壓也叫外部過電壓,是由于對設備直擊雷擊造成
本人是做造價的,現在想知道園林綠化中有關盤苗、袋苗的種植技術及有關知識,希望大家賜教!也可以發到[email protected],謝謝大家啦
我是一家冷庫的老板,是今年剛建的,所以有很多事都不明白,我想找個明白的人幫我一下,給小弟傳點資料,小弟先在著來謝謝了!!!!!!
暖通空調之空氣加濕技術教程
很多人想搞暖通,但是都是懂的皮毛。。請大家說出自己認為的暖通空調的核心技術是什么?從事不同職業有不同的看法。。怎么樣才能真正了解暖通?我覺得是不是還是應該從系統方面考慮。。系統的優化。。。。就是別人學不懂的東西
供熱基礎知識、水和水蒸汽有哪些基本性質? 答:水和水蒸汽的基本物理性質有:比重、比容、汽化潛熱、比熱、粘度、溫度、壓力、焓、熵等。水的比重約等于1(t/m3、kg/dm3、g/cm3)蒸汽比容是比重的倒數,由壓力與溫度所決定。水的汽化潛熱是指在一定壓力或溫度的飽和狀態下,水轉變成蒸汽所吸收的熱量,或者蒸汽轉化成水所放出的熱量,單位是:KJ/Kg。水的比熱是指單位質量的水每升高1℃所吸收的熱量,單位是KJ/ Kg· ℃,通常取4.18KJ。水蒸汽的比熱概念與水相同,但不是常數,與溫度、壓力有關。 2、熱水鍋爐的出力如何表達? 答:熱水鍋爐的出力有三種表達方式,即大卡/小時(Kcal/h)、噸/小時(t/h)、兆瓦(MW)。 (1)大卡/小時是公制單位中的表達方式,它表示熱水鍋爐每小時供出的熱量。 (2)"噸"或"蒸噸"是借用蒸汽鍋爐的通俗說法,它表示熱水鍋爐每小時供出的熱量相當于把一定質量(通常以噸表示)的水從20℃加熱并全部汽化成蒸汽所吸收的熱量。 (3)兆瓦(
9、水系統的定壓方式有幾種?分別是如何實現定壓的?系統的定壓一般取多少? 答:熱水供熱系統定壓常見方式有:膨脹水箱定壓、普通補水泵定壓、氣體定壓罐定壓、蒸汽定壓、補水泵變頻調速定壓、穩定的自來水定壓等多種補水定壓方式。采用混合式加熱器的熱水系統應采用溢水定壓形式。 (1)膨脹水箱定壓:在高出采暖系統最高點2-3米處,設一水箱維持恒壓點定壓的方式稱為膨脹水箱定壓。其優點是壓力穩定不怕停電;缺點是水箱高度受限,當最高建筑物層數較高而且遠離熱源,或為高溫水供熱時,膨脹水箱的架設高度難以滿足要求。 (2)普通補水泵定壓:用供熱系統補水泵連續充水保持恒壓點壓力固定不變的方法稱為補水泵定壓。這種方法的優點是設備簡單、投資少,便于操作。缺點是怕停電和浪費電。 (3)氣體定壓罐定壓:氣體定壓分氮氣定壓和空氣定壓兩種,其特點都是利用低位定壓罐與補水泵聯合動作,保持供熱系統恒壓。氮氣定壓是在定壓罐中灌充氮氣。空氣定壓則是灌充空氣,為防止空氣溶于水腐蝕管道,常在空氣定壓罐中裝設皮囊,把空氣與水隔離。氣體定壓供熱系統優點是:運行安全可靠,能較好
求暖通技術措施(北京院版),哪位兄弟有的請傳上來,謝謝了先
冷水機組與冷水循環泵之間, 宜采用一對一獨立接管的連接方式; 機組數量較少時, 宜在各組設備連接管之間設置互為備用的手動轉換閥, 見圖 而平常都是用共用集管的連接方式,如圖 這兩種方式哪個好,有什么優點,缺點?<