国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 置換式新風系統的物理原理

    新風都從房間下部送出,新風以非常低的速度和略低于室內溫度的溫度充滿整個房間。所謂的低速,就是不產生氣流和風感。居住者和其它室內熱荷載加熱新風,產生上升的氣流。這種方式產生的暖氣流帶著新鮮空氣流入人的鼻子,帶走了身上的汗味、人呼出的廢氣及其它混濁氣體,最后,到達房間的頂部,在那里從排氣孔排出。 為了節省空氣,起居室和臥室中的氣體被排送到廚房、衛生間和浴室。一則使廚衛保持負壓狀態,二則在那里產生強大的換氣,帶走所有污濁氣體和潮濕氣體。 1、將送風從采暖制冷功能中分離出來,送風只是保證空氣質量。 2、用最少的空氣量達到這個目標,建立一種最有效的通風系統, 3、無風感和噪聲 4、輸入的新風可以成功有效地替換污濁的空氣。 5、避免夏季樓板上的結露,送進的新風保持在14℃的露點溫度,低于天花板的表面溫度。 6、室內空氣中舒適濕度的控制 新風取自于80米的高空----有毒氣體的稀釋、揚塵不易到達、空氣質量比較好, 同時還是要經過其它處理 置換式新風輸送與排放方式最大新鮮空氣供給規劃

  • 通風系統方式之置換通風

    通風系統方式之置換通風

    置換通風是一種新的通風方式。這種送風方式與傳統的混合通風方式相比較,可使室內工作區得到較高的空氣品質、較高的熱舒適性并具有較高的通風效率。 圖一ehvacr.com 置換通風以低速在房間下部送風,氣流以類似層流的活塞流的狀態緩慢向上移動,到達一定高度受熱源和頂板的影響,發生紊流現象,產生紊流區。氣流產生熱力分層現象,出現兩個區域:下部單向流動區和上部混合區。空氣溫度場和濃度場在這兩個區域有非常明顯的不同特性,下部單向流動區存在一明顯垂直溫度梯度和濃度梯度,而上部紊流混合區溫度場和濃度場則比較均勻,接近排風的溫度和污染物濃度。因此,從理論上講,只要保證分層高度在工作區以上,首先由于送風速度極小且送風紊流度低,即可保證在工作區大部分

  • 尋求有置換式通風中央空調工程設計和施工經驗的乙方

    我公司新建廠房,總制冷面積16000平方米,我想使用先進的置換式通風方式,但至目前仍未找到有設計和施工經驗的供應商,目前正通過老板在國外找有這方面經驗的設計單位,不知各位同仁對置換式通風的認識如何?評價如何呢?

  • 「詳解」通風與空調系統

    「詳解」通風與空調系統

    建筑是人們生活與工作的場所,現代人類大約有五分之四的時間是在建筑物中度過的,隨著經濟的發展和生活水平的日益提高,人們已逐漸認識到,建筑環境對人類的壽命、工作效率、產品質量起著至關重要的作用。人類從穴居到居住在現代建筑的漫長發展道路上,始終不懈的改善室內環境,以滿足人類自身生活、工作對環境的要求和生產、科學實驗對環境的要求。人們對現代建筑的要求,不僅只有遮風擋雨的功能,而且還應是一個溫濕度宜人、空氣清新、光線柔和、寧靜舒適的環境。生產與科學實驗對環境提出了各位苛刻的要求,比如計量室和標準量具生產環境要求溫度恒定(一般稱為恒溫),紡織車間要求濕度恒定(一般稱為恒濕),有些生產要求同時滿足恒溫恒濕,半導體元器件、磁頭等生產要求對環境中的灰塵有嚴格的要求,抗菌素生產與分裝、輸液生產、無菌實驗動物飼養等要求無菌環境等等。這些人類自身對環境的要求和生產、科學實驗對環境的要求導致了建筑環境控制技術的產生和發展,并形成一門獨立的學科,建筑環境是由熱濕環境、室內空氣品質、室內光環境和聲環境組成,通風與空氣調節工程就是控制建筑熱濕環境和室內空氣品質的技術,同時也包含對系統本身所產生噪聲的控制。 <

  • 該走廊需要設通風系統嗎?

    該走廊需要設通風系統嗎?

    某高檔公寓樓,共11層,走廊呈“E”字型,橫向長40米,縱向長70米,走廊寬1.8米,層高3.2米,吊頂后高2.8米。整個建筑無中央空調系統,由各業主入住后自行安裝分體機。現請教各位這樣的走廊需要設通風系統嗎(非消防的防排煙)?如需要,送風量如何確定?知道這里的網友素質高,專業知識強,特地請教,請各位前輩幫幫忙!

  • 關于空調通風系統清洗的問題

    請問現在中國空調通風系統清洗的發展怎么樣?是否有關于清洗的培訓教程?人才市場對清洗人員的需求是否強烈?請達人多多指點,同時懇請大家就空調通風系統的清洗發表自己的看法,不勝感激

  • 空調系統怎樣做到通風性。

    隨著我國經濟建設的快速發展和人民生活水平的不斷提高,人們對建筑物的功能性要求也在不斷擴展,通風空調在建設工程中所占的比例也越來越大。為推動 通風空調系統應用技術 的發展和安裝企業拓展市場的能力,中國安裝協會自2005年起,結合建筑業10項新技術中節能和環保應用技術項目的推廣工作,在不斷增大的通風空調系統運行、

  • 某廠房通風除塵系統軸測圖

    圖紙簡介: 某廠房通風除塵系統軸測圖 ,廠房為小型鍋爐廠房。 投稿網友: zcf0413092 上傳時間: 2013-06-23 圖紙省

  • 關于通風系統設備及安裝要求

    關于通風系統設備及安裝要求

    關于通風系統設備及安裝要求一、 材料:通風、排煙管道采用鍍鋅鋼板制作,鋼板厚度見下表(厚度不得小于此表要求) 鋼板鍍鋅板風管板材厚度(mm) 金屬風

  • 通風和空調系統的防排煙

    火災發生后,應盡量控制火情向其他防火分區蔓延,在通風空調系統的通風管道中需設置防火閥。防火閥應設置在:穿越防火分區的隔墻處;穿越機房及重要房間或有火災危險性房間的隔墻和樓板處;與垂直風道相連的水平風道交接處;穿越變形縫的兩側。防火閥的動作溫度為70。 通風空調管道工程中所用的管道、保溫材料、消聲材料和膠粘劑等應采用不燃材料或難燃材料制作。空氣中含有易燃、易爆物質時,其通風設備應采用防爆型設備。

  • 請教通風空調系統的問題

    圖片中的第7款,為什么是定風量系統中的新風量還能自動調節呢? 我理解定風量系統的新風量是不能調節的。我哪里理解錯了?提前感謝您的回復。

  • 關于排煙系統與全部通風系統

    各位大俠:在GB50016-2006中9.1.4 要求“機械排煙系統與通風、空氣調節系統一般應分開設置。但某些工程中,因建筑條件限制,空間管道布置緊張,需將空調系統和排煙系統合用一套風管。這時,必須采取可靠的防火安全措施,使之既滿足排煙時著火部位所在防煙分區排煙量的要求,也滿足平時空調的送風要求。電氣控制必須安全可靠,保證切換功能準確無誤。需說明的是,需設機械排煙系統的部位平時有通風系統,常常設計成一套風管,風機可采用雙速風機。平時排風用低速,火災排煙時用高速;也可采用2 套風機,排風機和排煙機并聯,火災時切換,這種形式在設置機械排煙系統與通風系統的地下室多有采用。”可是新規范中沒有就沒有這個明確要求。到底排煙系統與通風系統能不能通用啊!:Q:Q:Q

  • 有關大廳做置換通風的問題

    現在遇到一個工程,需要對一個大廳的空調系統做分析。大廳高20米。經過計算,大廳的冷負荷指標為220W/m2。一開始的初設是在一層設置球形噴口送風,一層下部回風。然后用CFD模擬了上部非空調區域加自然排風口、機械送排風以及不加送排風的情況。最后結果顯示加自然排風口的效果較好。然后,領導提出做置換通風的想法。但是相關文獻給出置換通風冷負荷指標最大在120W/m2,這個大廳是不滿足做置換通風的條件的。后來領導說不夠了就在上面用噴口送風,這樣置換通風和噴口合用的情況,小弟沒見過。這樣做還算不算置換通風?這樣的可行性有多大?如果這個工程你來做,你會怎么去設計?這個問題比較著急,希望各位踴躍給出自己的想法和意見,謝謝各位大俠了。

  • 新風系統的實質就是通風換氣

      在國外,新風系統早已成為家庭必備的空氣凈化設備。在中國有些用戶對新風系統不太了解,認為新風系統與之前的排氣扇并無區別。小編只想說你們對霧霾也太不尊重了吧,別幽默了!新風系統與排氣扇實質是不一樣的,通風換氣效果也不一樣。

  • 置換通風系統如何設計?要點有哪些?看完下面4點,你就知道

    空調節能和室內空氣品質是當前暖通空調界面臨的兩大課題,而置換通風能在一定程度上較好地解決這兩個問題。置換通風是一種較新的通風

  • 承壓式太陽能系統如何設計?

    我們接到了一個五星級酒店的設計,熱水系統甲方想要做太陽能,電熱輔助。由于考慮到熱水系統的要求,熱水供應必須是承壓式的,我查了資料,與多個太陽能設備供應商討論過,但他們都認為做承壓式的太陽能造價很高,而且系統不知怎么解決。造價問題不討論,由于是高級酒店,電熱部分必須按滿負荷計算,如何控制熱水爐的開停呢?由于管網是一直保持60度的,天亮后,如何控制熱水爐的開停比例,如果不加以控制,會不會變成以電熱未主,太陽能根本發揮不了作用。廠家認為只能人手控制,白天太陽好時,關閉電熱部分,到日照不足時,再重新開啟電熱部分。但我擔心這樣會影響熱水的供應質量。由于利用環保能源已是大勢所趨,希望對太陽能系統有經驗的同行與我們共同探討該問題。

點擊加載更多

置換式通風系統

置換式通風系統專題,為您提供置換式通風系統相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與置換式通風系統 相關的專業交流討論,更多置換式通風系統相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 六枝特区| 焉耆| 旌德县| 湖北省| 长岛县| 尼玛县| 中卫市| 靖远县| 闵行区| 淳安县| 界首市| 五大连池市| 平昌县| 民勤县| 青川县| 如东县| 密云县| 祁东县| 大石桥市| 宽甸| 章丘市| 古浪县| 曲阳县| 苏尼特左旗| 冀州市| 龙泉市| 博罗县| 同仁县| 久治县| 湘西| 汽车| 新竹县| 土默特右旗| 凤城市| 都安| 竹山县| 嘉峪关市| 佛冈县| 博乐市| 武汉市| 贺州市|