無功功率補償的一些概念無功功率補償 無功功率補償的痪皂是把具有容性功率負荷的裝置與感性功率負荷并聯接在同一電路,當容性負荷釋放能量時,感性負荷吸收能量;而感性負荷釋放能量時,容性負荷卻在吸收能量,能量在兩種負荷之間互相交換。這樣,感性負荷所吸收的無功功率可由容性負荷輸出的無功功率中得到補償,這就是無功功率補償的痪皂?力率電費 是指電力用戶感性負載無功消耗量過大,造成功率因數低于國家標準,從而按電費額的百分比追收的電費(詳細了解力率電費調整辦法)。 過零模塊 采樣及觸發可控硅(晶閘管)。是通過過零模塊對可控硅兩端進行采樣,當可控硅兩端電壓為零時,觸發可控硅,使電容器投入或切除。投入時無涌流,切除時無過電壓。 涌流及過電壓 ◇涌流是將電容器投入時瞬間產生的電流.如接觸器投入電容器時采用不過零點,所以當電容器投入時瞬間相當于短路,產生的電流會比電容器額定電流大幾十倍或上百倍.同時會將電容器的極板的許多耐壓薄弱點擊穿,造成電容器無法儲存能量,影響電容器的使用壽命.所以接觸器式
有一50KW井下機組,要求運行電壓1250V,此電壓由35KV↓400↑1400V但運行電壓只有1200V壓降達到200V如何才能讓電壓正常?需要補償多少微法電容?如何計算?哪位高手會呀?多謝多謝。
諧波抑制和無功功率補償
諧波分析
小弟想請教個關于補償的問題什么是有功功率和無功功率我基本上已經明白 但是還有個問題 電容是怎么進行無功補償的？為什么電容能起到無功補償的作用?/p>
當前能夠對能源進行有效利用并便于傳輸的供電系統基本上都是交流電形式,即其電壓和電流變化在時間軸上的變化規律是按照正弦周期性變化。 電流及電壓值隨時間軸按正弦方式作周期變化的交流電力系統,是當今有效利用能源、方便傳輸能量、靈活使用能量的有利工具。相比于直流供電形式,交流系統電源主要以兩種方式向負載供應電功率:有功功率及無功功率,有功功率即實現將電能轉為其他用途的功率(如光能、機械能等),而無功功率則主要在電網線路內部用于電、磁場之間的轉化,以及在一些特殊電器件中形成并保持磁場。在正常情況下電力系統中的無功功率是由異步電動機、電力變壓器,電弧爐和線路無功損耗以及串并聯電抗器等無功負荷產生的,其中電機、變壓器在電網中所占的無功功率比例是最高的,有些甚至占全廠負荷載重的80%之上。若此時電網供給的無功功率不能滿足其負載需求,則無功電源及其負載保持低電壓平衡。由于電力系統運行電壓水平低,會給電力系統帶來一系列危害,表現在以下四個方面:
我們經常在配電房里可以看到低壓電容柜或者補償柜,或者高壓電容器,相信朋友們都不陌生。
隨著電能質量、輸電效力越來越被重視,功率因數校正技術也得到大規模的應用。通過改善功率因數來提高輸電效率,不僅節約能源、凈化電網,也是回報率極高的投資。在高壓配電系統中,高壓無功功率
第一次接觸無功功率補償,實在沒弄清楚,請教各位:根據技術措施第8頁,選擇補償容量時,里面有個表格可以參考,但是我沒弄清楚的是,補償前的功率因數怎么選擇了?有功計算負荷即是指計算負荷了
一般的無功功率補償控制器是通過功率因數來控制電容的投入、切除。在使用中發現以下問題。當負載發生變化時,尤其是負載少時,功率因數小時無功功率補償控制器投入電容,結果過補償,延時后又切除,產生周期性的投入、切除。為了正常工作,調節電容的數量,但負載變化時,又要調整,太麻煩。我看資料有一種無功功率補償控制器通過無功功率調整電容的投入、切除電容,可以消除以上情況,避免產生振蕩。誰有新式無功功率補償控制器的說明書請上傳,謝謝。
最近學習無功功率補償,發現判據很有意思一開始是功率因數為判據,可是會在負荷小的時候引發投切振蕩二是無功電流為判據,通過電壓過零時測量無功電流再推算出無功缺額,從而投切,這個也好明白就是第三個,用功率因數和電壓作為判據,這方面資料就難找了,究竟是怎么樣的呢?哪位大俠能提供一下這方面的資料如果還有第四種第五種,那又將是什么?
淺談交流電路無功功率補償償用低壓電容器組各類投切裝置主要技術經濟
請教各位,無功功率自動補償器型號為JKW5-12,運行中長時間只有一組電容器投切,始終不斷開。電容器為20Kvar,且電容接觸器上端聯接線(10平方)非常燙,而下端聯接線無此感覺,這是為什么?
我想發布啊
有一臺10KV到400V變壓器。下面所帶的電機全部是變頻電機,全部都是用變頻器。沒有其它任何負荷。 請問這個系統的總配電柜 要不要設無功功率補償?
如圖,請問這兩個圖中的無功補償是怎么計算的?謝謝了
前段時間,接到用戶反饋回來的信息,內容大致如下:用戶設備不接UPS時,用電流鉗形表測量,其輸入電流為90A。裝上UPS后,鉗表測量UPS的輸入電流為120A,因此推出UPS多消耗30A,合計每月多消耗電費:[(30A×380V×1.73)/1000]×0.80元/度×24小時×30天=11359.72元。以上計算對嗎?可能此問題困擾很多用戶和技術人員,在回答以上問題時,先來做一個日光燈試驗,如圖1所示。請問,圖中電流表測量出來的值是多少?有人認為這還不簡單40W÷220V=0.18A實際測量值卻是0.36A,為什么呢?那么日光燈是不是就消耗:0.36A×220V=79.2W呢?答案是錯誤的,若在輸入端裝上電度表,可以發現日光燈實際消耗的就是40W,那么上述的0.18A電流到底是什么?要回答以上問題,就需要引入無功的概念,對于無功功率的理解很多人不清楚。不妨拿圖2中高速公路來形象說明:高速公路每小時允許的通行量是固定的,這個可以理解為視在功率,用S表示,也就是總功率。真
請教各位高手:用戶供電系統中采用本地低壓電容補償柜對無功功率進行補償,提高功率因數。但是無功補償是否應包含對基波無功功補償和對諧波無功功率的補償?本地的低壓電容補償柜能否對諧波無功功率進行補償?
本人一直迷糊無功功率補償問題。可能理解不到位。網上說電源在向負載供電時,感性負載向外釋放能量并有并聯電容器存儲起來。感性負載提供能量時相當于什么器件,比如電流源電壓源。就像電容器釋放能量是提供電壓的形式釋放能量,電感釋放能量不懂是怎么釋放的!求大師指點!感謝不盡