諧波抑制和無功功率補償
諧波分析
前段時間,接到用戶反饋回來的信息,內容大致如下:用戶設備不接UPS時,用電流鉗形表測量,其輸入電流為90A。裝上UPS后,鉗表測量UPS的輸入電流為120A,因此推出UPS多消耗30A,合計每月多消耗電費:[(30A×380V×1.73)/1000]×0.80元/度×24小時×30天=11359.72元。以上計算對嗎?可能此問題困擾很多用戶和技術人員,在回答以上問題時,先來做一個日光燈試驗,如圖1所示。請問,圖中電流表測量出來的值是多少?有人認為這還不簡單40W÷220V=0.18A實際測量值卻是0.36A,為什么呢?那么日光燈是不是就消耗:0.36A×220V=79.2W呢?答案是錯誤的,若在輸入端裝上電度表,可以發現日光燈實際消耗的就是40W,那么上述的0.18A電流到底是什么?要回答以上問題,就需要引入無功的概念,對于無功功率的理解很多人不清楚。不妨拿圖2中高速公路來形象說明:高速公路每小時允許的通行量是固定的,這個可以理解為視在功率,用S表示,也就是總功率。真
哪位大蝦有《諧波抑制和無功功率補償》啊?我急需,給傳一本上來吧!!謝謝!!我的E-mail:[email protected]
變頻器的諧波治理與無功功率補償,有需要的可以參照一下
公司名稱:廣州托普電氣有限公司 公司簡介: 公司位于廣州增城新塘太平洋工業區,擁有5000平米標準廠房,專業從事動態無功功率補償及諧波濾波技術開發、設備制造;濾波電力電容器及吸收電容器的技術開發、制造;濾波電抗器、平波電抗器、進線電抗器、串聯電抗器及小容量特種變壓器的技術開發、制造.產品銷售:TSF型低壓動態無功功率補償裝置TCR型高壓動態無功功率補償裝置
本人新手,準備進入電力行業,正在前期學習中,有非常非常多的不懂的地方,以后還請各位大俠多多指導。 昨天看到一個關于無功功率的問題,我現在對無功功率的含義也是一知半解,好像是說介質需要建立磁場所需的功率,這就讓我想到了變壓器上來。每一個變壓器運行的理想狀態都是功率因素達到1,但是功率因素不是說是有功功率和視在功率的比值嗎?如果變壓器達到理想狀態之后不豈就是沒有無功功率了嗎? 求解釋
無功功率補償的一些概念無功功率補償 無功功率補償的基本原理是把具有容性功率負荷的裝置與感性功率負荷并聯接在同一電路,當容性負荷釋放能量時,感性負荷吸收能量;而感性負荷釋放能量時,容性負荷卻在吸收能量,能量在兩種負荷之間互相交換。這樣,感性負荷所吸收的無功功率可由容性負荷輸出的無功功率中得到補償,這就是無功功率補償的基本原理。 力率電費 是指電力用戶感性負載無功消耗量過大,造成功率因數低于國家標準,從而按電費額的百分比追收的電費(詳細了解力率電費調整辦法)。 過零模塊 采樣及觸發可控硅(晶閘管)。是通過過零模塊對可控硅兩端進行采樣,當可控硅兩端電壓為零時,觸發可控硅,使電容器投入或切除。投入時無涌流,切除時無過電壓。 涌流及過電壓 ◇涌流是將電容器投入時瞬間產生的電流.如接觸器投入電容器時采用不過零點,所以當電容器投入時瞬間相當于短路,產生的電流會比電容器額定電流大幾十倍或上百倍.同時會將電容器的極板的許多耐壓薄弱點擊穿,造成電容器無法儲存能量,影響電容器的使用壽命.所以接觸器式
在交流電路中,由電源供給負載的電功率有兩種;一種是有功功率,一種是無功功率。 有功功率是保持用電設備正常運行所需的電功率,也就是將電能轉換為其他形式能量(機械能、光能、熱能)的電功率。 無功功率比較抽象,它用于電路內電場與磁場的交換,并用來在電氣設備中建立和維持磁場的電功率。它不對外作功,而是轉變為其他形式的能量。凡是有電磁線圈的電氣設備,要建立磁場,就要消耗無功功率。 無功功率決不是無用功率,它的用處很大。電動機需要建立和維持旋轉磁場,使轉子轉動,從而帶動機械運動,電動機的轉子磁場就是靠從電源取得無功功率建立的。變壓器也同樣需要無功功率,才能使變壓器的一次線圈產生磁場,在二次線圈感應出電壓。因此,沒有無功功率,電動機就不會轉動,變壓器也不能變壓,交流接觸器不會吸合。 打個比方,農村修水利需要開挖土方運土,運土時用竹筐裝滿土,挑走的土好比是有功功率,挑空竹筐就好比是無功功率,竹筐并不是沒用,沒有竹筐泥土怎么能運到堤上? 在正常情況下,用電設備不但要從電源取得有功功率,同時還需要從電源取得
有一50KW井下機組,要求運行電壓1250V,此電壓由35KV↓400↑1400V但運行電壓只有1200V壓降達到200V如何才能讓電壓正常?需要補償多少微法電容?如何計算?哪位高手會呀?多謝多謝。
希望大家喜歡,我會盡力的
小弟想請教個關于補償的問題什么是有功功率和無功功率我基本上已經明白 但是還有個問題 電容是怎么進行無功補償的?為什么電容能起到無功補償的作用?
請問各位,為什么教材上說無功功率的產生主要是由于感性負載的存在呢?而且說那個φ角也是電壓超前的角度。難道電容不產生無功功率?電流超前的角度就沒有影響么?能幫忙說明一下么?謝謝!!
無功功率影響電纜的溫升嗎?如題,計算發熱時好像只是額定電壓乘電流的有功分量;那我們選電纜截面時應該不是選計算電流Ijs=P/u/cosFi/1.732;而應該根據I=P/u/1.732來選截面。對不對?
學習中, 菜鳥問題, 請見諒。。。:hug: 知道用電設備的有功功率, 但是不知道cosφ, 怎么知道用電設備的無功功率?謝謝了!
請教各位高手:用戶供電系統中采用本地低壓電容補償柜對無功功率進行補償,提高功率因數。但是無功補償是否應包含對基波無功功補償和對諧波無功功率的補償?本地的低壓電容補償柜能否對諧波無功功率進行補償?
有一臺10KV到400V變壓器。下面所帶的電機全部是變頻電機,全部都是用變頻器。沒有其它任何負荷。 請問這個系統的總配電柜 要不要設無功功率補償?
如圖,請問這兩個圖中的無功補償是怎么計算的?謝謝了
當前能夠對能源進行有效利用并便于傳輸的供電系統基本上都是交流電形式,即其電壓和電流變化在時間軸上的變化規律是按照正弦周期性變化。 電流及電壓值隨時間軸按正弦方式作周期變化的交流電力系統,是當今有效利用能源、方便傳輸能量、靈活使用能量的有利工具。相比于直流供電形式,交流系統電源主要以兩種方式向負載供應電功率:有功功率及無功功率,有功功率即實現將電能轉為其他用途的功率(如光能、機械能等),而無功功率則主要在電網線路內部用于電、磁場之間的轉化,以及在一些特殊電器件中形成并保持磁場。在正常情況下電力系統中的無功功率是由異步電動機、電力變壓器,電弧爐和線路無功損耗以及串并聯電抗器等無功負荷產生的,其中電機、變壓器在電網中所占的無功功率比例是最高的,有些甚至占全廠負荷載重的80%之上。若此時電網供給的無功功率不能滿足其負載需求,則無功電源及其負載保持低電壓平衡。由于電力系統運行電壓水平低,會給電力系統帶來一系列危害,表現在以下四個方面: