国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 正泰智能無功補償電容器

    低壓配電無功補償裝置智能控制系統。

  • 關于無功電容柜補償的問題

    今天出去給甲方(就是買我們公司設備的化工廠)修公司供配電設備,弄好之后客戶的電工要求把我們廠的設備ABB的電容補償儀實際顯示的因數0.86自動變成0.95左右,就弄好之后電容投上最小的一路后,顯示0.98,自動切掉后0.86,然后再重復,參數都弄好了,就一直這樣,怎么回事呢?

  • 關于無功補償電容屏的問題

    對電容屏有幾個疑問: 1.電容屏上電流表顯示的電流是什么電流?是不是工作電容的額定電流的和?電容額定電流40A,啟用一組電容時,電流是40A? 2.當負載含有3/5/7次諧波時該怎么選電抗和電容? 3.剛啟用電容屏時,智能無功補償控制器先開啟第一組電容,這時電流表上電流幾乎沒有動作?是第一組電容壞了嗎?

  • 關于電容柜和無功補償的問題。

    小弟有兩個問題 1.怎么知道我這個電容柜的控制器是不是正常工作呢,如果發現它一路都沒有投,怎么確定是確實是功率因數正常,還是這個控制器接線錯等問題呢,是不是可以到高壓柜的計量柜看計量表的功率因數值。 2.假如有一種無功補償控制器,在無功功率模式下,它顯示的值是2.0,那我們可以根據這個值判斷需要或不需要投電容嗎,是不是達到多少就要投電容。謝謝!

  • 請問!有關無功補償電容的距離!!

    請問!有關無功補償電容的距離!!我們單位最近做了一部分電容補償柜,但我不知道和電容距離有關嗎?如果有關系的話,什么標準!!敬請高手指教!!

  • 請教:無功電容補償的原理

    請教:無功電容補償控制器的具體工作原理是怎樣的?是通過什么來測算功率因素?補償控制器的電流信號是否一定要從進線柜引入?另外,目前國內單臺補償柜的容量在實際運用中到底可達到多大?

  • (求助)關于無功補償電容的問題

    (求助)關于無功補償電容的問題

    本公司電柜無功補償電容失效,需更換。在電力補償方面,本人菜鳥:), 在此請教各位壇友:1.如附件所示,原有電容為法國阿爾卑斯(ALPES),鑒于成本考慮,決定采用國產電容;還需考慮安裝尺寸; 電容外觀尺寸:220(長)×170(寬)×270(高),請大家提供類似可替換的國產電容。2.無功補償電容容量計算,是不是以變壓器容量的30%來計算? 也就

  • 無功補償電容器怎么選擇?

    有的說國產的不太耐用 真的嗎?  之前用過一家 還沒到一年就壞了  有沒有一些規則啥的?每個項目不太一樣 是不是需要根據諧波 電壓來選擇呢? 謝謝謝謝

  • 智能電力電容補償裝置的特點

    ZNGB系列智能電力電容補償裝置由微電子軟硬件技術微型傳感技術、微型網絡技術和電氣制造技術等最新技術成果,改變了傳統無功補償裝置體積龐大和笨重的結構模式,是用于節省能源、降低線損、提高功率因數和電能質量的新一代無功補償設備。 溫州指諾電氣有限公司以“改善用電質量、提高用電水平、讓電盡其所能”為己任,不斷地深化企業改革創新,引起國內先進的生產設備,吸取國內外先進的生產技術及管理經驗,攜ZNGB系列低壓智能電容補償裝置震撼來襲! 一、 工作原理 ZNGB系列有智能組性、同步投切開關電器組件、電流采樣組件和低壓電力電容器等部件組成下圖是產品系列中分組補償方式產品的工作原理框圖。

  • 變頻器與無功電容補償柜

    我單位前些天在熱水井裝了一臺42千電容補償柜和一臺變頻器,安裝變頻器在廠家說變頻器與無功補償柜不能同時使用,如同時使用會影響變頻器在使用壽命。但熱水井的電壓355V左右,不用電容補償柜電壓又不夠。這個問題 如何解決。能說明一下電容補償柜對變頻器有什么樣的影響?

  • 請教無功補償電容配置問題?

    現有一面粉廠,滿負荷運行時為160千瓦,最小負荷運行時9千瓦,現有無功補償電容配置為20kva電容10組+16kva電容2組,為自動補償方式,但補償效果不太理想,請問如何改進?謝謝大家!!!

  • 請教無功補償智能裝置方面!!!!!!!!

    小弟今年要做畢業設計,題目就是上面的標題我想請教高人,有沒有什么推薦小弟參考的書嗎?現在前沿科技產品都有什么特點?方便的話,把這方面的知識回復到下面,小弟將不甚感激!謝謝了!快畢業了,這是在學校最后的一次挑戰了.

  • 電力電容和無功補償技術手冊

    電力電容和無功補償技術手冊 來源于網絡哦

  • 求助:無功補償電容頻繁燒壞

    我單位低壓配電系統使用的是50kar電容串聯7%的電抗,但是電容在使用兩年左右的時間就不斷的出現爆裂的現象,剛開始以為是系統諧波引起的,于是安裝了諧波處理裝置,可是安裝后還是出現電容燒壞的問題,請問各位大俠,問題到底出現在哪里呢?你們有沒有遇到類似的問題呀?

  • 智能型低壓無功補償技術方案該怎么選擇電容器?

    小庫說: 智能型低壓無功補償技術方案該怎么選擇電容器?   1、自愈式并聯電容器結構特性   目前使用的電容器大都為自愈式并聯電容器。這類電容器采用金屬化聚丙烯薄膜繞卷而成。這種材料使得電容器在被擊穿短路后,能利用短路產生的熱量將周圍的金屬層熔化蒸發,使絕緣特性很快得以恢復,電容器能夠繼續使用。即具有自愈功能。   實際應用中,采用三相角形聯結并一體化封裝的結構電容器比較常見。三相角形聯結便于自動濾除三次諧波,一體化封裝則便于安裝。這類電容器兩端通常會并聯一只小電阻,作為電容器的放電回路。要求在電源斷開后30S,電容器兩端電壓小于65 V。另外還可裝設壓力保險,防止爆炸。   但事實上電容器損壞還是較多,甚至引起事故擴大。其主要原因在于電容器投切時產生的過電壓、過電流

  • 關于無功補償的一些問題

    1、先請教一個在低壓母線上集中補償的關于容量的問題:我的算法是先計算出低壓母線上的所有設備的有功、無功,然后算出視在功率,然后根據需要達到的功率因數水平來計算無功補償容量,可是看很多帖子上都說直接按照變壓器容量的30%來補償就行,不知道這個經驗是為什么呢?例如:我們那個項目是四臺2000KVA的變壓器帶四個母線,我算的無功補償量是1840KVAr,分別在四段低壓母線下面裝了兩個240KVAr的電容補償柜,這樣做應該沒有問題吧?2、關于補償范圍的問題:在低壓母線上裝設電容柜,屬于低壓側無功補償,它補償的范圍在低壓母線往上,而下面的設備不在補償范圍之中,是不是下面設備比如電機的功率因數還是沒有變化啊,這個補償范圍的定義是指什么?3、還是一個范圍的問題:假如單母線分段,正常運行時母聯斷路器分開,互為備用,那么加在A段下面的電容器是不是對B段起不到補償作用?4:變壓器都知道是無功負載,即吸收無功,那么變壓器的無功損耗是不是就是它吸收的無功啊?這個和別人今天爭論了很長時間,我認為是的,呵呵5:還有一個同步電機的無功出力的問題先不問了,呵呵,再思考思考

  • 智能無功補償控制器的控制方式

    現在用的智能無功補償控制器可不可以進行一拖二的控制方式,比如:一臺主柜10回路,一臺輔柜10回路,可否只用一個控制器,控制器的一付點帶兩臺復合開關?

  • 為什么無功補償電容柜要加電抗器

    為什么無功補償電容柜要加電抗器

    無功補償柜的作用就是提高功率因數,降低線路的損耗,增加變壓器的使用裕度。 在電容器前端串聯電抗的作用是防止電容器和用電系統發生串、并聯諧振,導致諧波被放大,而使電容器過電流而 損壞,其次的話串聯電抗器還可以起到限制涌流的作用。如1%的電抗器只是抑制電容器合閘瞬間的涌流;6%電抗器是抑制5次及以上諧波的。 電抗器分兩種:限流電抗和諧波電抗。過去都是用限流電抗+普通接觸器,現在有專門切換電容器的接觸器了,一般不再需要限流電抗;當系統中諧波較大時,應增加諧波電抗,此時電容器要用消諧電容器,組成靜態補償和濾除諧波裝置。一般為了減小響應時間,現在應考慮使用動態補償和消諧裝置。 補充一點,當負荷中諧波成分較多的時候(如帶有電焊機,電爐等)就必須加濾波電抗器,且濾波電抗器要與系統中的諧波次數相匹配(如主要為5、7次諧波的話匹配6%的電抗)。并且此時電力電容器的額定電壓要選高一等級。 電容補償柜中安裝電抗器,有兩種目的:1.限制電容投入時的涌流。2.在存在大量諧波電流的系統中,串電抗

  • 智能低壓無功補償裝置的特點有哪些呢?

    智能低壓無功補償裝置的特點有哪些呢?

    小庫說: 智能低壓無功補償裝置的特點有哪些呢? 控制器內部具備優化的無功補償策略程序,控制物理量如無功功率(功率因數)、投切時間、電壓電流門限等參數可設置,按照用戶需求和特性動態無功補償,并將共補和分相分組補償有效結合。     采用智能低壓電子復合開關作為開關元件,徹底解決了電容器投入時的浪涌電流問題,無觸頭燒損之慮,無需散熱,更不會產生諧波注入,安全可靠性高。     具有完善的過壓、欠壓、缺相、諧波、振蕩等保護措施。     具備GPRS通信功能,可將補償結果反饋給配電管理系統,計算無功功率經濟效益,并可接受系統控制。控制器同時具有配電監測的功能,可通過GPRS通信模塊將配

  • 低壓電容柜無功補償問題

    變壓器315KVA 低壓進線互感器600/5 補償容量125Kva(此為設計圖紙規定的)補償方案是DZ47 接觸器 電容補償 5Kva一只 30Kva 四只 (目前改為5 15 15 30 30)目前投運的設備有55W變頻空壓機 3W電機3臺電容柜可以正常投切功率因數0.56,投入5Kva 功率因數0.59 接著投入15Kva 功率因數0.74投入第三組 15Kva后功率因數波動非常大0.8 0.9 1.0 負數,之后接觸器就不斷的投入 切除開始以為是變頻引起的諧波,在停止55KW空壓機后,還是這個情況在投入70多KW 制熱機后,功率因數在0.95以上,又很正常此問題是什么原因引起的?補償方案改為電抗 復合開關 動態補償能不能解決?

點擊加載更多

智能無功補償電容

智能無功補償電容專題,為您提供智能無功補償電容相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與智能無功補償電容 相關的專業交流討論,更多智能無功補償電容相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 仁布县| 洛隆县| 永安市| 河曲县| 丰原市| 大城县| 阿鲁科尔沁旗| 阿坝| 常宁市| 象州县| 大连市| 青川县| 平山县| 辽阳市| 本溪| 阿鲁科尔沁旗| 冀州市| 万州区| 三原县| 绥德县| 福鼎市| 柳林县| 福海县| 东宁县| 怀仁县| 中阳县| 勐海县| 澄迈县| 历史| 邵东县| 平凉市| 文登市| 青海省| 新安县| 达尔| 定日县| 大同县| 育儿| 康马县| 安宁市| 昌邑市|