  • 關于無功電容柜補償的問題

    今天出去給甲方(就是買我們公司設備的化工廠)修公司供配電設備,弄好之后客戶的電工要求把我們廠的設備ABB的電容補償儀實際顯示的因數0.86自動變成0.95左右,就弄好之后電容投上最小的一路后,顯示0.98,自動切掉后0.86,然后再重復,參數都弄好了,就一直這樣,怎么回事呢?

  • 關于電容柜和無功補償的問題。

    小弟有兩個問題 1.怎么知道我這個電容柜的控制器是不是正常工作呢,如果發現它一路都沒有投,怎么確定是確實是功率因數正常,還是這個控制器接線錯等問題呢,是不是可以到高壓柜的計量柜看計量表的功率因數值。 2.假如有一種無功補償控制器,在無功功率模式下,它顯示的值是2.0,那我們可以根據這個值判斷需要或不需要投電容嗎,是不是達到多少就要投電容。謝謝!

  • 為什么無功補償電容柜要加電抗器

    為什么無功補償電容柜要加電抗器

    無功補償柜的作用就是提高功率因數,降低線路的損耗,增加變壓器的使用裕度。 在電容器前端串聯電抗的作用是防止電容器和用電系統發生串、并聯諧振,導致諧波被放大,而使電容器過電流而 損壞,其次的話串聯電抗器還可以起到限制涌流的作用。如1%的電抗器只是抑制電容器合閘瞬間的涌流;6%電抗器是抑制5次及以上諧波的。 電抗器分兩種:限流電抗和諧波電抗。過去都是用限流電抗+普通接觸器,現在有專門切換電容器的接觸器了,一般不再需要限流電抗;當系統中諧波較大時,應增加諧波電抗,此時電容器要用消諧電容器,組成靜態補償和濾除諧波裝置。一般為了減小響應時間,現在應考慮使用動態補償和消諧裝置。 補充一點,當負荷中諧波成分較多的時候(如帶有電焊機,電爐等)就必須加濾波電抗器,且濾波電抗器要與系統中的諧波次數相匹配(如主要為5、7次諧波的話匹配6%的電抗)。并且此時電力電容器的額定電壓要選高一等級。 電容補償柜中安裝電抗器,有兩種目的:1.限制電容投入時的涌流。2.在存在大量諧波電流的系統中,串電抗

  • 低壓電容柜無功補償問題

    變壓器315KVA 低壓進線互感器600/5 補償容量125Kva(此為設計圖紙規定的)補償方案是DZ47 接觸器 電容補償 5Kva一只 30Kva 四只 (目前改為5 15 15 30 30)目前投運的設備有55W變頻空壓機 3W電機3臺電容柜可以正常投切功率因數0.56,投入5Kva 功率因數0.59 接著投入15Kva 功率因數0.74投入第三組 15Kva后功率因數波動非常大0.8 0.9 1.0 負數,之后接觸器就不斷的投入 切除開始以為是變頻引起的諧波,在停止55KW空壓機后,還是這個情況在投入70多KW 制熱機后,功率因數在0.95以上,又很正常此問題是什么原因引起的?補償方案改為電抗 復合開關 動態補償能不能解決?

  • 無功補償,電容柜的一些參考資料

    來個專集,省得朋友們到處找,歡迎補充.先發個關于這方面的標準集CECS 32-1991 并聯電容器用串聯電抗器設計選擇標準.chmCECS S33-1991 并聯電容器裝置的電壓、容量系列選擇標準 [附條文說明] .chmDL 442-1991 高壓并聯電容器單臺保護用熔斷器訂貨技術條件.pdfDL 484-1992 靜態零序補償型電抗繼電器技術條件.docDL 5014-1992 330~500kV變電所無功補償裝置設計技術規定.pdfDL/T 597?1996 低壓無功補償控制器訂貨技術條件.pdfDL/T 604-1996 高壓并聯電容器裝置訂貨技術條件.pdfGB 11024-1989 高電壓并聯電容器耐久性試驗.pdfGB 15166.5-1994 交流高壓熔斷器 并聯電容器外保護用熔斷器.pdfGB 3667-1997 交流電動機電容器.pdfGB 3983.1-1989 低電壓并聯電容器.pdfGB 3983.2-1989

  • 關于無功補償電容屏的問題

    對電容屏有幾個疑問: 1.電容屏上電流表顯示的電流是什么電流?是不是工作電容的額定電流的和?電容額定電流40A,啟用一組電容時,電流是40A? 2.當負載含有3/5/7次諧波時該怎么選電抗和電容? 3.剛啟用電容屏時,智能無功補償控制器先開啟第一組電容,這時電流表上電流幾乎沒有動作?是第一組電容壞了嗎?

  • 請問!有關無功補償電容的距離!!

    請問!有關無功補償電容的距離!!我們單位最近做了一部分電容補償柜,但我不知道和電容距離有關嗎?如果有關系的話,什么標準!!敬請高手指教!!

  • 如何確定電容柜的補償容量?

    在低壓的設計中,經常會遇到電容柜的補償問題,有些時候是200kvar,有些時候又是300kvar,請問如何確定電容柜的補償大小呢?

  • (求助)關于無功補償電容的問題

    (求助)關于無功補償電容的問題

    本公司電柜無功補償電容失效,需更換。在電力補償方面,本人菜鳥:), 在此請教各位壇友:1.如附件所示,原有電容為法國阿爾卑斯(ALPES),鑒于成本考慮,決定采用國產電容;還需考慮安裝尺寸; 電容外觀尺寸:220(長)×170(寬)×270(高),請大家提供類似可替換的國產電容。2.無功補償電容容量計算,是不是以變壓器容量的30%來計算? 也就

  • 高壓無功補償電容柜規范及技術支持

    專業從事高壓無功補償電容柜,希望能為大家提供及時的技術支持。

  • 原創:燒低壓無功補償電容柜事故一例

    用冒牌的線材燒了電容柜 上周,一用戶的電容補償柜起火燃燒,幸虧電工及時發現未釀成大禍。 事故發生后,相關單位均接受調查,經過質量監督局調查后得出結論: 事故的原因出在柜子內使用的線材上,部分線材是冒牌產品,引起事故的線材: 1、標稱4個平方,測量結果只有2.8平方; 2、線芯材料不合格,銅的含量太低,電阻率比標稱值大30%。 結果在正常工作時導線發熱起火。 柜子廠家提供的樣品顯示,該線材是冒牌貨。經查,是柜子廠家的采購盲目追求低價,無良供貨商就提供了冒牌產品。柜子廠家檢驗不嚴,沒有發現劣質線材,產品出廠使用,導致事故發生。[ 本帖最后由 shenzhen_aut 于 2008-11-14 16:13 編輯 ]

  • 求助:無功補償電容頻繁燒壞

    我單位低壓配電系統使用的是50kar電容串聯7%的電抗,但是電容在使用兩年左右的時間就不斷的出現爆裂的現象,剛開始以為是系統諧波引起的,于是安裝了諧波處理裝置,可是安裝后還是出現電容燒壞的問題,請問各位大俠,問題到底出現在哪里呢?你們有沒有遇到類似的問題呀?

  • 補償電容柜用熔斷器還是空開?

    本帖最后由 no3no4no5 于 2013-9-23 23:12 編輯 公司的變配電房內電容補償柜總開關是不帶熔斷器的隔離開關,下面分路用的是D60空開,最近電容柜頻頻故障,30KVAR的電容燒了3組,接觸器燒了4組,空開發黑6個空開是還好用的,就是中間發黑了,估計電流大,但D型的又沒到跳閘,接觸器是有2組線圈卡死了,感覺是電流大發熱變形卡死。壞了這么多,就是感覺空開沒起到保護作用,記得以前電容柜大部分都是用熔斷器隔離開關的,或者空開+熔斷器?,F(xiàn)在這個光用空開符合標準嗎?最近還是發現空開正泰D型60A發黑跳閘,接觸器CJ19-63/21頻繁出現觸點粘合無法斷開,熱繼JRS4根本就從未出現熱保護,感覺熱繼電器根本就沒發揮作用!??!原來的電容是400V,30KVAR,可以換成電壓再高的?因為發現電容都是起鼓,發黑的

  • 無功補償電容器怎么選擇?

    有的說國產的不太耐用 真的嗎?  之前用過一家 還沒到一年就壞了  有沒有一些規則啥的?每個項目不太一樣 是不是需要根據諧波 電壓來選擇呢? 謝謝謝謝

  • 電力電容和無功補償技術手冊

    電力電容和無功補償技術手冊 來源于網絡哦

  • 變頻器與無功電容補償柜

    我單位前些天在熱水井裝了一臺42千電容補償柜和一臺變頻器,安裝變頻器在廠家說變頻器與無功補償柜不能同時使用,如同時使用會影響變頻器在使用壽命。但熱水井的電壓355V左右,不用電容補償柜電壓又不夠。這個問題 如何解決。能說明一下電容補償柜對變頻器有什么樣的影響?

  • 請教無功補償電容配置問題?

    現有一面粉廠,滿負荷運行時為160千瓦,最小負荷運行時9千瓦,現有無功補償電容配置為20kva電容10組+16kva電容2組,為自動補償方式,但補償效果不太理想,請問如何改進?謝謝大家?。。?/p>

  • 請問低壓抗諧波的無功動態補償電容柜怎么做

    請問低壓抗諧波的無功動態補償電容柜怎么做? 是不是要加電抗器,請有經驗的老兄指點,有相關一次元件選型和二次原理資料請?zhí)峁┮稽c(diǎn)好嗎?否則小弟國慶就沒法過了

  • 低壓無功補償電容柜 一般需要做什么試驗

    低壓無功補償電容柜 一般需要做什么試驗請大家幫幫忙?/p>

點擊加載更多

無功補償電容柜

無功補償電容柜專題,為您提供無功補償電容柜相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與無功補償電容柜 相關的專業交流討論,更多無功補償電容柜相關內容請?jiān)L問