国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于低壓補償柜與無功的問題

    變壓器是1250KVA,變壓器是居民用電和普通工業用在一起,總表是居民用電,分表是普通工業用電,總表減分表得出居民用電,可是本月除了居民用電上升,普通工業與往常一樣,可是無功就比以往多出1倍,因此被罰。這個是什么原因,是與居民用電有關???還是無功補償出了問題???

  • 關于動態無功補償柜的問題

    想要補償大概1450KVAR的無功,本來是采用普通靜態無功補償,用的是兩個補償柜,現甲方要求用動態無功補償,在查相關廠家資料,好象每個柜子最大補償也才500KVAR左右,象我這種方案用兩個柜子是不是要廠家定做?動態無功補償柜的補償容量和一般的電容器補償柜容量是不是可以做到一樣的呢?

  • 【疑問】關于無功補償柜的疑問

    電容柜現象:1、電容全部投入,控制器顯示功率因數為1.00,電容不切除;2、B相的電流比A、C兩相的電流大一倍。3、三相電壓顯示正常。求高手給分析一下原因,謝謝!

  • 有關低壓無功補償柜的問題

    各位同事: 我在單位做設備維護,我們廠子使得低壓無功補償柜是三相電容共補的,沒分補。不是那種單相電容經星接或角接既能分布又能共補的那種后,最近出現一種現象,當電動機機都停了,柜子中沒有任何一路電容投切的時候,電容柜上的多功能儀表顯示三相電流很小0.24A左右,但只有BC兩相有電流,A相沒有為0,我不知這是什么原因產生的電流,另外即變是流經可控硅兩端的吸收回路的電流,那A相也該有電流吧。為什么沒有?另外我們如何判斷這個吸收電路的好壞?請明白的師傅指點。

  • 關于無功補償柜的設計問題

    常用的并聯電容器進行無功補償,再繪制系統圖示需要對無功補償柜進行設計,請問怎樣計算柜內的負荷開關電流值,如何選取電容器組?謝謝!

  • 關于低壓無功自動補償柜

    關于低壓無功自動補償柜

    我用紅筆圈的這是什么東西,在這個柜子的作用

  • 南德的無功補償柜可以省電嗎?

    很多用戶一直有個疑問,無功補償到底能不能省電?給大家個節電分析案例吧,其實主要節省的是功率因數調整電費這一塊。 節電效果分析 :(1)線路頻率損后的節電設用戶三臺1600KVA變按平均功率3000KW計算,每天正常工作8小時,一年工作250天,最大負荷全年耗電時間為2000小時(τ),假設每度電費為0.58元,線路電能損耗與傳輸電能比為0.03.則,補償后的全年節電 ≈29682(kw·h) (2)補償后變壓器全年節電量約為60KW(3)補償投入后的全年總的節電效果≈2.3萬元,電費按0.58元/度,最大負荷1年工作時間按2500小時計算(4)力率電費的節約:根據用戶地區的電費計價方式,用戶全年應交納的功率因數調整電費約為:(以當地供電局功率因數考核點為0.9計算,補償前用戶系統的功率因數為0.9,則功率因數罰款力率為+2.5%。)力率罰款電費=有功電費*力率=有功功率*全年工作小時*電費單價*力率=3000*2000*0.58*2.5%≈8.7萬元因無功補償裝置投入后,系統功率因數達到了功率因數考核點0.9以上,故不會再產生功率因數罰

  • 變頻器與無功電容補償柜

    我單位前些天在熱水井裝了一臺42千電容補償柜和一臺變頻器,安裝變頻器在廠家說變頻器與無功補償柜不能同時使用,如同時使用會影響變頻器在使用壽命。但熱水井的電壓355V左右,不用電容補償柜電壓又不夠。這個問題 如何解決。能說明一下電容補償柜對變頻器有什么樣的影響?

  • 無功補償柜和出線柜接法

    請高手看看那種接法正確?我認為無功補償柜和出線柜同處等電位,先后沒大關系,但A圖被電力設計院工程師否定了,也沒說明原因!

  • 關于無功補償的一些問題

    1、先請教一個在低壓母線上集中補償的關于容量的問題:我的算法是先計算出低壓母線上的所有設備的有功、無功,然后算出視在功率,然后根據需要達到的功率因數水平來計算無功補償容量,可是看很多帖子上都說直接按照變壓器容量的30%來補償就行,不知道這個經驗是為什么呢?例如:我們那個項目是四臺2000KVA的變壓器帶四個母線,我算的無功補償量是1840KVAr,分別在四段低壓母線下面裝了兩個240KVAr的電容補償柜,這樣做應該沒有問題吧?2、關于補償范圍的問題:在低壓母線上裝設電容柜,屬于低壓側無功補償,它補償的范圍在低壓母線往上,而下面的設備不在補償范圍之中,是不是下面設備比如電機的功率因數還是沒有變化啊,這個補償范圍的定義是指什么?3、還是一個范圍的問題:假如單母線分段,正常運行時母聯斷路器分開,互為備用,那么加在A段下面的電容器是不是對B段起不到補償作用?4:變壓器都知道是無功負載,即吸收無功,那么變壓器的無功損耗是不是就是它吸收的無功啊?這個和別人今天爭論了很長時間,我認為是的,呵呵5:還有一個同步電機的無功出力的問題先不問了,呵呵,再思考思考

  • 急急急:低壓無功補償柜問題

    急需搞清楚這個問題,請高手指點迷津。低壓無功補償柜里用來控制電容投切的開關是否不能用微斷??是不是一般都用刀容開關(熔斷器)??

  • 請教關于低壓無功補償柜的維修問題!

    請教關于低壓無功補償柜的維修問題!

    我今天就是幫人維修了一臺GGD的補償柜,變壓器容量為500Kva,配套電容補償容量為15*15kvar,控制器為10路控制裝置,前幾天因為其中一只電容起火,將補償柜中大部分元件燒損,我現將其中5只更換為新的,保留10只舊的(電容量采用數字萬用表測量約為10),控制器更換上海威斯康JKG2B-10,更換大部分的保險及接觸器,(其中控制器前5路控制5只新電容,其余5路控制剩余10只既有電容)下午更換完畢后就送電測試,開機檢測頭一次基本正常,第二次開始就有舊電容冒煙,現將10只既有電容退出,只投前5路新電容,但是功率因數到0.77還是顯示“切除”,未投入任何電容!請各位高手看客幫忙分析施工有何問題?電容配備是否合適?

  • 請問無功補償柜的斷路器的選擇

    一個補償無功為250KVAR的補償柜 別人選的為500A的斷路器 我根據公式Q=√3UISINθ 算的 怎么計算都相差很大 補償后功率因數為0.92

  • 無功補償柜 對整流器的影響

    現一直流系統中的高頻開關整流器的交流電,采用發電廠直接發的出的電(電壓普遍高,一般都在440V左右)。同時該線路并有無功補償柜。現有這種情況,高頻開關電源頻繁損壞。損壞部分主要是交流部分。現加裝交流穩壓器后,還是出現損壞狀況。請教大家 ,指點下原因??? 謝謝!!!

  • 求助!低壓無功補償柜爆空開故障

    請教各位大哥,低壓自動無功補償柜,電容20KVAR,額定電流25.7A,共16組,分路控制空開DZ47-63/D50,接觸器CJ19-43A。最近頻繁爆空氣開關,這是什么原因?

  • 關于電容補償柜無功電流的問題

    在進行CCC認證無功補償裝置的申報時,補償容量最大為300kvar,要求填寫額定無功電流Ie,應該是多少?如何計算出來的,請高手賜教

  • 求助,低壓無功補償柜招標文件

    我小區共有22臺變壓器(315-1250KVA),須低壓側加裝無功補償柜,三相不平衡負載,請教高手提供招標文件,謝謝

  • svg高壓動態無功補償柜的作用

    高壓動態補償柜在電力系統中起到的作用就不得不提一下用電的功率因數的定義了,那么什么是用電的功率因數呢? 用電功率因數是指用電負荷的有功功率與視在功率的比值。電力用戶用電設備,如變壓器、感應電動機、電力線路等,除從電力系統吸取有功功率外,還要吸取無功功率。無功功率僅完成電磁能量的相互轉換,并不作功。無功和有功同樣重要,沒有無功,變壓器不能變壓,電動機不能轉動,電力系統不能正常運行。無功功率的消耗導致用電功率因數降低,因而占用了電力系統發供電設備提供有功功率的能力,或增加了發送無功功率的設施,同時也增加了電力系統輸電過程中的有功功率損耗。因而世界各國電力企業對電力用戶的用電功率因數都有要求,并按用戶用電功率因數的高低在經濟上給予獎懲。 SVG高壓動態補償柜在電力系統中的作用:

  • 高壓無功補償柜全套圖紙

    圖紙簡介: 高壓無功補償柜,五路自動投切全套圖紙,系統及二次接線圖 投稿網友: afeihust 上傳時間: 2013-09-06 圖紙

點擊加載更多

無功補償柜型號

無功補償柜型號專題,為您提供無功補償柜型號相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與無功補償柜型號 相關的專業交流討論,更多無功補償柜型號相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 博爱县| 水城县| 柞水县| 阿瓦提县| 宝兴县| 永和县| 壤塘县| 梨树县| 咸阳市| 丽水市| 苏州市| 茌平县| 凤庆县| 故城县| 称多县| 华坪县| 正安县| 南溪县| 卢湾区| 渭南市| 南充市| 寻乌县| 独山县| 高邑县| 哈尔滨市| 惠州市| 博野县| 莱西市| 恭城| 军事| 衡水市| 南溪县| 峨眉山市| 安泽县| 宁陕县| 垦利县| 永宁县| 分宜县| 砚山县| 阿克| 光泽县|