ABB+STATCOM技術,動態無功補償技術
大家看看吧,需要就拿去!希望共同提高!
公司名稱:廣州托普電氣有限公司 公司簡介: 公司位于廣州增城新塘太平洋工業區,擁有5000平米標準廠房,專業從事動態無功功率補償及諧波濾波技術開發、設備制造;濾波電力電容器及吸收電容器的技術開發、制造;濾波電抗器、平波電抗器、進線電抗器、串聯電抗器及小容量特種變壓器的技術開發、制造.產品銷售:TSF型低壓動態無功功率補償裝置TCR型高壓動態無功功率補償裝置
動態無功補償是將電抗器和電力電容器并聯使用,利用智能控制器檢測電力系統的負載情況,通過晶閘管對電抗器和電力電容器進行控制或投切,動態地進行無功功率補償。
無功動態補償系列產品是北京震宇成套電氣設備集團依托自身雄厚的科研實力,研制生產的高科技節能產品。獲國家專利;電容器跟蹤投切屏、無功動補節電箱,屬國家第十八批節能機電推廣項目。列入國家電網改造建設計劃。是我國九五重大科技成果,并由機械部、國家科委、國家計委、國家經貿委聯合發文推廣。詳情請瀏覽公司網站http://www.chinazhenyu.com聯系人:劉學奎
摘要:概述了電力系統感性無功補償的發展及其作用,并對工程實踐的若干技術問題進行了分析,強調今后應解決好設備制造和工程設計問題。 關鍵詞:感性無功補償;容性充電功率;并聯電抗器無功補償是保證電壓合格的重要因素,無功補償又為容性補償和感性補償,缺容性無功,電壓偏低,缺感性無功,則會出現電壓偏高。電力系統的容性無功補償,從高壓到低壓,從變電所的集中補償到用戶的分散就地補償,以及設備制造、運行管理、科研標準化工作,已有全面提高。感性無功補償是隨超高壓電網的建立而發展起來的。因此,感性無功補償起步稍晚一些,在工程應用上,不少技術問題有待進行研究,標準化工作開展得不多。本文從并聯電抗器在電網中的作用,并聯電抗器在工程應用中的一些問題,提請關注感性無功補償,加強相關科研和標準化工作。 1感性無功補償的發展和作用 20世紀70年代中國開始建立超高壓電網,超高壓輸電線路中有大量的容性充電功率,如500 kV線路每百公里充電功率達11~115 MVA。充電功率起因于架空輸電線路的分布電容,所以,它是容性的。容性充電功率的存在,使電力系統產生諸多問題,必須進行感性無
求教,關于動態無功補償的問題我單位是6千伏變電站安裝了靜止型無功動態補償系統,有3,5,7,11,13次五個通道由于補償容量大,我必須把13次停掉,且11次每月投入運行20天,才能滿足功率因數94到96之間的要求,請問還有其他好辦法嗎?能不能在不退出11,13通道的前提下實現功率因數94到96的要求?請高手指教
想要補償大概1450KVAR的無功,本來是采用普通靜態無功補償,用的是兩個補償柜,現甲方要求用動態無功補償,在查相關廠家資料,好象每個柜子最大補償也才500KVAR左右,象我這種方案用兩個柜子是不是要廠家定做?動態無功補償柜的補償容量和一般的電容器補償柜容量是不是可以做到一樣的呢?
Elspec是在國際上領先進行動態無功補償和濾波的公司,總部位于以色列Caesarea Industrial Park,主要市場在歐洲、亞洲、美洲,具有遍及全球的業績、全球性的銷售網絡,Elspec公司在全世界有40多個國家有銷售,北美的通用電氣、施耐德用Elspec的產品OEM后去銷售,西門子每年從Elspec采購1000萬美金的設備,可以看出該產品在國際上的地位。 Elspec的動態電容柜在同類產品中最為先進,Elspec的Equalizer產品在業內唯一能真正做到5-20ms投切全部電容器組。在科技水平發達的美、日、德、俄、英等國的許多行業都有十分出色的業績,主要用戶包括世界知名汽車商,如本田、克萊斯勒、戴姆勒、福特、菲亞特、通用、奧迪、奔馳、雪鐵龍、寶馬等公司。 ELSPEC動態補償柜的用戶使用報告 Elspec于98年進入中國,在20多個省市、已有幾百套的業績,在制造業、冶金、化工、電力、汽車、造船、建筑、通信、醫院等各個領域廣泛應用,形成了良好的口碑,節能效果、運行性能等得到普遍認可,以下是Elspec在國內的部分用戶(排名不分先后):
現在生產動態調節器的廠家很多,其功率元器有的說用可控硅,有的說用兩個晶閘管反并聯實現雙向調節.請問各位大俠,可控硅和晶閘管有啥區別?
低壓動態無功補償裝置可以通過計算、估算的方式得出補償容量。 對電網沖擊較大,系統功率因數低,造成電能的浪費,對這些設備進
無功補償的主要功能就是將電能消耗降到最低,在通過對電力網絡的有效控制,使整個電力網絡能夠運行正常,在電力設備和無功補償器材都齊全的情況下,充分利用起來,就能使無功補償技術發揮到更好。在此,我們可以通過對無功補償的技術現狀、存在的問題和發展趨勢進行研究,來了解無功補償技術的諸多細節。 1 無功補償技術現狀 隨著社會各項高技術產品的不斷進步,人們對電力的需求量增加越來越快,這就使得電網供出的電力越來越多,其中消耗的部分也越來越多,無論是電網企業還是人民群眾,對無功補償技術的開展渴望程度也越來越強烈。目前我國電力系統中無功補償技術主要是以下幾個方面。 1)同步電機。同步電機包括三個方面:同步發電機、同步電動機和同步調相機。同步發電機一旦運行正常,就能通過滯后功率因數的運行,可以向電力系統提供源源不斷的無功;同步電動機用來進行對勵磁
從事這方面的工作多年,有一定的了解,雖然不是很專業,大家互相學習啦
我縣電力網每月都要在大網下大量的無功,線路的功率因數都挺高的(0.95--0.99)。這樣是否會提高網損? 用無功補償能降低嗎?請教各位,能提供點相關技術嗎?
電力電容和無功補償技術手冊 來源于網絡哦
無功補償技術的原理及應用
廠變3臺容量為2000KVA,電壓變比為6300/400V,100KW以上大功率變頻啟動廠用電動機,大約總功率1748KW以上,其中一臺電機容量為280KW。100KW以下廠用電動機在1000KW左右。 貴廠無功功率補償裝置能否滿足我廠的實際參數質量、補充那些參數質量; 二無功功率補償裝置工作性質原理、有源無源、電容補償或其他形式補償,還有裝置外形及尺寸、價格等。 我想了解一下在山東省內有哪些廠家適合呢
10kV靜止無功動態補償裝置晶閘管閥組室:
1、先請教一個在低壓母線上集中補償的關于容量的問題:我的算法是先計算出低壓母線上的所有設備的有功、無功,然后算出視在功率,然后根據需要達到的功率因數水平來計算無功補償容量,可是看很多帖子上都說直接按照變壓器容量的30%來補償就行,不知道這個經驗是為什么呢?例如:我們那個項目是四臺2000KVA的變壓器帶四個母線,我算的無功補償量是1840KVAr,分別在四段低壓母線下面裝了兩個240KVAr的電容補償柜,這樣做應該沒有問題吧?2、關于補償范圍的問題:在低壓母線上裝設電容柜,屬于低壓側無功補償,它補償的范圍在低壓母線往上,而下面的設備不在補償范圍之中,是不是下面設備比如電機的功率因數還是沒有變化啊,這個補償范圍的定義是指什么?3、還是一個范圍的問題:假如單母線分段,正常運行時母聯斷路器分開,互為備用,那么加在A段下面的電容器是不是對B段起不到補償作用?4:變壓器都知道是無功負載,即吸收無功,那么變壓器的無功損耗是不是就是它吸收的無功啊?這個和別人今天爭論了很長時間,我認為是的,呵呵5:還有一個同步電機的無功出力的問題先不問了,呵呵,再思考思考