高壓動態補償柜在電力系統中起到的作用就不得不提一下用電的功率因數的定義了,那么什么是用電的功率因數呢? 用電功率因數是指用電負荷的有功功率與視在功率的比值。電力用戶用電設備,如變壓器、感應電動機、電力線路等,除從電力系統吸取有功功率外,還要吸取無功功率。無功功率僅完成電磁能量的相互轉換,并不作功。無功和有功同樣重要,沒有無功,變壓器不能變壓,電動機不能轉動,電力系統不能正常運行。無功功率的消耗導致用電功率因數降低,因而占用了電力系統發供電設備提供有功功率的能力,或增加了發送無功功率的設施,同時也增加了電力系統輸電過程中的有功功率損耗。因而世界各國電力企業對電力用戶的用電功率因數都有要求,并按用戶用電功率因數的高低在經濟上給予獎懲。 SVG高壓動態補償柜在電力系統中的作用:
動態無功補償是將電抗器和電力電容器并聯使用,利用智能控制器檢測電力系統的負載情況,通過晶閘管對電抗器和電力電容器進行控制或投切,動態地進行無功功率補償。
?無功補償是把具有容性功率負荷的裝置與功率負荷并聯接在同一電路,能量在兩種負荷之間相互交換。這樣負荷所需要的無功功率可由容性負荷輸出的無功功率補償。下面讓我們來看一下采用無
無功動態補償系列產品是北京震宇成套電氣設備集團依托自身雄厚的科研實力,研制生產的高科技節能產品。獲國家專利;電容器跟蹤投切屏、無功動補節電箱,屬國家第十八批節能機電推廣項目。列入國家電網改造建設計劃。是我國九五重大科技成果,并由機械部、國家科委、國家計委、國家經貿委聯合發文推廣。詳情請瀏覽公司網站http://www.chinazhenyu.com聯系人:劉學奎
現在生產動態調節器的廠家很多,其功率元器有的說用可控硅,有的說用兩個晶閘管反并聯實現雙向調節.請問各位大俠,可控硅和晶閘管有啥區別?
求教,關于動態無功補償的問題我單位是6千伏變電站安裝了靜止型無功動態補償系統,有3,5,7,11,13次五個通道由于補償容量大,我必須把13次停掉,且11次每月投入運行20天,才能滿足功率因數94到96之間的要求,請問還有其他好辦法嗎?能不能在不退出11,13通道的前提下實現功率因數94到96的要求?請高手指教
想要補償大概1450KVAR的無功,本來是采用普通靜態無功補償,用的是兩個補償柜,現甲方要求用動態無功補償,在查相關廠家資料,好象每個柜子最大補償也才500KVAR左右,象我這種方案用兩個柜子是不是要廠家定做?動態無功補償柜的補償容量和一般的電容器補償柜容量是不是可以做到一樣的呢?
Elspec是在國際上領先進行動態無功補償和濾波的公司,總部位于以色列Caesarea Industrial Park,主要市場在歐洲、亞洲、美洲,具有遍及全球的業績、全球性的銷售網絡,Elspec公司在全世界有40多個國家有銷售,北美的通用電氣、施耐德用Elspec的產品OEM后去銷售,西門子每年從Elspec采購1000萬美金的設備,可以看出該產品在國際上的地位。 Elspec的動態電容柜在同類產品中最為先進,Elspec的Equalizer產品在業內唯一能真正做到5-20ms投切全部電容器組。在科技水平發達的美、日、德、俄、英等國的許多行業都有十分出色的業績,主要用戶包括世界知名汽車商,如本田、克萊斯勒、戴姆勒、福特、菲亞特、通用、奧迪、奔馳、雪鐵龍、寶馬等公司。 ELSPEC動態補償柜的用戶使用報告 Elspec于98年進入中國,在20多個省市、已有幾百套的業績,在制造業、冶金、化工、電力、汽車、造船、建筑、通信、醫院等各個領域廣泛應用,形成了良好的口碑,節能效果、運行性能等得到普遍認可,以下是Elspec在國內的部分用戶(排名不分先后):
10kV靜止無功動態補償裝置晶閘管閥組室:
ABB+STATCOM技術,動態無功補償技術
低壓動態無功補償裝置可以通過計算、估算的方式得出補償容量。 對電網沖擊較大,系統功率因數低,造成電能的浪費,對這些設備進
廠變3臺容量為2000KVA,電壓變比為6300/400V,100KW以上大功率變頻啟動廠用電動機,大約總功率1748KW以上,其中一臺電機容量為280KW。100KW以下廠用電動機在1000KW左右。 貴廠無功功率補償裝置能否滿足我廠的實際參數質量、補充那些參數質量; 二無功功率補償裝置工作性質原理、有源無源、電容補償或其他形式補償,還有裝置外形及尺寸、價格等。 我想了解一下在山東省內有哪些廠家適合呢
在配電系統中,使用無功自動補償器的話,是不是一定不會出現過補償這種情況?(因為記得它是根據采樣獲得的功率因數值自動投切電容器組)如果誰對無功自動補償器有詳細的了解的話,還請介紹一下無功自動補償器的工作原理及其主要功能.要是還能提供一份圖的話,那就太感謝了!
1、先請教一個在低壓母線上集中補償的關于容量的問題:我的算法是先計算出低壓母線上的所有設備的有功、無功,然后算出視在功率,然后根據需要達到的功率因數水平來計算無功補償容量,可是看很多帖子上都說直接按照變壓器容量的30%來補償就行,不知道這個經驗是為什么呢?例如:我們那個項目是四臺2000KVA的變壓器帶四個母線,我算的無功補償量是1840KVAr,分別在四段低壓母線下面裝了兩個240KVAr的電容補償柜,這樣做應該沒有問題吧?2、關于補償范圍的問題:在低壓母線上裝設電容柜,屬于低壓側無功補償,它補償?shù)姆秶诘蛪耗妇€往上,而下面的設備不在補償范圍之中,是不是下面設備比如電機的功率因數還是沒有變化啊,這個補償范圍的定義是指什么?3、還是一個范圍的問題:假如單母線分段,正常運行時母聯斷路器分開,互為備用,那么加在A段下面的電容器是不是對B段起不到補償作用?4:變壓器都知道是無功負載,即吸收無功,那么變壓器的無功損耗是不是就是它吸收的無功啊?這個和別人今天爭論了很長時間,我認為是的,呵呵5:還有一個同步電機的無功出力的問題先不問了,呵呵,再思考思考
一、配電系統中的動態無功補償裝置 無功功率補償,簡稱無功補償,在電力供電系統中起到提高電網的功率因數的作用,降低供電變壓器及輸送線路的損耗,提高供電效率,改善供電環境。所以無功功率補償裝置在電力供電系統中處在一個不可缺少的非常重要的位置。合理的選擇補償裝置,可以做到最大限度的減少網絡的損耗,使電網供電質量提高。反之,如選擇或使用不當,可能造成供電系統的電壓波動,諧波增大等諸多不利于電網安全運行的因素。無功補償分動態和靜態兩種方式。靜態無功補償是根據負載情況安裝固定容量的補償電容或補償電感,動態補償是根據負載的感性或容性變化隨時的切換補償電容容量或電感量進行補償。一般的補償是有級的,也就是常用的補償裝置如電容,是按組來進行投切的,也就是用電系統里產生的無功不會是你補償的一樣?但是由于這種補償已經將功率因數達到了例如0.95,已經很好了。但是有的負載,其工作時無功的變化
論文簡介:低壓動態無功補償成套裝置主要使用于三相負載不平衡場所,負載變化快電壓合格率低,主要元氣件組成部分有:斷路器,過電壓保護器,濾波補償測控儀ZR 投稿網友:yangjuntao 上傳時間: 2013-05-22
近日為一個企業上了一臺無功補償柜,變壓器為250的,補償?0KVAR,負載端有一臺75KW的中央空調,其他為小型電機(0.5-4KW的)無功補償柜上去后,一直沒有效果,功率因數為0.58,電業局罰款,真是傷了腦子,就是不知道問題出在哪???補償器用的正泰的,已經換了一個新的??可是還是不行???請高手指點。
動態無功補償兼諧波治理圖片
大家看看吧,需要就拿去!希望共同提高!
動態無功補償作用
動態無功補償作用專題,為您提供動態無功補償作用相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與動態無功補償作用 相關的專業交流討論,更多動態無功補償作用相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題