醫藥工業潔凈廠房設計規范
http://bbs.co188.com/viewthread.php?tid=1445171&page=1&fromuid=10496472#pid15325147
規范條文:第9.2.22條第三款 空氣潔凈度100級的單向流裝置,應采用側墻下部或地面格柵回風。第9.4.4條 風管穿越使用易燃、易爆介質生產區的隔墻或防爆隔墻時,應設置防火閥和止回閥。條文說明:9.2.22.3由于局部100級區域的外部為10000級區域,為使10000級區域保持上送下回合理的氣流組織形式,作為單向流裝置回風口的位置應布置在房間的下部。單向流裝置回風口通常均設在箱體的上部,對此應通過風道將回風口引至房間的下部。……9.4.4系參照現行國家標準《建筑設計防火規范》GB50016的有關條文編寫。……疑問:對9.2.22條,以前的工程中為實現局部100級,通常采用在室內局部吊裝FFU的方式,現在根據這一條文,是不是以后就不允許采用這種方式了呢?有做過在醫藥工業廠房里采用地面格柵回風的嗎?對9.4.4設置止回閥的要求是參照《建筑設計防火規范》GB50016的哪條編寫的呢?止回閥的使用一般有風速要求,不小于8m/s。象醫藥工業廠房里防爆潔凈區一般都不大,加止回閥的話是局部變徑滿足風速要求再加嗎?比如
關于一些醫院污水處理和潔凈廠房設計的規范1醫院污水處理技術指南
醫院工業潔凈廠房設計規范
2008版的電子工業潔凈廠房設計規范,做電子行業凈化工程時可以參考。
醫藥工業潔凈廠房設計規范的萬級區域的參數要求:t=20-24,相對濕度45-60%我個人認為:按照規范的參數要求,應該選取t=22±2度,相對濕度50±10%為室內空氣基本計算參數,那么在7-12度冷水的情況下,表冷器后面的空氣參數為14度 95%,不考慮室內濕負荷,那樣在t=22度時,相對濕度為57.6%,能保證濕度不超過60%嗎?
醫藥工業潔凈廠房凈化空調系統設計問題
百度文庫的不清楚,要是有圖紙就更好了,多謝了.QQ23400797
電子工廠潔凈廠房設計規范
潔凈廠房是現代科學技術發展的產物,隨著科學技術發展的日新月異,新技術、新工藝、新產品不斷出現,對生產環境提出了更高的要求。醫藥工業潔凈廠房不僅要對空氣的微粒進行控制,更應對空氣中微生物進行控制,所以其設計有別于其它的潔凈廠房。
潔凈工程國家規范,希望對大家有用。。。請參考附件!潔凈施工可能對有些人比較陌生,最近幾年發展比較快,次書主要講述潔凈室施工各個方面的東西!
一、 潔凈廠房照度的確定和光源的選擇潔凈廠房一般為大柱網、大跨度、大空間、無采光窗的密閉廠房,《潔凈廠房設計規范》GB50073-2001中對采光窗潔凈廠房的照度值有明確規定(見該規范中的表9.2.3),并規定,無采光窗潔凈區混合照明中的一般照明,不低于200 1x,比GBJ73-84中的150 1x提高了一級。國際照明委員會(CIE)“室內照明指南”規定,無窗廠房的照度最低不能小于500 1x。根據我國現有的電力水平,我國人工照明照度標準普遍比歐、美等國家低,實際上最近一些中外合資和國外獨資的潔凈廠房照度遠高于2001x,達到300~500 1x。目前國家正在制定《工業和民用建筑照明設計標準》,新規范中的照度標準將有較大的提高。不過考慮到生產車間的明暗適應,潔凈廠房的走道、休息室的照度與工作是的照度等級不能相差太大,一般相差1~2個等級較合適,但最低不能低于100 1x。有窗潔凈廠房的標準與普通生產廠房一樣按現行國家標準《工業企業照明設計標準》GB50034-92執行。不同的潔凈工業廠房照度按工藝要求的不同也有較大的差異,如顯像管工廠的電子槍裝
在這里得到了許多大蝦在資料上的無私幫助,見到網上的《潔凈廠房設計規范》還是老的,在此把剛從一個網友那得來新的規范拿出來與大家共享。希望網站越辦越好,暖通同仁多多上來。
根據ISO標準做的一個自凈時間測試PPT。曾經很想知道自凈時間如何測定,偶然在ISO的一個標準中找到,和需要的朋友一起分享。
摘 要 結合工程設計實踐,介紹醫藥工業潔凈廠房照明系統的總體設計思路,探討工程設計中需關注的照明供電、照度標準、光源及燈具選擇等技術問題,并對門廳、人流入口、生產房間、技術夾層及實驗
從設計實例談醫藥工業潔凈廠房電氣設計2008
醫藥工業潔凈廠房設計規范
醫藥工業潔凈廠房設計規范專題,為您提供醫藥工業潔凈廠房設計規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與醫藥工業潔凈廠房設計規范 相關的專業交流討論,更多醫藥工業潔凈廠房設計規范相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題