醫藥工業潔凈廠房設計規范
醫藥工業潔凈廠房凈化空調系統設計問題
http://bbs.co188.com/viewthread.php?tid=1445171&page=1&fromuid=10496472#pid15325147
規范條文:第9.2.22條第三款 空氣潔凈度100級的單向流裝置,應采用側墻下部或地面格柵回風。第9.4.4條 風管穿越使用易燃、易爆介質生產區的隔墻或防爆隔墻時,應設置防火閥和止回閥。條文說明:9.2.22.3由于局部100級區域的外部為10000級區域,為使10000級區域保持上送下回合理的氣流組織形式,作為單向流裝置回風口的位置應布置在房間的下部。單向流裝置回風口通常均設在箱體的上部,對此應通過風道將回風口引至房間的下部。……9.4.4系參照現行國家標準《建筑設計防火規范》GB50016的有關條文編寫。……疑問:對9.2.22條,以前的工程中為實現局部100級,通常采用在室內局部吊裝FFU的方式,現在根據這一條文,是不是以后就不允許采用這種方式了呢?有做過在醫藥工業廠房里采用地面格柵回風的嗎?對9.4.4設置止回閥的要求是參照《建筑設計防火規范》GB50016的哪條編寫的呢?止回閥的使用一般有風速要求,不小于8m/s。象醫藥工業廠房里防爆潔凈區一般都不大,加止回閥的話是局部變徑滿足風速要求再加嗎?比如
根據ISO標準做的一個自凈時間測試PPT。曾經很想知道自凈時間如何測定,偶然在ISO的一個標準中找到,和需要的朋友一起分享。
摘 要 結合工程設計實踐,介紹醫藥工業潔凈廠房照明系統的總體設計思路,探討工程設計中需關注的照明供電、照度標準、光源及燈具選擇等技術問題,并對門廳、人流入口、生產房間、技術夾層及實驗
從設計實例談醫藥工業潔凈廠房電氣設計2008
與大家共享!
醫藥工業潔凈廠房潔凈室環境控制
醫藥工業潔凈廠房內的滅菌消毒設施
摘要:近年來,醫藥工業潔凈廠房的電氣工程設計得到了快速發展和廣泛關注,研究其相關課題有著重要意義。首先介紹了供電系統與配電設備的設置,分析了潔凈廠房的電氣照明設計,并結合相關實踐經驗,從探測器選擇與設置,以及消防通信設施等多方面,就火災自動報警的設計進行了研究,闡述了個人對該項工作的幾點認識。 關鍵詞:醫藥工業;潔凈廠房;電氣工程;設計 0.引言 作為醫藥工業潔凈廠房實踐中的重要工作,其電氣工程的設計占據著關鍵的地位。該項課題的研究,將會更好地提升對其電氣工程設計的分析與掌控力度,從而通過合理化的措施與方法,進一步優化醫藥工業潔凈廠房在實際應用中的整體效果。 1.供電系統與配電設備的設置 潔凈區內的用電設備包括工藝和空調設備等。一般都要求就地控制,雖然大部分用電設備都帶有配套控制設備,但是進入潔凈區的每一配電線路均應設置切
關于一些醫院污水處理和潔凈廠房設計的規范1醫院污水處理技術指南
醫院工業潔凈廠房設計規范
2008版的電子工業潔凈廠房設計規范,做電子行業凈化工程時可以參考。
醫藥工業潔凈廠房設計規范的萬級區域的參數要求:t=20-24,相對濕度45-60%我個人認為:按照規范的參數要求,應該選取t=22±2度,相對濕度50±10%為室內空氣基本計算參數,那么在7-12度冷水的情況下,表冷器后面的空氣參數為14度 95%,不考慮室內濕負荷,那樣在t=22度時,相對濕度為57.6%,能保證濕度不超過60%嗎?
圖紙簡介: 本圖為某醫藥工業廠房的給排水設計圖紙。圖紙共9張。圖紙內容主要包括給水,排水,消防,屋面水的平面布置圖及衛生間大樣圖、系統圖等內容。 投稿網友: lwf13516407856 上傳時間: 2014-04-17
根據《醫藥工業潔凈廠房設計規范》中有關室內裝修的規定,結合前輩從事醫藥工程設計的經驗,談談醫藥潔凈廠房潔凈室的設計,供參考。 一、醫藥潔凈廠房潔凈室設計存在的問題 1潔凈室設計不能滿足生產的實際需要 對于新建的潔凈室工程或大型的潔凈室改造工程,業主一般傾向請正規的設計院進行設計,而中、小型的潔凈室工程,考慮到成本,業主一般會與工程公司簽訂合同,其中的設計工作就讓工程公司承擔。盡管國家頒布了國家
醫藥工業潔凈廠房設計
醫藥工業潔凈廠房設計專題,為您提供醫藥工業潔凈廠房設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與醫藥工業潔凈廠房設計 相關的專業交流討論,更多醫藥工業潔凈廠房設計相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題