我想問一下,網架下面的自動噴淋怎么安裝。
頂升安裝方法的優勢 質量 頂升法施工,網架安裝、檁條安裝、油漆刷涂、馬道、通風管線、上置空調機房等超過 90%的工作量都是在地面或接近地面完成。便于施工質量的跟蹤、檢查和整改,特別在網架安裝方面,能更有效的避免工人因“不便”或其他原因而“漏”處理的質量隱患。 安全 如上所述,安裝工程超過 90%的工作量在地面或接近地面的位置施工,特別是網架安裝,不再使用其他動力機械,極大地降低了安全事故發生的概率,保證施工工作的順利進行。 進度 由于頂升法施工大部分的工作量在地面或接近地
網架鋼結構,是由多根桿件按照一定的網格形式通過節點連結而成的空間結構。具有空間受力、重量輕、剛度大、抗震性能好等優點;可用作體育館、影劇院、展覽廳、候車廳、體育場看臺雨篷、飛機庫、雙向大柱網架結構距車間等建筑的屋蓋。以其高效的受力性能、新穎美觀的形式和快速方便的施工受到人們的歡迎。
共享給大家
一、網架土法安裝施工工藝簡介 網架結構目前在鋼結構領域正逐步推廣和采用,網架的安裝是整個網架施工的重點和難點。網架安裝一般分為整體安裝法和散裝法兩種安裝方法。采用散裝法,一般需搭設移動式或滿堂腳手架。而采用整體安裝,分為機械安裝和土法安裝,機械安裝一般要使用大噸位吊裝設備,會造成設備投進大、安裝工期長,且高空組裝存在較多安全隱患;土法安裝可采用井架作為提升安裝設備,井架采用塔吊標準節,使用方便,安全可靠,但技術難度大,要求高。 土法整體安裝網架施工工藝主要包括以下步驟: 1.在網架安裝區設置一定數目的提升井架,提升井架可利用塔吊標準節,提升井架高度根據網架的實際安裝高度確定。 2.在提升井架頂部安裝兩根鋼橫梁,橫梁4個角各掛設1個手拉葫蘆,橫梁和葫蘆的大小根據計算確定。 3.在地面澆注砼墩找平后整體組裝網架。 4.把手拉葫蘆用鋼絲繩固定在網架下弦球節點上作為吊點,吊點選擇應通過計算確定。 5.由相應數目的工人同步操縱手拉葫蘆進行整體提升。 6.根據提升高度,中間倒換
網架和網殼總稱為空間網格結構。這種空間網格結構是由多根桿件按照某種有規律的幾何圖形通過節點連接起來的空間結構,它可以充分發揮三維空間的優越性,傳力路徑更見簡捷特別適用于大跨度建筑。由雙層或多層平板形網格組成的結構稱為網架結構(簡稱網架),由單層或雙層曲面形網格結構稱為網殼。 一、網架結構的組成 1)第一類是由平面桁架系組成的網架結構 兩向正交正放網架 :這是由兩組平面桁架系組成的網架,桁架系在平面上的投影軸線互成90°交角,且與邊界平行或垂直,所形成網格可以是矩形的,也可以是正方形的 。
常做成圓筒形結構。罐體由頂蓋、壁板和底板三部分組成。一般用于儲存重質油品。這類油罐具有省鋼材、耐久性好,維修費用低和油品損耗小等優點,但施工工序較多、周期較長。半地下式或地下式鋼筋混凝土油罐還具有防火性能好、罐間距小、壁板溫差小等優點。當油罐容量較大時,多采用預應力混凝土油罐,施加環向預應力,其方法有:①電熱張拉法;②千斤頂張拉法;③用繞絲機沿壁高連續纏繞并張拉鋼絲(簡稱繞絲預應力)。用繞絲預應力方法建造的圓筒式油罐,其特點為張拉應力均勻、預應力損失小、操作方便。罐體底板在現場澆筑;頂蓋和壁板可以現場澆筑,也可以工廠預制、現場裝配。罐壁施加環向預應力后,在外荷載作用下,環向仍要保持0.3兆帕左右的剩余壓應力。在頂蓋荷載中要考慮500帕的操作負壓力,壁板荷載要考慮2000帕的操作壓力。鋼筋混凝土油罐,為了減少壁高和增大容量,底板可做成倒截錐體。由于油品的滲透性較強,一般采用最佳混凝土級配以提高罐壁的防滲能力。 非金屬油罐也可以做成矩形,常稱為油池,多為半地下式或地下式。鋼筋混凝土油池只當容量大于5000米3時,才有一定的經濟效果。
網架可分為焊接球網架和螺栓球網架兩種節點,平板網架平面形狀靈活,可設計成各種形狀。按腹桿的設置不同可分為:交叉桁架體系、四角錐體系、三角錐體系和其它一些體系。網架的弦桿與邊界相垂直時稱為正放網架,與邊界斜交時稱為斜放網架。世界各國在大、中型屋蓋中都已成功地建造很多網架結構,例如加拿大和日本的博覽會、美國芝加哥國會大廳及英國倫敦的飛機庫等,平面尺寸都很大,總用鋼量也比較經濟,前蘇聯還在網架中采用了預應力。總之,網架結構已成為現代世界應用較普遍的新型結構之一。 網架結構的施工安裝方法分兩類:一類是在地面拼裝的整體頂升法、整體提升法和整體吊裝法;另一類是高空就位的散裝、分條分塊就位組裝和高空滑移就位組裝等方法。
我們縣教育局建一個展覽館,為圓形球網架結構,直徑30米,年前趕工期,施工方把高強螺栓球連結網架吊裝上了,春節后,安裝天溝時才發現上下弦倒置了,施工方說拆下重安,監理說拆下高強螺栓就不能在用,施工方不想換,作為我們建設方,非常擔心此網架質量,拆下是否受力受影響,求各位專家幫幫我?應該怎么辦,有什么好辦法嗎?現在此網架還在鋼柱上?
螺栓球節點網架制作及安裝記實
1前言 網架結構是以多根桿件按照一定規律組合而成的網格狀高次超靜定結構。桿件可以用多種材料制成,而以鋼制管材或型材為主。這種結構在第二次世界大戰之前在歐洲出現,而真正大規模應用則是在戰后。當時,網架結構以其工廠制作、現場安裝、施工方便、節約勞力等優點在不少場合取代了鋼筋混凝土結構。 網架結構的蓬勃發展是由于其具有一系列優點。首先是網架能起空間作用,由于所有桿件都能參與工作而具有良好的受力性能,其剛度和整體性優于一般平面結構,能有效承受各種非對稱荷載、集中荷載和動荷載。網架中所有桿件的整體受
鋼結構網架的制作、拼裝和安裝的每一個生產流程均應苛刻進行檢查工程驗收。凡未經檢查工程驗收,不能進行下一生產流程的建筑施工;安裝開展后盡量進行竣工檢查工程驗收。每道加工工藝全過程的檢查工程驗收均應作出記錄,并聚集完備存檔
本帖最后由 勞武 于 2015-4-28 22:04 編輯 趙國政 雷亮[摘要]本工程網架結構下弦構件水平面標高9.5m。網架的安裝采用移動腳手架上原位安裝的方法,腳手架下設置滑動軌道及滾輪,一跨網架安裝完畢,設置臨時支頂點后腳手架單向移動繼續安裝下一跨網架。使整個9萬平米的鋼網架工程在兩個半月時間完成,大大縮短施工工
一圓形體育館,鋼結構網架屋頂,燈具安裝后,質檢站某位提出,燈具不允許安裝在桿件上,只能裝在螺栓球上,而且要有一定的距離,否則燈具的發熱會對網架有影響????規范上真有這樣的規定?
鋼網架結構安裝施工工藝標準.doc
網架的安裝方法及適用范圍如下:1)高空散裝法:適用于螺栓連接節點的各種類型網架,并宜采用少支架的懸挑施工方法;2)分條或分塊安裝法:適用于分割后剛度和受力狀況改變較小的網架,如兩向正交正放四角錐、正向抽空四角錐等網架。分條或分塊的大小應根據起重能力而定;3)高空滑移法:適用于正放四角錐、正放抽空四角錐、兩向正交正放四角錐等網架。滑移時滑移單元應保證成為幾何不變體系;
鋼網架安裝后產生下撓的则及防治措士在《鋼結構工程施工質量驗收規范》GB50205-2001條文規定:第12. 3. 4條鋼網架結構總拼完成后及屋面工程完成后分別測量其撓度值,且所測得撓度值不應超過相應設計值的1. 15倍,檢查數量:跨度24m及以下鋼網架結構測量下弦中央一點;跨度24m以上鋼網架結構測量下弦中央一點及各向下弦跨度的四等分點,但是在施工中或完成后也會因為一些內在和外在原因造成下撓￠了避免結構下撓造成經濟損失,所以在設計和施工階段我們因嚴格把控設計方案、施工流程、施工質量等階段的監督工作。 要想避免鋼網架結構安裝后下?lián)鲜紫任覀儜页鲈斐上聯系脑颍【幷J為有一下幾項: (1)網架結構的計算模型與實際的情況,存在差異。 (2)網架結構的連接節點實際零件的加工精度,安裝精度等對撓度值的影響。 (3)網架結構的拆除臨時支撐時不注意結構變形的控制,產生變形。 【防治措施】 (1)測量點的位置應按設計和規范規定的點進行。測量應分總拼完成后支撐點
請教各位老師;砼柱距為9米,跨度為52米三連跨,面積2.5萬平米,網格尺寸4.5*4.5米,厚度4米,下弦球標高13米的焊接球網架,采用什么方式安裝最為合理?如采用整體提升法,52米跨中是否需要布置提升點,間距多少?謝謝!