一框架結構廠房,層高5.5m,70公分的梁,90公分高窗下墻,窗兩側還有1m寬的墻到梁底。按照圖紙設計要求,墻高大于4m要設置圈梁。我想請教各位前輩,可否把圈梁設置在窗臺處???
用PKPM建模時,對砌體墻的處理,通常的做法是不用建模,直接作為荷載輸入。但是,有一個問題,就是計算每一層的地震荷載代表值時,如果手算的話,是取上下層中點之間的墻荷載。如果把墻體當做梁間荷載直接輸入,會有一個問題,就是頂層的墻體地震荷載代表值不是為零嗎?這個和手算不一樣~~那么,我們如果要精確計算,是不是要把墻也建進去,還是說,這一點對于一般的設計影響不大~
本帖最后由 tophxl 于 2014-4-5 10:17 編輯 某三層商業框架,開間8米,進深10.5米,層高分別為5.5,5.3.3,7度區,加速度0.15g,采用純框架的話,滿足位移需要很大柱子,想設置少量抗震墻來增加剛度,即做成《抗規》6.1.3條所說的設置少量抗震墻的框架結構。但現在在結構的四角稍微設置了少許抗震墻,框架部分所承擔的地震傾覆力矩就小于50%了,如果減少墻長,則位移又不滿足了,如果增加柱子截面,又違反了做少墻框架的初衷,請教大俠怎么來解決這個問題?平面布置:框架部分所承擔傾覆力矩:
現在做以兩層的框架商業樓,柱間距特別的大,當我把柱截面設為400x400時,柱梁基本已經滿足要求,然而結構整體在地震情況下的位移不滿足抗震要求,能不能在框架的適當部位增設磚砌抗震墻啊,我試算了一下,增設很少的片體磚砌墻就可以滿足抗震要求.也不知道這種做法可以嗎,特拿出來,希望大家幫忙解決一下!!!當然,增大柱截面是可以滿足抗震要求的,然而,我總覺的太浪費,得不償失啊!!!
如題,框架結構一般情況下是否需要考慮窗間墻的長度。我看了下抗震規范,窗間墻的長度只有在砌體結構那一塊里面有提到,在框架結構里面沒有提到,如果框架結構不考慮的,那么又短又高的填充墻是不是不夠穩定?
框架剪力墻結構,一共30層,買的中戶第6層,驗房發現主臥臨窗戶整面墻滲水。頭伸出窗外發現窗邊兩側柱子出現大量橫向裂縫。請教各位大神這個能修好嗎?有沒有什么結構性不安全問題啊?
審圖中心提出,抗規6.1.15 樓梯構件與主體結構整澆時,應計入樓梯構件對地震作用及其效應的影響,應進行樓梯構件的抗震承載力驗算。然后,網上說, 1.與樓梯構件相連的框架柱、框架梁,應計入樓梯構件附加的地震內力(尤其是軸力和剪力);
一個大二小師弟做了個框架結構,因為樓梯間內縮,所以不規整(像個凹字),所以凹進去的地方沒有設置連通的框架邊梁,從結構上說是可以的。但是他老師硬是要他加梁。那么豈不是所有框架都要規整了?其實可以通過調整梁的剛度滿足抗震要求。他問我我也是這樣認為 的。請教一下大家。謝謝!
框架結構有首層有一面墻是擋土墻,擋土墻兩側是框架柱。擋土墻設計按頂端簡支,底端固定,兩側自由考慮。1.墻兩側按照自由端考慮是否合理2.擋土墻的設置是否會影響框架柱的配筋
規范規定“置少量抗震墻的框架結構,其框架部分的地震剪力值,宜采用框架結構模型和框架-抗震墻結構模型二者計算結果的較大值”。請問對框架部分按純框架模型計算配筋時是否要不剪力墻刪除,如果要刪除有可能有的控制性參數不能滿足規范,是否需要調整模型,使其滿足規范?如果需要調整滿足規范,那也就沒必要設置少量抗震墻了,疑惑,等待高手解惑!
各位師傅: 大家好!請問一下我家農村房建一棟三層的框架結構的房子,單磚上,由于地皮不是長方形,中間陣有凹凸,請問一下柱子和梁如何設計,多大?跨度?還有配筋如何?附地皮尺寸規劃圖,謝謝!哪位好心人能幫忙的請直接答復或留下QQ號,謝謝!
圖紙簡介: 該項目為兩層框架結構車庫詳圖,基礎形式采用鋼筋混凝土柱下獨立基礎和墻下條形基礎。 投稿網友: e_skiml 上傳時間: 2013-09-13
論文簡介:混凝土框架結構作為一種較為普遍的建筑結構形式,因其適用范圍較廣,造價相對低廉以及材料來源廣泛等優點,在我國的各項工程建設中被廣泛采用。 投稿網友:jiajiangye 上傳時間: 2013-03-24 <
請教下框架結構中框架梁,上通筋,下通筋,上筋,下筋;次梁的上通筋,下通筋,上筋,下筋的鋼筋直徑應該怎么選擇,以哪種為最優?
想請教一下,柱子錯位可否按圖2處理,對結構有什么影響?謝謝
在做一個乙類小學三層的框架結構,教學樓出現了單跨單廊,而抗震規范6.1.5條中說明甲 乙類建筑不應采用單跨框架結構,請問各位前輩們碰到這個該怎么辦,還有構造措施怎么加強,小弟虛心學習 ,謝謝大家!~
本帖最后由 魯煙半島epc 于 2014-1-9 11:26 編輯 一、框架結構中梁柱偏心距的規范規定 表 1 框架結構中梁柱偏心的問題 規范條文 條文
圖紙簡介: 多層框架結構,有商業,辦公,和宿舍,功能零散,有參考價值,是日照的工程 投稿網友: shaohan0106 上傳時間: 2014-01-17 <
圖紙簡介: 南京框架結構住宅樓,抗震設防7度,其中主要包含結構設計總說明、樁位平面布置圖、基礎平面布置圖、一層板平面配筋圖、一層梁配筋圖、二層板平面配筋圖、二層梁配筋圖、三、四層板平面配筋圖/三、四層梁配筋圖、五層板平面配筋圖/五層梁配筋圖、14.000板平面配筋圖/14.000梁配筋圖等等,圖紙可供參考~ 投稿網友: tomyang0528