一框架結構廠房,層高5.5m,70公分的梁,90公分高窗下墻,窗兩側還有1m寬的墻到梁底。按照圖紙設計要求,墻高大于4m要設置圈梁。我想請教各位前輩,可否把圈梁設置在窗臺處???
用PKPM建模時,對砌體墻的處理,通常的做法是不用建模,直接作為荷載輸入。但是,有一個問題,就是計算每一層的地震荷載代表值時,如果手算的話,是取上下層中點之間的墻荷載。如果把墻體當做梁間荷載直接輸入,會有一個問題,就是頂層的墻體地震荷載代表值不是為零嗎?這個和手算不一樣~~那么,我們如果要精確計算,是不是要把墻也建進去,還是說,這一點對于一般的設計影響不大~
現在做以兩層的框架商業樓,柱間距特別的大,當我把柱截面設為400x400時,柱梁基本已經滿足要求,然而結構整體在地震情況下的位移不滿足抗震要求,能不能在框架的適當部位增設磚砌抗震墻啊,我試算了一下,增設很少的片體磚砌墻就可以滿足抗震要求.也不知道這種做法可以嗎,特拿出來,希望大家幫忙解決一下!!!當然,增大柱截面是可以滿足抗震要求的,然而,我總覺的太浪費,得不償失啊!!!
如題,框架結構一般情況下是否需要考慮窗間墻的長度。我看了下抗震規范,窗間墻的長度只有在砌體結構那一塊里面有提到,在框架結構里面沒有提到,如果框架結構不考慮的,那么又短又高的填充墻是不是不夠穩定?
本帖最后由 tophxl 于 2014-4-5 10:17 編輯 某三層商業框架,開間8米,進深10.5米,層高分別為5.5,5.3.3,7度區,加速度0.15g,采用純框架的話,滿足位移需要很大柱子,想設置少量抗震墻來增加剛度,即做成《抗規》6.1.3條所說的設置少量抗震墻的框架結構。但現在在結構的四角稍微設置了少許抗震墻,框架部分所承擔的地震傾覆力矩就小于50%了,如果減少墻長,則位移又不滿足了,如果增加柱子截面,又違反了做少墻框架的初衷,請教大俠怎么來解決這個問題?平面布置:框架部分所承擔傾覆力矩:
框架剪力墻結構,一共30層,買的中戶第6層,驗房發現主臥臨窗戶整面墻滲水。頭伸出窗外發現窗邊兩側柱子出現大量橫向裂縫。請教各位大神這個能修好嗎?有沒有什么結構性不安全問題啊?
一個大二小師弟做了個框架結構,因為樓梯間內縮,所以不規整(像個凹字),所以凹進去的地方沒有設置連通的框架邊梁,從結構上說是可以的。但是他老師硬是要他加梁。那么豈不是所有框架都要規整了?其實可以通過調整梁的剛度滿足抗震要求。他問我我也是這樣認為 的。請教一下大家。謝謝!
審圖中心提出,抗規6.1.15 樓梯構件與主體結構整澆時,應計入樓梯構件對地震作用及其效應的影響,應進行樓梯構件的抗震承載力驗算。然后,網上說, 1.與樓梯構件相連的框架柱、框架梁,應計入樓梯構件附加的地震內力(尤其是軸力和剪力);
規范規定“置少量抗震墻的框架結構,其框架部分的地震剪力值,宜采用框架結構模型和框架-抗震墻結構模型二者計算結果的較大值”。請問對框架部分按純框架模型計算配筋時是否要不剪力墻刪除,如果要刪除有可能有的控制性參數不能滿足規范,是否需要調整模型,使其滿足規范?如果需要調整滿足規范,那也就沒必要設置少量抗震墻了,疑惑,等待高手解惑!
框架結構有首層有一面墻是擋土墻,擋土墻兩側是框架柱。擋土墻設計按頂端簡支,底端固定,兩側自由考慮。1.墻兩側按照自由端考慮是否合理2.擋土墻的設置是否會影響框架柱的配筋
請教大家:框架結構在用pkpm建模時,外墻處的板按簡支還是固支?pkpm計算板配筋時,算出板彎矩后可以調幅嗎?我們這里大家處理方法都不一樣,大家幫幫我。謝謝!
我在做一個框架結構的畢業設計 ,遇到關于挑梁的問題,其帶有挑梁的結構計算還沒接觸過,現在不知道怎么下手去做,請大家、各位師傅們能給我提個意見,最好能提供例題讓我參考一下,先謝大家了。
我是個新手,才做結構設計的,現在遇到了一個問題:我做的是一個三層的框架,基礎埋深很大,要2.5米,采用的獨立基礎,我想把基礎拉梁放在正負零的位置,這樣在PKPM中建模就要把基礎拉梁當作一層框架糧進行整體計算,樓板為0,定義彈性樓板,最后采用總剛的計算方法。但我計算出來的柱子的配筋太大,不知道怎么會事,是那個地方出現問題了?請前輩賜教!
咨詢各位老師:在框架結構設計時,框架梁、板混凝土等級取為C40是否不合適呢???高規中有不宜大于C40一說,那對于多層建筑有什么規定嗎??如果設計為C40的哪些方面不好呢??另外,對于兩端鉸支于混凝土墻上的梁,如果人為把梁端上鐵增加,且加的比較多,會對梁或墻有什么不利影響嗎??多謝各位幫忙指點!!!
我發現有的定位軸線是按柱子中心定的(主要是指邊柱),而有的圖的定位軸線則是按填充墻的中心來定的,到底咋辦啊,書上也沒講啊?
我現在要做一個6層的框架結構的,但是對基礎設計這一塊還是不很清楚,不知有沒有高手能否告知一二,基礎應該怎么來進行設計,有例子最好,在此小生謝謝了
多層框架結構廠房,形狀不規則。位移比大于1/550了怎么辦啊,怎么調整比較好,有什么好的方法阿! Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) Ratio-(X) h JmaxD Max-Dx Ave-Dx Ratio-Dx Max-Dx/h DxR/Dx Ratio_AX 7 1 1609 35.45 34.01 1.04 3600. 1609 2.47 2.36 1.04 1/1460. 77.2% 0.83 6 1 1378 33.06 31.72 1.04 3600. 1378 4.35 4.18 1.04 1/ 827. 42.0% 1.48 5 1 1153 28.79 27.61 1.04 3600. 1153 6.16 5.93 1.04 1/ 584. 22.0% 1.67 4 1 928 22.68 21.72 1.04 3600. 928 7.52 7.23 1.04 1/ 479. 6.8% 1.45 3 1 703 15.
框架結構,采用柱下獨立柱基礎時,我們這邊設計院有的人地梁采用的是240x300的截面,有些地方還有主次梁交接,也是采用此截面,我按照首層填充墻的荷載輸到地梁上,這樣的截面大小不能滿足,他們這樣做,是否是考慮了土體的作用,我覺得地梁的截面大小和配筋應該和標準層的梁一樣,不知道我的觀點是否正確?
自家房屋是框架結構的小高層,在房間的外墻內部有6根鋼筋,是不是承重墻,因為此墻有個很高的飄窗,除了本人各自比較高外,其他人很難夠到,不知道能不能敲此墻[ 本帖最后由 cc130826 于 2010-1-23 10:25 編輯 ]