①當電氣設備發生漏電時,出現兩種異常現象:一是,三相電流的平衡遭到破壞,出現零序電流;二是,正常時不帶電的金屬外殼出現對地電壓(正常時,金屬外殼與大地均為零電位)。②零序電流互感器的作用漏電保護器通過電流互感器檢測取得異常訊號,經過中間機構轉換傳遞,使執行機構動作,通過開關裝置斷開電源。電流互感器的結構與變壓器類似,是由兩個互相絕緣繞在同
漏電開關原理相信很多小伙伴還不知道,現在讓我們一起來看看吧!漏電開關原理二相漏電保護器接法。漏電保護器是通過比較火線與零線的電流大小來起作用的,假如有漏電現象,則火線的電流比零線大,就跳閘!漏電保護器,簡稱漏電開關,又叫漏電斷路器,主要是用來在設備發生漏電故障時以及對有致命危險的人身觸電保護,具有過載和短路保護功能,可用來保護線路或電動機的過載和短路,亦可在正常情況下作為線路的不頻繁轉換啟動之用。漏電保護器可以按其保護功能、結構特征、安裝方式、運行方式、極數和線數、動作靈敏度等分類,這里主要按其保護功能和用途分類進行敘述,一般可分為漏電保護繼電器、漏電保護開關和漏電保護插座三種。漏電保護繼電器是指具有對漏電流檢測和判斷的功能,而不具有切斷和接通主回路功能的漏電保護裝置。 漏電開關原理二相漏電保護器接法 1、A.漏電保護器既可用來保
漏電保護器電路原理圖介紹 圖中L為電磁鐵線圈,漏電時可驅動閘刀開關K1斷開,每個橋臂用兩只1N4007串聯可提高耐壓。R3、R4阻值很大,所以K1合上時,流經L的電流很小,不足以造成K1斷開。R3、R4為可控硅T1、T2的均壓電阻,可以降低對可控硅的耐壓要求。K2為試驗按鈕,起模擬漏電的作用。按壓試驗按鈕K2,K2接通,相當于外線火線對地有漏電,這樣,穿過磁環的三相 電源線和零線的電流的矢量和不為零,磁環上的檢測線圈的a
最近公司在做一批配電箱,每個配電箱都配有漏電開關(30mA),我們在做出廠實驗時,想驗證一下漏電開關的好壞,于是模擬漏電故障。接了一個10A的負載,結果漏電開關果然跳閘了。于是,我就有疑問了,這個漏電開關30mA到底怎么來理解?到底多大電流可以動作?如果我接的是5A的負責,漏電保護開關會跳閘嗎?別跟跟我說,30mA是剩余動作電流,這個我懂~~~[ 本帖最后由 cctvksb 于 2011-7-19 19:00 編輯 ]
如圖,這兩個漏電保護開關是AB的產品,型號是1492MC系列的,拿來后怎么接都是會自動跳掉說明書見附件,有誰用過這個系類的漏電開關嗎?
一路燈出線回路,出線采用380v帶漏電保護的斷路器,路燈比較均勻的平分在各相上面,那么這個出線斷路器是用3p的還是用4p的?不平衡電流能使3p的漏報跳閘嗎?
如圖所示的漏電保護開關,開關跳閘后我能通過開關上的指示判斷是什么故障嗎?是漏保動作了還是斷路器過載或短路動作了?漏電保護器上的那個開關能否判斷是漏電還是其他故障?
收錄于話題 一、什么是漏電保護開關
本人是做維修的,最近幾年注意到一個現象,很多新蓋的樓房都已采用TN-C-S配電方式,PE線入戶,衛生間安裝等電位,同時卻發現很多樓的總閘都設計安裝漏電保護開關,入戶總閘也帶漏電保護,結果是由于某戶居民用電設備絕緣不好經常導致全樓漏電保護跳閘,跳閘后可以恢復合閘,但是過一段時間又跳,故障很難定位到戶,尤其是當用戶配電箱位于室內的情況,就根本無法查出來了,因為用戶自己復位入戶開關。經常跳閘,嚴重影響其他居民用電。這屬不屬于設計人員濫用漏電開關呢?是不是應該有相關規定對漏電開關的濫用進行限制呢?
漏電保護器國家為了規范漏電保護器的正確使用,相繼頒布了《漏電保護器安全監察規定》(勞安字(1999)16號)和GB 13955-2005《剩余電流動作保護裝置安裝和運行》(代替《漏電保護器安裝與運行GB13955-92)等一系列標準和規定。 德國西門子漏電保護依據這些標準和規定,我們在選用漏電保護器時應遵循以下主要原則: 1. 購買漏電保護器時應購買具有生產資質的廠家產品,且產品質量檢測合格。在這里要提醒大家:目前市場上銷售的漏電保護器有不少是不合格品。2002年10月28日,國家質檢總局公布漏電保護器產品質量抽查結果,有20%左右的產品不合格,其主要問題為:有的不能正常分斷短路電流,消除火災隱患;有的起不到人身觸電的保護作用;還有一些不該跳閘時跳閘,影響正常用電。 2. 應根據保護范圍、人身設備安全和環境要求確定漏電保護器的電源電壓、工作電流、漏電電流及動作時間等參數。 3. 電源采用漏電保護器做分級保護時,應滿足上、下級
漏電斷路器選型指南一、額定工作電流選擇: 漏電斷路器具有過載和短路保護功能,額定工作電流的選擇和塑殼斷路器一樣。漏電斷路器的連接導線截面要適當,根據額定工作電流大小(這是其中一種選擇連接導線的方法)選用表1中對應安全載流量的導線截面。例如額定電流225A的漏電斷路器從表1中可查得銅芯塑料絕緣導線的截面為50㎜,鋁芯塑料絕緣導線的截面為:表1 +25℃時 塑料絕緣導線安全載流量導線截面㎜ 0.75 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 銅芯導線A 16 20 25 34 45 56 85 113 146 180 225 287 350 400 450 505 鋁芯導線A / / 19 26 35 43 66 87 112 139 173 220 254 310 338 400 70㎜或95㎜.連接導線安全載流量見表1。二、漏電動作電流的選擇: a) 多級保護用漏電斷路器動作漏電動作電流的選擇: .安裝在離電源最近的保護稱第一級保護或總保護。該級保護主要是保護間接觸電和防止電氣火災事故。保護電網的覆蓋面大,負載電流大,正常泄漏電流大(
漏電電流動作保護器簡稱漏電保護器,又叫漏電保護開關,主要是用來在設備發生漏電故障時以及對有致命危險的人身觸電進行保護。 漏電保護在電氣安全領域尚屬比較新的技術。近三十年來,隨著電子技術的發展,高靈敏度、快速動作型漏電保護裝置獲得了極大的發展。德國、法國、英國、美國、日本等國乃至國際電工委員會都先后建立和修訂了漏電保護裝置的產品標準及其關聯標準和法規。在我國漏電保護裝置生產廠家眾多,產品品種繁多,國家制訂了國家標準《漏電電流動作保護器》(GB6829-86),該標準對漏電保護器的特性、分類、工作條件和安裝條件、結構與性能要求、試驗方法、檢驗規則等方面作出了明確的規定。 漏電保護器的原理和
首先有必要對漏電保護開關的原理進行說明:漏電保護開關是取漏電為動作信號,并在一定的漏電條件下切斷漏電線路,以免傷及人身和燒毀設備的裝置。漏電保護開關通常和短路、過載等保護元組件裝在一起,常有電壓型和電流型漏電保護開關之分。漏電保護器的工作原理是根據“電流平衡原理”來動作的,當電路正常工作時,相線電流和中線電流相等,電流向量總和等于零。電流互感器鐵芯中感應的磁通向量和也等于零,這時由于電流互感器二次側繞組元信號輸出,漏電保護器脫扣器不動作,電路正常供電。但當電路發生故障或絕緣破損漏電時,電流向量總和不等于零,電流互感器鐵芯中感應的磁通使得二次側繞組產生感應電壓,當故障電流達到一定值時,感應電壓使漏電保護器脫扣器動作。而對于電梯來講:第一:在電機啟動時無法做到在啟動時保持三相電流平衡,因此電流向量總和不等于零從而造成漏電保護開關動作。第二:對變頻控制的電梯,在啟動時為保護變頻器支流環,通常會采用二相降壓整流的方式對直流環進行充電,因此在啟動時只有兩相有電流,
空氣開關的意思就是空氣絕緣的斷路器,它的符號是MCB,意思就是微型斷路器。我們看下圖:圖中,我們把MCB中用于短路保護的部件叫做磁脫扣器,把MCB中用于過載保護的部件叫做熱脫扣器。
我公司所施工的別墅,遇到這樣的問題,在一個配電箱內有2個插座回路、一個燈回路、一個衛生間回路、一個風機回路。當然插座回路都帶有漏電保護,就是會發生以下現象:1、有時候開、關燈的時候,插座回路跳2、業主不在家,插座回路也跳3、電風扇換擋,也會跳本人去檢查的過程中,檢查零、地沒接錯。絕緣良好。斷路器的性能經開關廠檢測良好,請問該怎么去檢修此問題?
GS253S-C16 16A 是3P, 可以理解,三相.GS254S-C16 16A 是4P, 那4P是怎么樣理解的???? 一般三相空調柜機如何選擇漏電保護開關
規范規定:在TT或TN-S系統中,N線上不宜裝設電器將N線斷開,當需要斷開N線時,應裝設相線和N線一起切斷的保護電器。當裝設漏電電流動作的保護電器時,應能將其所保護的回路所有帶電導線斷開。在TN系統中,當能可靠地保持N線為地電位時,N線可不需斷開。意思是當不能保證可靠地保持N線為地電位時,都必須斷開N線,即是說必須選用2P,3P,4P漏電開關,因為1P,1P+N,3P+N漏電開關都不能斷開N線,那么1P,1P+N,3P+N漏電開關在什么情況下使用,難道僅僅是保證可靠地保持N線為地電位時使用嗎?希望此話題大家能積極討論,共同提高!!
審圖的說電源進線處要設漏電保護,理由是GB 50054-95第4.4.21條 為減少接地故障引起的電氣火災危險而裝設的漏電電流動作保護器,其額定動作電流不應超過0.5A。感覺這個理由不充分。其他規范上有相關內容么?住宅規范是說每幢住宅要設,那么其他類型的建筑呢?
網上查了很多漏電保護原理,但都是講三相線路中的漏電保護,利用三相電流和為零的原理。但是我們家庭中使用的漏電保護是單相漏電保護啊,只有一根相線進戶。所以原理應該和上面的三相漏電保護不一樣了吧。那單相漏電保護的原理是什么呢?
漏電保護開關原理
漏電保護開關原理專題,為您提供漏電保護開關原理相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與漏電保護開關原理 相關的專業交流討論,更多漏電保護開關原理相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題