①當電氣設備發生漏電時,出現兩種異常現象:一是,三相電流的平衡遭到破壞,出現零序電流;二是,正常時不帶電的金屬外殼出現對地電壓(正常時,金屬外殼與大地均為零電位)。②零序電流互感器的作用漏電保護器通過電流互感器檢測取得異常訊號,經過中間機構轉換傳遞,使執行機構動作,通過開關裝置斷開電源。電流互感器的結構與變壓器類似,是由兩個互相絕緣繞在同
漏電開關原理相信很多小伙伴還不知道,現在讓我們一起來看看吧!漏電開關原理二相漏電保護器接法。漏電保護器是通過比較火線與零線的電流大小來起作用的,假如有漏電現象,則火線的電流比零線大,就跳閘!漏電保護器,簡稱漏電開關,又叫漏電斷路器,主要是用來在設備發生漏電故障時以及對有致命危險的人身觸電保護,具有過載和短路保護功能,可用來保護線路或電動機的過載和短路,亦可在正常情況下作為線路的不頻繁轉換啟動之用。漏電保護器可以按其保護功能、結構特征、安裝方式、運行方式、極數和線數、動作靈敏度等分類,這里主要按其保護功能和用途分類進行敘述,一般可分為漏電保護繼電器、漏電保護開關和漏電保護插座三種。漏電保護繼電器是指具有對漏電流檢測和判斷的功能,而不具有切斷和接通主回路功能的漏電保護裝置。 漏電開關原理二相漏電保護器接法 1、A.漏電保護器既可用來保
漏電保護器電路原理圖介紹 圖中L為電磁鐵線圈,漏電時可驅動閘刀開關K1斷開,每個橋臂用兩只1N4007串聯可提高耐壓。R3、R4阻值很大,所以K1合上時,流經L的電流很小,不足以造成K1斷開。R3、R4為可控硅T1、T2的均壓電阻,可以降低對可控硅的耐壓要求。K2為試驗按鈕,起模擬漏電的作用。按壓試驗按鈕K2,K2接通,相當于外線火線對地有漏電,這樣,穿過磁環的三相 電源線和零線的電流的矢量和不為零,磁環上的檢測線圈的a
就是市面上賣的那種,用來管樓梯燈具的那種。我能不能在那個片上焊出個線來控制?
前陣子在論壇上看到過討論漏電開關(DZ47LE)1P+N.3p+nN.4P等漏電開關,但是看了半天還是看不到具有說服力的說法,想再次求教各位大蝦漏電開關是如何動作,如何起到漏電保護的作用的,期待你們的答復,謝謝! 另,漏電開關上的N是不是代表中性線,若接地線會出現什么情況?
額定電流 100A的漏 電開關 額定剩余動作電流 50mA 額定不動作電流 25mA 額定極限短路分段能力 5KA 額定剩余電流分段時間《 0.1S
接近開關(Proximity Switch)又稱接近傳感器,它可以檢測物體的存在與否,以便讓控制器了解目前機構的有無、位置或者是它也可以被設計成計數感測,在輸送帶上計算物品通過的數量,它的用途非常廣泛,特性也非常優異,如:動作周期快速、非接觸感測、小型化設計、耐環境、低價格等,許多制造商便積極投入研發生產,種類及外型琳瑯滿目,有長方型、四方型、圓柱型、圓孔型、溝型、多點型等,動作形態又分常開(NO)及常閉(NC),一般接近開關都是非接觸型,依原理可分成以下5種類型: 1.高頻振蕩型接近開關(Inductive sensor) : 高頻振蕩型傳感器由檢測元件﹑檢波單元﹑放大單元﹑整型單元和輸出單元等組成。這種傳感器內部安裝的檢測元件是由檢測線圈和高頻振蕩器組成﹐加電后檢測線圈產生一個交變的電磁場﹐當金屬物體接近電磁場時﹐金屬表面的磁通密度發生變化而產生感應電流——渦流﹐渦流產生的磁通總是與檢測線圈的磁通方向相反。由于渦流的作用﹐使檢測線圈能耗增加﹐品質系數下降﹐振幅降低﹐以至振蕩器停振。反之﹐當金屬物件遠離這個作用區時﹐振蕩器又開始振蕩。檢測電路檢測到振幅器
漏電斷路器,包含了漏電保護器和普通斷路器的功能。 其中,普通斷路器具有過載保護和短路保護的功能,二者能夠實現,均是依靠內部熱敏結構,感應電路中的溫度來實現的。本文不詳細介紹。 在這里,我們詳細介紹一下漏電保護器這個附件的作用。 顧名思義,它的主要作用,就是防止漏電。其中包括:相線漏電、相線接地漏電和用電設備本身漏電。不論是哪種漏電保護,最終目的都是為了防止人觸電(過載保護和短路保護在一定程度上是為了保護線路和用電設備)。 換句話說,漏電保護器存在的唯一目的,就是為了保護人的。提供保護的方式,就是落閘斷電。
檢測儀工作原理及前面板布置 1、該檢測儀送出的模擬漏電電流,采用降壓變壓器輸出低壓電流的方法。 輸出模擬漏電流的降壓器其初級輸入電壓由電位器調節端控制,也就是說通過電位器調節,輸入變壓器初級的電壓從零逐步增加,變壓器次級輸出模擬漏電流,也逐步增加,由此可測試漏電保護的動作電流特性。 漏電保護的動作電流和時間測試,由本機面板上的測試按鈕控制,因測試按鈕按動時,一方面輸出模擬漏電電流,同時該電信號又可去觸發計時毫秒表,所以當漏電開關動作后,記下的時間就是通入該漏電流時的漏電保護開關的動作時間。 2、面板上設置了機用電源插座,快速熔斷保險絲,測試線插座、電源開關、調節旋鈕、功能開關,復位按鈕、測試按鈕以及數碼顯示的毫安表、毫秒表等。
收錄于話題 一、什么是漏電保護開關
《低壓配電設計規范GB 50054-95》第4.4.7條 相線對地標稱電壓為220V的TN系統配電線路的接地故障保護,其切斷故障回路的時間應符合下列規定: 一、配電線路或僅供給固定式電氣設備用電的未端線路,不宜大于5s; 二、供電給手握式電氣設備和移動式電氣設備的未端線路或插座回路,不應大于0.4s。第4.4.10條 TN系統配電線路應采用下列的接地故障保護: 一、當過電流保護能滿足本規范第4.4.7條要求時,宜采用過電流保護兼作接地故障保護; 二、在三相四線制配電線路中,當過電流保護不能滿足本規范第4.4.7條的要求且零序電流保護能滿足時,宜采用零序電流保護,此時保護整定值應大于配電線路最大不平衡電流; 三、當上述一、二款的保護不能滿足要求時,應采用漏電電流動作保護。審圖中心依據上述條文要求所有工業民用建筑進線均應安裝300mA防火漏電開關,但從以上條文可以看出TN系統配電線路采用漏電電流動作保護在一定條件下不是唯一的選擇。目前常用的過電流保護就是塑殼斷路器,如何理解第4.4.7條的規定,“不宜
小弟急需要電子式漏電開關的簡單原理圖!一時之間找不到,上來這里問問各位高手,有的話請貼上來,謝了。 郵箱:[email protected]
請問那位朋友能幫忙詳細講一下感性負載聲光控開關原理,那個擊穿空氣時的大電流怎么處理?最好能在給一下原理圖和所需氧的元件圖,謝謝
今天我看了3P的微斷,只有三根相線進入開關,然后從旁邊的漏電模塊引出,我不明白這樣接線的漏電保護原理是什么呢?為什么沒有接零線啊,象3P+N或4P那樣都有零線經過開關啊.
普通住宅里,空開負責照明線路,漏電開關負責其他用電器供電.正常情況下漏電開關的線路沒問題,用電器供電正常.現在把漏電開關出來的零線,和照明線路的火線組成回路,接了一個燈,漏電開關合閘后跳閘!
我的下級是額定電流In為400A,漏電動作電流是200mA,不動作電流是100mA的漏電斷路器。而我的是額定電流250A,額定動作電流是100mA,不動作電流是50mA的漏電開關。但是我把我的漏電開關的n線進線和搭火的n線連接,使之不過漏電開關。1.請問這樣會有影響我跳閘么?2.如果沒有影響跳閘,那么我的漏電開關會因為影響被燒壞么?
電纜浮球液位傳感器開關是利用塑膠射出一體成型,所以結構堅固,性能穩定可靠,同時無毒、耐腐蝕,安裝方便,價格低廉,對長距離多點控制、沉水泵、有波動的液體或有雜質的液體控制效果佳,一般液體也可使用。 電纜浮球傳感器開關控制器基本部件由浮球、電纜、繩索、重錘等組成,干簧管發訊組全部內藏在密封的浮球內。干簧管置于浮球根部,磁環與動錘為一體,套在滑管上可自由滑動。當浮球頂部朝下時,動錘滑到浮球頂部,干簧管遠離磁環,此時干簧管開路;當浮球根部朝下時,動錘滑到浮球根部,干簧管靠近磁環,干簧管吸合。 電纜浮球液位傳感器開關是利用微動開關或水銀開關做接點零件,當電纜浮球以重錘為原點上揚一定角度時,開關便會有ON或OFF信號輸出。 電纜浮球傳感器開關為金屬電纜浮球液位開關,接點零件為水銀開關,其特點為耐高溫,電纜線采用高柔性電纜,經久耐用。由于其簡單可靠,經濟方便的特點,使其廣泛運用于各種大型容器的液位控制,尤其在市政給排水、消防、水處理等行業首選。 (本文由中國傳感器交易網
按鈕是人為的操作、并具有彈簧經過認為操作可以自動復位的控制原件,是一種在控制回路中常用的主令器件。然后在其后的不斷發展演變中,增加了帶指示燈,帶鑰匙孔,帶緊急制動功能等各種規格產品,但是其本質結構和工作原理是沒有改變的,本文主要探討的就是按鈕開關的結構和工作原理。 按鈕開關的結構 按鈕一般由按鈕帽、復位彈簧、橋式動觸頭、靜觸頭、支柱連桿及外殼等部分組成。 按鈕不受外力作用(即靜態)時觸頭的分合狀態,分為啟動按鈕(
家用漏電開關有1+N與2P的,該怎么選擇啊,排除1+N的最大只有40A的電流,因為家用也也用不上那么大的電流。謝謝指教!