空氣開關也是個用電保護小能手,它可以監測電路中的電流,當電流超過一定值時也會跳閘。例如我們要是同時使用了幾樣大功率電器,導致線路負荷過載了,它就會跳閘,作用相當于以前的保險絲。所以要全方位地保護家庭電路,就必須二者搭配使用。現在很多開關已經既有漏電保護功能又有過載、短路保護功能了。簡單地說也就是二者合一了。你可以用這樣的開關作為家里線路的總控制,又簡單又安全。就像這樣↓↓↓↓↓↓
有個工程實例想請教各位,望指點迷津為謝!我們這個項目有8臺電梯最近在調試、試運行,每當電梯調試時,就經常會出現總配電箱內漏電保護器跳閘,引起整個工地都停電。電梯是逐臺試運行的,功率不大。取用電是接自工地的施工臨時用電箱內(總箱下二級配電箱內),總箱空開300A,漏電保護器額定動作電流100mA,(二級配電箱內空開沒有漏電保護器)。電梯試運行,就會出現總箱內300A空開跳閘。請問這是什么原因引起的?會不會是由于變頻器工作時引起的?(電梯調速是由變頻變壓實現的)
該配電箱(柜)適用于施工現場及戶外臨時用電,應滿足“三級配電、二級漏電保護、一機一閘、一漏一箱”配電及保護的使用要求。一、基本要求(一)配電箱(柜)的生產制造應符合《低壓成套開關設備和控制設備》第四部分GB7251.4對建筑工地用成套設備(ACS)的特殊要求及《施工現場臨時用電安全技術規范》JGJ46-2005的標準要求。
照明配電箱的價格是怎么組價的 我聽其他算的人說按每個回路25-40塊錢來計算 不知道這么組價對不對還有 一些總箱里有浪涌保護器,這個價格怎么算的啊他們算浪涌保護器的時候都算一千多一個,說是電力局安裝的價格,我不知道怎么回事半 請大家幫忙
總配電箱漏電保護器接線圖(市電).rar
裝修中電路的漏保空開到底是選多大的規格好,現在是這樣,照明一路、空調三路、兩衛生間各一路、廚房一路、插座一路加上預留一路總計九路是否合理?總開選擇2P40A的還是2P63A的漏保?衛生間、廚房和插座是選擇1P20A還是1P+N20A還是2P20A的漏保啊,照明有無必要分兩路啊?照明是不是用空開就行了啊?空調是不是每個空調要分一路?掛式空調線路用空開就行了還是要用漏保?分路用了漏保了,總開還需用漏保嗎? 這些地方不要明白請教師傅說說呢。
一個配電箱的進線斷路器的漏電保護時間一般設置為多少呢??有時候是300mA,0.3s,有時候又是300mA,0.4s,有時候又是100mA,0.2s,,這樣設計有什么依據呢???請指教。。。。
一家三口觸電身亡:接地線良好 電器漏電可能性小大洋網 2017年08月14日 11:00這意味著,住戶家漏電事故與相鄰電線間破露、熱熔漏電或巧合性以及誤操作等不確定因素有關。 “我負責過多起觸電身亡的事故現場鑒定,都沒有這一起棘手與復雜。”... 百度快照
現在在住宅樓的每單元總進線計量配電箱都使用電涌保護器,設計的依據是不是GB5007-1994。但我不知道具體是那一條?
家用配電箱,不考慮前級斷路器的問題。負荷有3P的空調,常規插座及照明。分開關用1PN漏電斷路器30mA動作電流,分斷時間0.1秒。考慮主開關用4P漏電斷路器30mA,分斷時間0.3秒。問題來了:1、關于開關的選型是否ok?2、4P漏電斷路器是否有分斷時間0.3秒的產品?尋有實戰經驗的高手指點。
有一用戶在用2臺變壓器的電.也就是雙電源戶.電源簡稱.1變2變.他在用1變時.2變開關為斷.開關是3相4線漏電保護器.大概在用了有半月后.2變開關無故吸合.到至1變和2變電源連線.發生事故.問為什么2變開關無故吸合;入下圖;
對家用而言,漏電保安器不宜做總控,只能做分支回路的斷路器;家用總控最好用 2P空氣開關。為什么 ?理由如下: 首先來搞清楚漏電保電安器功能和特點: ① 漏電保安器也稱漏電保護器和漏電開關;是防止人身觸電的保護設備,另外,當線路或設備發生絕緣損壞及漏電時,能及時切斷電源,有效地保護線路和設備,防止火災發生。 ② 漏電保護器在什么條件下跳閘:當流過相線(火線)的電流不等于流過中性線(零線)的電流,并且電流差值超過漏電保護器的保護閾值時,就會跳閘。 ③ 漏電保護器過于靈敏。它用的是
漏電動作電流30mA的漏電保護裝置作為防止人體直接或間接保護;漏電動作電流300mA的漏電裝置作為防止電纜破損和老化造成接地漏電發熱引起火災的保護。
家中主要大的電器 熱水器2500W ,3P空調1只,1.5P空調1只,1P空調1只,浴霸1000W 其他的冰箱,洗衣機,彩電3臺等日常用家電 請問需要用多少安培的漏電保護器,謝謝!
今天上班時從三相漏電保護器接了一根三相四線電源線,一根接零線。電源線連著一小配電盒,盒內有3P和2P斷路器若干,使用220V的電動工具時,漏電保護器立即跳閘!!!令人百思不得其解………………
我們辦公室有工程打印機2臺,功率共計為2KW,打印機服務器2臺,功率共計為0.3kw,工程復印機1臺,功率為1.5kw,工程復印機1臺,功率為1kw,復印機2臺,功率共計為1.6kw,除濕機1臺,功率為1.3KW,PC機2臺,功率0.3kw,電源是220V單相回路,如果計算電流,并選擇相應的斷路開關?請各位大俠幫忙指點。
今天關燈時被電打了 一下 ,挺麻人的,仔細一想家里裝的有天正漏電保護器怎么沒動作呢?我按下 那個漏電保護器上面的按鈕 ,跳開了,試了兩次都正常能跳開。。。好像沒壞呀我向墻上潑點水,用一根電線一頭接插座上的火線 另一頭戳在墻上,劃了好幾下 漏電保護器都沒跳。。。。直接短路正反級跳了。。。但這不能保護人體啊?如何知道確定是漏電保護器好壞呢?。。可是大事呀
有一個房間,電源是一個2P16A的漏電保護器,房間里插了5臺電腦,2臺打印機,一臺熱水器,這幾天漏保老是跳,有時十幾分鐘就跳,有時一個多小時,漏保下端測對地絕緣電阻,兩相都是500多兆歐,懷疑開關問題,換掉了,還是跳,這是什么原因呢?應該如何解決?
如圖所示,動作電流調到300ms,動作時間是0.4s,我記得有種說法是總配處的“漏電動作電流與額定漏電動作時間的乘積不應大于30mA.s“這不就行違背了么?請大家留下自己的答案,謝謝了。是不是跟圖中藍色框內的電氣火災監控探測器有關,如果有關系的話是什么關系呢?