  • 請教關于帶漏電保護的斷路器的問題?

    三相電源,選擇這類斷路器時,是選3P還是4P的,N線是必須進入漏電保護器的話,那是不是意味著必須選4P的呢?4P的可以只斷相線而不斷N線的那種,是不是和3P的沒有本質區別呢?

  • 關于機房內斷路器帶漏電保護的請教

    我現在做一個機房,分支短路器是32A帶2臺機柜,斷路器帶30mA漏電保護器,但現在有人和我說機房內不應該用漏電保護,我不太清楚,想請教下各位,謝謝了

  • 新手求助:什么時候要用帶漏電保護的斷路器

    我剛剛上班,是做配電設計的。這幾天看了些圖紙,斷路器有時用DZ20,NS;C65,DPN Vigi.請教什么時候要用帶漏電保護的?謝謝

  • 漏電保護斷路器是如何接線的呢?

    各位,對于漏電保護斷路器,在接線的時候是不是非要接上N線呢?比如2P的斷路器,是不是非要接1根N線和1根火線,才能檢測漏電電流呢?可不可以直接接兩相火線(比如A、C兩相)?

  • 關于漏電保護斷路器的問題!

    問個很菜但必須弄清的問題,請各位高手指點!三相電機的漏電斷路器應該選用3P還是4P?三相插座的漏電斷路器又應該選3p還是4P呢?為什么?

  • 一般的斷路器都有漏電保護的功能嗎

    是不是大多數斷路器都有漏電保護的功能,我看我們廠生產的柜子沒有安過漏電保護器呀?網上一些朋友說是因為斷路器里面自帶了漏電盬o(hù)。

  • 1P帶漏電保護斷路器怎么老跳

    我家有一個7500W的速熱熱水器,用一個63A 1P帶漏電保護的斷路器,電線為6平方的多股軟芯導線,220V供電;現有一個問題:在使用過程中,開啟時無任何問題,但當把水流調小時或關掉熱水器開關時,斷路器就跳閘,這是為什么?

  • 【請問】是不是所有2P斷路器都帶漏電保護啊?

    請問下是不是所有2P斷路器都帶漏電保護啊?要是是的話為什么ABB微型斷路器出了S262系列外還有專門的帶漏電保護的微型斷路器GS262系列啊? 比如說照明分電箱的插座回路用S262就可以了還是非要用GS261或GS262啊?

  • 應該配哪種斷路器帶漏電保護器?

    1.單相斷路器帶漏電保護器,檢測“L+N”線。2.三相四極斷路器帶漏電保護器,檢測“L1+L2+L3+N”線。3.三相三極斷路器帶漏電保護器,檢測“L1+L2+L3”線,不檢測“N”線。我的問題是:化驗室有三臺插座箱。1#箱有3相5極、3相4極插座;2#箱有3相4極、單相3極插座;3#箱有3相5極、3相4極插座、單相3極插座。每臺插座箱各配一臺總斷路器帶漏電保護器,作為本箱的保護。額定電流已確定,應該配哪種斷路器帶漏電保護器?根據前面關于L、N電人的帖子中認同人數比較多的內容,我想3臺箱都選三相三極斷路器帶漏電保護器。但我個人認為“2#和3#箱”的單相插座接上單相負荷漏電就會動作,單相插座將不能正常。敬請各位討論。

  • 請問漏電保護斷路器問題

    請問漏電保護斷路器問題

    請問380V電,進四極的漏保空開,然后出來取N和A相作220V電,請問這樣接可以嗎?A,N相漏電,漏保能否動作?

  • 漏電保護器/斷路器的問題

    本帖最后由 樂淘電工電氣 于 2016-8-18 21:23 編輯 選擇漏電保護器時,不光要考慮品牌和質量,還要考慮額定電壓、額定頻率、額定電流、額定漏電動作電流以及額定漏電動作時間,外行瞬間就凌亂了有木有?!具體該怎么選。 還有家里已經裝了漏電保護器的小伙伴,每月還要按一次測試鍵,就算是這樣,也不能保證按完后的一個月內保護器一直

  • 漏電保護斷路器的用法問題

    我公司所用的是3相漏電保護式短路器,用電器為2相(220V)電風扇時即掉閘,但是,三相380V電機沒問題,請問大伙什么原因?

  • 新式漏電保護小型斷路器

    不要惡意灌水 我最近設計一款新式漏電斷路器。它可以把電網系統漏電,如陰雨潮濕天氣,線路老化等與人身,設備觸電分別控制。不使斷路器頻繁脫扣,又可以保護人身觸電安全。 比如可以把工頻漏電保護閥值設置為100毫安;人身,設備觸電電流保護閥值設置為20毫安。 這是當前一般斷路器做不到的。感興趣的可聯系我13819766943。

  • 你做火災漏電保護斷路器嗎?

    哎 這也是我心中的疑問啊 我一做火災漏電保護動作斷路器就給老大說 其實這個對漏電火災很有必要 但是 我前兩年做施工的經驗告訴我 就是剛完成的工程 在一級配電柜哪里漏電電流就可以輕易達到1~2A 現在大家都傾向于不做火災漏電保護了 但是等到工程使用30年后線路老化了這個火災漏電保護就很有用處了 誰能給我解開謎團

  • 三相三極漏電保護斷路器

    如果是三相四極的話,它可以通過對相線和零線上的電流進行比較。但三相三極漏電保護斷路器是怎么來進行漏電保護的?請各位指教一下···

  • 住宅總進線斷路器加漏電保護的疑問

    一般來說.住宅的三相是基本平衡的.但是某些時間也會不平衡.N線上就會有漏電流.民規上說住宅總進線斷路器加漏電保護,Iz為300mA.我想知道N線上有多大電壓時,漏電流會達到300mA.不知道我理解的對不對,請高手幫忙

  • 住宅進線配電箱斷路器是否帶漏電保護

    我在廣東看的住宅照明用戶配電箱進線斷路器帶漏電保護,規范上照明和空調回路不要求帶漏電保護的.請問住宅進線配電箱斷路器是否可以帶漏電保護?

  • 帶漏電保護的四極斷路器N極過流整定和A、B、C極一樣嗎?

    之所以提這個問題,是因?yàn)槲业纳弦粋€(gè)問題“諧波會引起漏電保護開關跳閘嗎?”大家的回答有的說會,有的說不會,似乎都有道理,于是就想到這個問題。我校一公寓經常發生總漏電保護開關跳閘,故障時,N線電流大于任一相線電流,判斷為諧波較大,但不好確定跳閘是否由于諧波引起。如果諧波不會導致漏保跳閘,那就是諧波引起N極過流,于是就想知道:帶漏電保護的四極斷路器N極過流整定和A、B、C極一樣嗎?

  • 斷路器的聯動保護的原理是什么

    斷路器一般由觸頭系統、滅弧系統、操作機構、脫扣器、外殼等構成。 當短路時,大電流(一般10至12倍)產生的磁場克服反力彈簧,脫扣器拉動操作機構動作,開關瞬時跳閘。當過載時,電流變大,發熱量加劇,雙金屬片變形到一定程度推動機構動作(電流越大,動作時間越短)。 現在有電子型的,使用互感器采集各相電流大小,與設定值比較,當電流異常時微處理器發出信號,使電子脫扣器帶動操作機構動作。

點擊加載更多

帶漏電保護的斷路器

帶漏電保護的斷路器專題,為您提供帶漏電保護的斷路器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與帶漏電保護的斷路器 相關的專業交流討論,更多帶漏電保護的斷路器相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 崇仁县| 浦江县| 靖远县| 鱼台县| 肇庆市| 承德市| 化州市| 新河县| 平顶山市| 唐山市| 岚皋县| 托克逊县| 万州区| 郴州市| 平湖市| 镇巴县| 凤凰县| 宁波市| 周宁县| 河东区| 平安县| 固始县| 梅河口市| 和田市| 铅山县| 始兴县| 思茅市| 汪清县| 广元市| 扎兰屯市| 庄浪县| 方山县| 淮滨县| 清涧县| 黄大仙区| 石楼县| 湟中县| 腾冲县| 屏东县| 平南县| 玉屏|