国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 冰箱插座漏電保護的設置

    大家好,想請教大家一個問題,以前好象在哪看過冰箱插座不宜設置漏電保護.想問一下,有誰知道這具體出自哪本規范,第幾條.希望知道的幫個忙,謝謝了!

  • 帶漏電保護的空氣開關怎么接?

    第一不知道你的空氣開關是一路總電源還是各分其道有多路.是分路的空開跳還是總路的空開跳.總路空開或分路空開是否帶漏電保護功能.如果你是一路總空開的話.(以不帶漏電保護空開為例)那么你可以這樣試一下.關閉你家里的其他電器.就用你懷疑的那路電線就是敲瓷磚不小心把電線敲破了幾處!連續用電功率可以用相對大一點的電器.然后在用電的同時你可以用防震錘敲打被你用膠布和油紙袋扎緊的電線的埋入處.如果沒有跳閘的話那就說明那里沒問題.(本人建議最好整線更換.如果你不想整線更換的話那么建議你可以把接線頭接在最近的暗盒處如開關.插座等)如果跳閘的話那么你用手摸一下空開是否發熱.如果發熱的話那么就是電線短路. 第二如果你是多路空開.是分路跳的話(以不帶漏電保護空開為例)那么就更簡單了.那就是你那一路電線短路了. 第三如果你的空開帶漏電保護的話.還是分多路空開的話.那么你可以這樣的.(你家里地線總歸接的吧)把你敲瓷磚不小心把電線敲破了那幾處的用電.接

  • 請教關于帶漏電保護的斷路器的問題?

    三相電源,選擇這類斷路器時,是選3P還是4P的,N線是必須進入漏電保護器的話,那是不是意味著必須選4P的呢?4P的可以只斷相線而不斷N線的那種,是不是和3P的沒有本質區別呢?

  • 照明什么情況帶漏電保護啊?

    新手:我在廠區圍墻上裝了照明燈具,圍墻高度2.2米,照明稍微高與2.2米,照明回路帶了PE線,那開關還需帶漏電保護的嘛?規范沒找到,在哪本嘛?問題比較低端,不好意思!

  • 請問:插座必須帶漏電嗎/?

    請問:插座必須帶漏電嗎/?這是強規嗎?如果所接的回路是重要負荷,要求供電的可靠性高,可以不帶漏電嗎?審圖的會不會提出來啊?謝謝

  • 請教關于漏電保護的問題

    設備通電后,漏電保護器就跳閘,不知是什么原因。小弟是半路出家地,對電方面的知識了解甚少。那位賢人能給小弟講講如何避免這種情況,以及出現這樣的情況時,查找故障點的方法。不勝感激!

  • 關于機房內斷路器帶漏電保護的請教

    我現在做一個機房,分支短路器是32A帶2臺機柜,斷路器帶30mA漏電保護器,但現在有人和我說機房內不應該用漏電保護,我不太清楚,想請教下各位,謝謝了

  • 新手求助:什么時候要用帶漏電保護的斷路器

    我剛剛上班,是做配電設計的。這幾天看了些圖紙,斷路器有時用DZ20,NS;C65,DPN Vigi.請教什么時候要用帶漏電保護的?謝謝

  • 空調插座不需要漏電保護嗎?

    我看的很多圖紙普通插座都有漏電保護,空調插座都沒有漏電保護。空調插座不需要漏電保護嗎?為什么?

  • 請教大家一個關于漏電保護的問題

    現在有一個案例,就是從總配電箱引出一個電纜分接箱到現場,在總箱出線做了漏保,現場出線回路沒有做漏寶,這種辦法是否可行呢? 是不是漏保一定要加在插座回路的末端呢?有沒有什么規范能參考呢?請各位大神指教,謝謝啦

  • 上海關于漏電保護的有關規定

    根據上海市工程建設規范低壓用戶電氣裝置規程DGJ08-100-2003 J10247-200036.1.6 當發生接地故障時,應使預期接觸電壓小于50V,切斷故障回路的時間應符合下列規定:1 配電線路或僅供給固定式電氣設備的末端線路,不應大于5S;2 配電給手握式及移動式電氣設備的末端線路或插座回路,不應大于0.4S。

  • 接地,接零和漏電保護的事情

    大家都知道接地和接零是不能夠共同使用的,在接漏電保護器時候也要把地線接上,這樣才有保護的效果,地線是主保護。現在小弟有個問題很是困惑,是一個工程事例:有十幾個機床,是動力電的(380V)沒有其他的單相回路,控制也是380V的,現在要為這些設備加上漏電保護,而這些設備沒有零線可接,漏電保護器沒有地線和零線就不會動作,單位的供電系統是TN-S,結構是鋼結構,也沒有等電位聯結(設計原因)。不只到那位高手有好的辦法,還有這些方面的規范,謝謝大家了。

  • 小區進單元表箱總開關是否選擇帶漏電保護的?

    近期一個新建小區項目,配電工程已經安裝結束,供電局來驗收,要求進單元表箱的總開關選擇帶漏電保護功能的斷路器,這樣就可以避免人身觸電事故,個人認為這種要求不合理安裝后會出現經常跳總開關影響其他居民用電的情況,請教大家這種要求合理嗎?

  • 插座箱總進線帶漏電保護空開選擇的問題

    各位大神 請問我配置了一臺插座箱 220v 10A 插座2個 220v 16A 插座6個 380v 25A 1個 ,每回路不考慮單獨空開,插座箱總空開應選3極帶漏電保護還是4極帶漏電保護? 求原理解釋

  • 由5只二極管構成的漏電保護插座線路

    由5只二極管構成的漏電保護插座線路

    由5只二極管構成的漏電保護插座線路如圖1-1-1所示。該線路主要由5只二極管、1只直流12V繼電器KA、1只C1電容和1只24V燈泡HL構成。 當插座XS內插上用電器負載RL后,220V交流電壓由L、N端輸入,經繼電器KA2與KA3常閉觸點為插座內的負載正常供電。 <

  • 接地保護與漏電保護的概念

    一、接地保護 接地保護是安全防護技術的主要措施之一。出現故障時,比如電氣設備絕緣被擊穿后,電氣設備不帶電的金屬外殼以及與之相連的機器、管道等金屬部分可能呈現危險的對地電壓、人體觸及時便可能發生觸電危險。為保證人身安全、減少或避免觸電事故的發生,將電器設備不帶電的金屬外殼與大地做電氣聯接,稱為接地保護。采用了接地保護,可使接觸電壓和跨步電壓遠小于設備故障時的對地電壓,因而大大減輕了觸電危險。 不接地電網與大地沒有電氣聯接,對地

  • 關于漏電保護器保護的問題求助

    本帖最后由 掃除 于 2015-12-1 17:11 編輯 不論是否帶設備,10多分鐘后漏電保護器動作保護;在漏電保護器輸出端把火線和零線交換后,漏電保護器不動作,請問是什么原因?

  • 空調的插座回路不需要漏電保護嗎?

    請教各位 空調的插座回路需不需要漏電保護?在本站一篇"電氣施工圖設計說明"論文某條中提到"3.照明,插座分別由不同的支路供電,照明為單相二線制,(ZR-)BV-2X2.m m2,所有插座回路(空調插座除外)均設漏電斷路器保護。"為什么空調插座除外呢?請教各位

  • 請教高手一關于漏電保護的問題

    我小的時候,在農村,常常從家里接一火線連與鐵線圈上,下田燒魚,這時火線通過水介質和大地形成回路,沒有通過零線啊,為啥不漏電保護![ 本帖最后由 lmz7792982 于 2009-8-7 20:20 編輯 ]

  • 漏電保護和接地保護的疑問!

    漏電保護和接地保護是什么意思呢?保護接地:將設備的金屬外殼與接地體做良好的連接.好處是當設備外殼漏電人員發生觸電時接地的電阻越小.流經人體的電流就越小,就可以減小人體觸電的危險. 那么,在外殼有漏電的情況下,漏電保護會怎樣?我是門外漢,請大家指教

點擊加載更多

帶漏電保護的插座

帶漏電保護的插座專題,為您提供帶漏電保護的插座相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與帶漏電保護的插座 相關的專業交流討論,更多帶漏電保護的插座相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

漏電保護開關

漏電保護器跳閘

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 民丰县| 石棉县| 新巴尔虎右旗| 克拉玛依市| 右玉县| 古田县| 罗江县| 福泉市| 定边县| 台湾省| 兴文县| 广州市| 云安县| 康马县| 荆门市| 阳高县| 平塘县| 乌拉特前旗| 泽库县| 寿宁县| 新巴尔虎左旗| 伊宁县| 曲阳县| 通许县| 华宁县| 阜新| 桃园县| 皮山县| 云龙县| 道孚县| 重庆市| 惠水县| 肇庆市| 淳安县| 玉龙| 安庆市| 理塘县| 前郭尔| 南靖县| 黄石市| 武鸣县|