  • 照明什么情況帶漏電保護啊?

    新手:我在廠區圍墻上裝了照明燈具,圍墻高度2.2米,照明稍微高與2.2米,照明回路帶了PE線,那開關還需帶漏電保護的嘛?規范沒找到,在哪本嘛?問題比較低端,不好意思!

  • 漏電保護器為什么無故吸和

    漏電保護器為什么無故吸和

    有一用戶在用2臺變壓器的電.也就是雙電源戶.電源簡稱.1變2變.他在用1變時.2變開關為斷.開關是3相4線漏電保護器.大概在用了有半月后.2變開關無故吸合.到至1變和2變電源連線.發生事故.問為什么2變開關無故吸合;入下圖;

  • 怎樣選擇家用漏電保護器?

    怎樣選擇家用漏電保護器?

    對家用而言,漏電保安器不宜做總控,只能做分支回路的斷路器;家用總控最好用 2P空氣開關。為什么 ?理由如下: 首先來搞清楚漏電保電安器功能和特點: ① 漏電保安器也稱漏電保護器和漏電開關;是防止人身觸電的保護設備,另外,當線路或設備發生絕緣損壞及漏電時,能及時切斷電源,有效地保護線路和設備,防止火災發生。 ② 漏電保護器在什么條件下跳閘:當流過相線(火線)的電流不等于流過中性線(零線)的電流,并且電流差值超過漏電保護器的保護閾值時,就會跳閘。 ③ 漏電保護器過于靈敏。它用的是

  • 請問:插座必須帶漏電嗎/?

    請問:插座必須帶漏電嗎/?這是強規嗎?如果所接的回路是重要負荷,要求供電的可靠性高,可以不帶漏電嗎?審圖的會不會提出來啊?謝謝

  • 漏電保護器的配置和選用

    漏電動作電流30mA的漏電保護裝置作為防止人體直接或間接保護;漏電動作電流300mA的漏電裝置作為防止電纜破損和老化造成接地漏電發熱引起火災的保護。

  • 關于漏電保護器的幾點疑問!!!

    今天上班時從三相漏電保護器接了一根三相四線電源線,一根接零線。電源線連著一小配電盒,盒內有3P和2P斷路器若干,使用220V的電動工具時,漏電保護器立即跳閘!!!令人百思不得其解………………

  • 選擇多少安培的漏電保護器

    家中主要大的電器 熱水器2500W ,3P空調1只,1.5P空調1只,1P空調1只,浴霸1000W 其他的冰箱,洗衣機,彩電3臺等日常用家電 請問需要用多少安培的漏電保護器,謝謝!

  • 如何確定是漏電保護器好壞?

    今天關燈時被電打了 一下 ,挺麻人的,仔細一想家里裝的有天正漏電保護器怎么沒動作呢?我按下 那個漏電保護器上面的按鈕 ,跳開了,試了兩次都正常能跳開。。。好像沒壞呀我向墻上潑點水,用一根電線一頭接插座上的火線 另一頭戳在墻上,劃了好幾下 漏電保護器都沒跳。。。。直接短路正反級跳了。。。但這不能保護人體啊?如何知道確定是漏電保護器好壞呢?。。可是大事呀

  • 關于選擇漏電保護器的問題

    我們辦公室有工程打印機2臺,功率共計為2KW,打印機服務器2臺,功率共計為0.3kw,工程復印機1臺,功率為1.5kw,工程復印機1臺,功率為1kw,復印機2臺,功率共計為1.6kw,除濕機1臺,功率為1.3KW,PC機2臺,功率0.3kw,電源是220V單相回路,如果計算電流,并選擇相應的斷路開關?請各位大俠幫忙指點。

  • 關于漏電保護器跳閘的問題

    有一個房間,電源是一個2P16A的漏電保護器,房間里插了5臺電腦,2臺打印機,一臺熱水器,這幾天漏保老是跳,有時十幾分鐘就跳,有時一個多小時,漏保下端測對地絕緣電阻,兩相都是500多兆歐,懷疑開關問題,換掉了,還是跳,這是什么原因呢?應該如何解決?

  • 空調插座回路裝漏電保護器為什么頻繁動作?

    單位的一個空調插座回路,接在有漏電保護的斷路器上,插入壁掛式空調后,漏電保護器動作,并且合不上斷路器,插入其它用電器正常。換相同電流整定值的、不帶漏電保護的2P斷路器后空調可以正常使用,斷路器也不動作了。請教各位老師,這種現象是怎么回事?難道說空調回路不能加漏電保護器嗎?有人說是由于現在的空調大多是變頻空調,在運行時會產生諧波,導制漏電保護器誤動作,是這種原因嗎?還有,在民用建筑電氣設計規范中,10.8.12條也規定“除壁掛式空調插座回外,其它照明和插座回路增均應裝剩余電流動作保護器。”為什么?難道只是為了節省一個漏電保護器的錢嗎?加上不是更安全嗎?請各位老師詳細解答,謝謝了。

  • 應該配哪種斷路器帶漏電保護器?

    1.單相斷路器帶漏電保護器,檢測“L+N”線。2.三相四極斷路器帶漏電保護器,檢測“L1+L2+L3+N”線。3.三相三極斷路器帶漏電保護器,檢測“L1+L2+L3”線,不檢測“N”線。我的問題是:化驗室有三臺插座箱。1#箱有3相5極、3相4極插座;2#箱有3相4極、單相3極插座;3#箱有3相5極、3相4極插座、單相3極插座。每臺插座箱各配一臺總斷路器帶漏電保護器,作為本箱的保護。額定電流已確定,應該配哪種斷路器帶漏電保護器?根據前面關于L、N電人的帖子中認同人數比較多的內容,我想3臺箱都選三相三極斷路器帶漏電保護器。但我個人認為“2#和3#箱”的單相插座接上單相負荷漏電就會動作,單相插座將不能正常。敬請各位討論。

  • 【緊急】任意房間插座用電,兩個漏電保護器同時跳閘

    現象如下:配電盤中相鄰的兩個漏電保護器,分別是兩個房間的插座控制開關,若兩個漏保同時閉合,則任意一個房間的插座用電,兩個漏保同時跳閘;若只有一個漏保閉合,則相應房間的插座能正常工作。請問:原因是什么?如何檢查確定故障位置?謝謝各位前輩!在線等。[ 本帖最后由 wxhalk 于 2012-3-26 18:28 編輯 ]

  • 空調插座不需要漏電保護嗎?

    我看的很多圖紙普通插座都有漏電保護,空調插座都沒有漏電保護。空調插座不需要漏電保護嗎?為什么?

  • 請教:為什么兩個漏電保護器同時跳閘

    現象如下:配電盤中相鄰的兩個漏電保護器,分別是兩個房間的插座控制開關,若兩個漏保同時閉合,則任意一個房間的插座用電,兩個漏保同時跳閘;若只有一個漏保閉合,則相應房間的插座能正常工作。請問:原因是什么?如何檢查確定故障位置?謝謝各位前輩!在線等。說明:1.這兩路不是同一相,輸入相線分別是綠色和黃色,輸出都是紅色火線。2.這是新建筑,剛交付使用。3.跳閘的漏保是2P漏保,總開關是4P空開。

  • 請教這個漏電保護器跳閘的原因

    各位大俠 有某些問題想請教大家 現有一表箱 進線開關 為DH-A 智能電氣監控 然后 經過表到進戶開關(單p微型斷路器) 進線開關沒有合閘 為什么DH-A上面顯示有漏電電流 ?請各位大俠解答 謝謝

  • 關于漏電保護器的思考題

    關于漏電保護器的思考題

    有用戶反映辦公室插座沒電,電工去檢查發現是漏保跳閘,現象是不管多大負載都跳。(實際上問題已經很明白了)電工師傅想把保護去掉先應急,按道理應該把圖1的接法改成圖2的接法,可是當電工師傅把線路改成圖3的接法時已經可以正常送電了,按理說圖3的接法應該根本就合不上閘才對。問題出在那里?請大家分析。

  • 空氣開關與漏電保護器的安裝

    漏電斷路器選型指南一、額定工作電流選擇: 漏電斷路器具有過載和短路保護功能,額定工作電流的選擇和塑殼斷路器一樣。漏電斷路器的連接導線截面要適當,根據額定工作電流大小(這是其中一種選擇連接導線的方法)選用表1中對應安全載流量的導線截面。例如額定電流225A的漏電斷路器從表1中可查得銅芯塑料絕緣導線的截面為50㎜,鋁芯塑料絕緣導線的截面為:表1 +25℃時 塑料絕緣導線安全載流量導線截面㎜ 0.75 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 銅芯導線A 16 20 25 34 45 56 85 113 146 180 225 287 350 400 450 505 鋁芯導線A / / 19 26 35 43 66 87 112 139 173 220 254 310 338 400 70㎜或95㎜.連接導線安全載流量見表1。二、漏電動作電流的選擇: a) 多級保護用漏電斷路器動作漏電動作電流的選擇: .安裝在離電源最近的保護稱第一級保護或總保護。該級保護主要是保護間接觸電和防止電氣火災事故。保護電網的覆蓋面大,負載電流大,正常泄漏電流大(

點擊加載更多

帶漏電保護器的插座

帶漏電保護器的插座專題,為您提供帶漏電保護器的插座相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與帶漏電保護器的插座 相關的專業交流討論,更多帶漏電保護器的插座相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

自動復位漏電保護器

家用漏電保護

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 左云县| 财经| 庆阳市| 铁岭市| 册亨县| 城市| 毕节市| 错那县| 雅江县| 鸡东县| 炉霍县| 沁水县| 荥阳市| 富蕴县| 射阳县| 措勤县| 涿州市| 万源市| 临海市| 广水市| 大庆市| 晋江市| 东辽县| 南皮县| 威信县| 永清县| 浪卡子县| 西峡县| 中阳县| 广安市| 海阳市| 称多县| 河东区| 宁海县| 清原| 紫云| 尖扎县| 靖远县| 应城市| 福清市| 柳河县|