那請問各位大蝦,什么情況用3P+N? 什么情況下用4P的漏電開關?在TN-C-S系統中PEN線在漏電開關N極上口的何處分出N線?
見識淺薄,實在不知道這個RCD的線應該怎么個接法,請明白的大俠指點下只有三個進線,漏電附件上沒有進線端子
空氣開關與漏電保護開關差別:空氣開關是發生短路事故或故障才動作跳閘,而漏電保護開關是人身發生觸電時才動作跳閘,主要實現的是檢測家庭供電回路中,有沒有非正常電流。空氣開關容量可大可小,而漏電保護開關容量不易做大,一般單相居多。一、空氣開關 在說明書標定電壓、工作電流狀況下切斷和接通電路的開關裝置。在負載短路、負載過電流、低電壓等故障狀態下切斷電氣回路。保護主體簡單說就是保護電路中設備。二、具有漏電保護功能空氣開關 發生漏電或人身觸電等故障后,其所控制的主電路開關動作跳閘,切斷電源。除了空氣開關的基本功能外,還能在負載 回路出現漏電并泄漏電流達到設定值時能迅速分斷開關。保護主體簡單說就是人身安全。 空氣開關與漏電開關原理不一樣,結構更不一樣,絕對不能替代。漏電即火線與大地之間有電流通過(零線是與大地相接的),一般漏電保護開關的動作電流為30mA。漏電保護器試驗按鈕每一個月都要按一次,確保漏電保護器是可靠工作的。 三、漏電保護開關選1P還是2P? 對于微型斷路器來說,1P
各位,對于漏電保護斷路器,在接線的時候是不是非要接上N線呢?比如2P的斷路器,是不是非要接1根N線和1根火線,才能檢測漏電電流呢?可不可以直接接兩相火線(比如A、C兩相)?
請教用一個三相四級的漏電保護開關,控制一個普通小功率三相馬達,第四級是接N線還是PE線呢,要是接N線的話,可以再接到馬達外殼嗎
今天,全樓的總電源開壞了,是四級漏電保護的,帶零線的.有人為是漏電保護器還是漏電開關的名稱而發生激烈的爭斗,幾乎要大打出手,險出人命.現場沒有人能權威的了斷爭執.請問我們專業的人士:到底那種說法正確呢?
一路燈出線回路,出線采用380v帶漏電保護的斷路器,路燈比較均勻的平分在各相上面,那么這個出線斷路器是用3p的還是用4p的?不平衡電流能使3p的漏報跳閘嗎?
如圖,這兩個漏電保護開關是AB的產品,型號是1492MC系列的,拿來后怎么接都是會自動跳掉說明書見附件,有誰用過這個系類的漏電開關嗎?
最近公司在做一批配電箱,每個配電箱都配有漏電開關(30mA),我們在做出廠實驗時,想驗證一下漏電開關的好壞,于是模擬漏電故障。接了一個10A的負載,結果漏電開關果然跳閘了。于是,我就有疑問了,這個漏電開關30mA到底怎么來理解?到底多大電流可以動作?如果我接的是5A的負責,漏電保護開關會跳閘嗎?別跟跟我說,30mA是剩余動作電流,這個我懂~~~[ 本帖最后由 cctvksb 于 2011-7-19 19:00 編輯 ]
如圖所示的漏電保護開關,開關跳閘后我能通過開關上的指示判斷是什么故障嗎?是漏保動作了還是斷路器過載或短路動作了?漏電保護器上的那個開關能否判斷是漏電還是其他故障?
漏電保護開關都有什么?如何判斷開關屬于漏電保護開關?斷路器、熔斷器、刀開關、負荷開關哪個是,還有別的嗎?初學者不太懂,說用不著的請走開,謝謝!!!!
90kw電動機為星三角切換啟動,根據客戶指出現場調查,在啟動時主開關為400AF/350AT 30mA漏電開關跳閘,開關顯示為漏電保護,其上級開關為250AF/250AT 開關跳閘,在星三角切換時設定切換時間為0.1s,會出現跳閘狀況(Y運行時間設定在4~6s),當現場設定為0.05s時基本不會跳閘(Y運行時間設定在4~6s)。
本人小白啊,家里的這個漏電插頭燒時間長壞了啊,花十幾塊錢買了個通用的一樣的漏電保護插頭,求怎么接線。是這樣的,家里的老式太陽能漏電插頭能加熱,冬天插上電可以加熱,洗澡什么的,用久了,里面的線燒斷了,我又給接上了,還能用,最近買了一樣的插頭,但是按照舊的那個插頭接線,接線接上不亮,接線之前試驗過,通電。舊的插頭有三根線,紅、綠和深藍,紅色的接在N上,綠色的接在L上,中間的接的是深藍,這是舊插座的接線,插上后是紅色,水溫達到跳黃燈,代表可以洗了,但是新的插座跟舊的里面都是一樣的L、E(像E)、N,按照舊的來接,不亮是什么原因,有誰知道怎么接嗎?有圖(下面是我畫的舊插座接線圖和新保護插座。)十分感謝!
三相四線漏電保護器如何接線才不跳閘,要想知道這個問題如何解決,我們要知道以下兩個方面:一是三相四線漏電保護器跳閘的原因,二是三相四線漏電保護器的接線方法;下面就以這兩個方面分別來給大家分析三相四線漏電保護器如何接線才不跳閘的問題。
空氣開關:除了能在正常情況下斷開和接通線路外,還能在故障(過載、短路、失壓等情況)自動切斷電路達到保護的作用,在低壓配電系統中,常用它做終端開關或支路開關,取代了過去常用的熔斷器和閘刀開關。 空氣開關原理:以空氣作為絕緣介質,在電路中接通電流,使元件產生熱量,促使里面的雙金屬片受到熱量之后向上彎曲,推動杠桿,使鎖住的鎖扣打開,切斷電源。 空氣開關的種類 漏電保護開關:又稱漏保或漏電斷路器,是指電路中漏電電流超過預定值時能自動動作的開關。 漏電保護開關除了具有空氣開關的過載保護,短路保護,欠壓保護外還有漏電保護功能。能夠在負載回路出現漏電(漏電電流達到設定值)時迅速分斷電路Ｔ避免漏電對人員及
根據國家電力公司、國家機械工業局、國家建設部關于農村用電,手持電動工具、低壓中性點接地系統的電力線路、機床、水泵、移動式電動工具、洗衣機、電熱設備、臨時線路、家庭住宅除空調電源外所有電源插座等都應安裝漏電保護開關的規定,保護方式應不少于1~3級,實現由間接保護發展到直接后備保護,以提高供電可靠性,滿足用戶連續不間斷供電的要求。當一用戶或用電設備發生故障停電時不影響其他用戶或設備用電。 1 一臺配電變壓器只供一戶用電,無出線,如電力排灌站,專用變壓器可裝設1級保護;即配電變壓器總保護,每臺設備1級分保護。 2 雖是一戶專用配電變壓器,但有多路出線如鄉鎮企業專用變壓器應裝設2級保護:即配電變壓器總保護,每個車間1級總保護,每臺用電設備裝設2級保護。 3 城鎮綜合性用電配電變壓器主干線長度不超過0.5km的配電變壓器應裝設保護不少于3級。考慮配電變壓器、主干線雖無人管理,但設備安裝質量高,維修及時,配電變壓器、主干線可不裝設總保護和1級保護。而用電單位進戶線總開關應裝設2級保護,每個用電設備(含手持、移
GS253S-C16 16A 是3P, 可以理解,三相.GS254S-C16 16A 是4P, 那4P是怎么樣理解的???? 一般三相空調柜機如何選擇漏電保護開關
我公司所施工的別墅,遇到這樣的問題,在一個配電箱內有2個插座回路、一個燈回路、一個衛生間回路、一個風機回路。當然插座回路都帶有漏電保護,就是會發生以下現象:1、有時候開、關燈的時候,插座回路跳2、業主不在家,插座回路也跳3、電風扇換擋,也會跳本人去檢查的過程中,檢查零、地沒接錯。絕緣良好。斷路器的性能經開關廠檢測良好,請問該怎么去檢修此問題?