我正在做一個低壓無功補償諧波濾除裝置,通過看資料,發現該裝置還得在頂端加裝風機散熱,現在我就有個疑問,用什么型號的溫控開關好一些,溫度范圍是多少?采集點在什么位置,風機一般采用什么型號的呢?因本人對此是菜鳥一個,所以請教各位高手,說得越詳細越好,我在此先行謝過了!
去年裝的吸收裝置!
無功補償兼諧波治理裝置
控制40.5KV鋼包爐開關柜中的阻容吸收置歷來都是選擇0.1微法、100歐姆、300瓦的(FFM-35/根號3 附100歐姆、300W編制電阻器)無論是對于多大的負載設計院都是這么選。現在用戶運行時時常發現該裝置選擇不合理。比如當負載變化時,編制電阻絲發紅或者電容燒毀。問題:這個參數是如何計算選取的?
請問:大家在(10kV)高、(0.4kV)低壓柜各用什么裝置控制諧波呀?最好有相片啊~最好體積和價錢都比較容易接受的~
不要惡意灌水第一章 項目概述1.1前言 中容電力補償設備有限公司研制生產的低壓諧波濾除裝置是專用于低壓電網3次、5次、7次、11次、13次及以上的諧波無源濾波裝置。適用于中頻冶煉、變頻、軋鋼、整流設備等的環境。該裝置采用了電感和電容器組成串聯諧振吸收回路,有效的將負載產生的諧波加以吸收,從而避免將諧波電流返送到電力變壓器,大大降低電網的諧波量,同時有利于用戶電力變壓器的運行,降低功耗,提高設備和其它電器組件的可靠性。此外該設備還提供一定容量的無功功率補償,提高用戶負載的運行效率。該裝置分綜合控制柜和電抗柜,視用戶要求不同,配置的濾除諧波次數也不同。通常一套ZRTBBL系統可濾除4種諧波。系統的操作可分自動運行和手動操作。1.2諧波的基本定義及基礎知識1.2.1領域內關鍵詞語的基本概念 ★ 諧波:(harmonic) 對周期性交流信號量進行傅立葉級數分解,得到頻率為基波頻率大于1的整數倍的分量。我國供電系統頻率為50Hz,所以5次諧波的頻率為250 Hz。7次諧波的頻率為350 Hz。11次諧波的頻率為550 Hz,13次諧波的頻率為65
我公司負載是13500A/430V整流器4臺,(工作電流11500A直流電壓336V)分別由2臺整流變壓器供電,已組成24脈波整流系統,按原理講“已經把20次以下的諧波限制在GB以內”但是電廠卻還說是我的系統給它污染了供電系統,經有關部門測試,諧波含量有,但是量不大。硬是要我們公司增加“諧波濾除裝置”。同時我還明確的給電廠指出了“你們的380V低壓系統中已接入了15臺大功率變頻器每臺630KW、560KW、255KW不等共計5600KW”沒有采取任何措施,它們所產生的諧波不是又送往我們的系統中去了嗎?“諧波濾除裝置”要上也是你們電廠應該花的銀子,也不應該要我掏錢給你們治理供電系統,但對方還是不同意。現將有關資料發上來,敬請各位同行高手參加評論。小弟在此多謝了!
我廠加氯間有一為原先半噸氯瓶設計事故水坑,后來氯瓶改為1噸的,幾次有關單位檢查均指出,事故水坑偏小,沒有噴淋裝置。我查了室外給水設計規范,沒有關于事故水坑大小的數據,請教1噸的氯瓶事故水坑應該為多大合適。近期暫時先考慮噴淋裝置,吸收裝置作技術儲備,懇請有加氯間改造相關經驗的人士不吝賜教。
15噸電孤爐上掛的抑制型補償裝置中,有阻容裝置,電阻型號,35/3-0.3-100,防護電容器型號FFM35/3-0.1W,由于是電孤爐,未曾進行消諧處理,只是加裝12%的電抗器進行補償,開始運行半年,未曾出現問題,后來就接二連三出現阻容回路里的電阻燒毀,電容沒事.懷疑故障原因,1.諧振引起過電壓,但使用半年前沒有出現情況,后來連著燒,2.電容值變了,引起電阻燒毀,3.35KV系統變化了,引起些RC回路諧振.請教高手,1,是否可以調整電阻電容值消除這情況,如何調.2.電阻為過熱燒毀,加大電阻的功率是否可行,3,原來電阻電容廠家為分體安裝,為不同廠家,選用西電高壓電瓷的一體式產品,是否可提高使用壽命.如何選型.4.直接使用過電壓保護器代替.請高手幫幫我,有沒有類似的經驗.非常感激.
電力濾波成套裝置 — 周13928480566 一、概述 電力濾波器主要用于鋼鐵、冶金、化工以及有諧波電流產生的場所,起就近吸收諧波源所產生的諧波電流,抑制揩波,消除電力諧波“污染”的作用,本電力濾波裝置為“無源型”濾波裝置,即由濾波電容器,濾波電抗器和電阻器適當組合,精密調諧后使濾波器對某一頻率的高次諧波電流呈現低阻抗,從而起到就地吸收諧波電流的目的,電力濾波裝置在運行中和諧波源并聯,除起濾波作用外還兼作無功補償的目的。 二、工作原理 無源濾波器主要由濾波電容器、濾波電抗器等適當組合成 LC 濾波裝置,濾波器除起濾波作用外,還兼作無功補償作用。 LC 濾波器主要有調諧和濾波器、雙調諧和濾波器、高通濾波器、 C 型濾波器等。 實際運用中根據諧波電流的分布及大小以及無功需求情況設計成幾組濾波器,每一組濾波器對應某一次諧和波呈低阻抗,高通濾波器對截止頻率以上的 諧和波均呈現低阻抗, C 型濾波具有調庇護頻帶寬,損耗低的特點。濾波器的分組需進行精密計算,既要濾除主要的諧和波電流,也要滿足無功補償要求,同時還要防
調容式消弧線圈成套裝置一. 概述:由我公司研制生產的調容式微機控制消弧線圈自動跟蹤補償裝置采用先進的PC104工控機系統,總線式結構,彩色液晶屏漢字顯示,具有運行穩定可靠、顯示直觀,抗干擾能力強等特點,同時系統具有完善的參數設置及信息查詢功能。此外,該裝置還配有接地選線模塊,采用調節殘流方法,對高壓接地線路進行選線,選線準確、迅速。本產品廣泛應用于供電局、發電廠、冶金、煤炭、石油及化工等大型廠礦企業的變電站,適用電壓等級6~66KV,是老式消弧線圈理想的更新換代產品,同時也是新建變電站接地補償及選線裝置的首選配套產品。二. 產品特點1、控制器采用工控機系統,運行穩定可靠。2、采用彩色液晶全中文顯示,參數顯示、設置及查詢方便直觀,3、內嵌高壓接地選線模塊,采用調節殘流方法,使選線快速準確。4、設有RS232及RS485通訊接口,可實現與上位機的通訊,達到信號的遠距離傳送。5、可實現報警顯示。6、具有自動及手動功能。7、具有接地信息打印功能(打印機可選)。8、具有一臺控制器控制兩臺消弧線圈的功能。三. 性能指標1、電壓等級:6KV~66KV2、電容電流測量誤差
表 1 閃蒸氣中各氣體含量統計表 集氣站名 閃蒸氣量 (kg/h) 閃蒸氣中各氣體含量(質量分數)
微機消諧裝置(全稱為:微機電力諧振診斷消除裝置)是指放在PT的二次側(所以也被叫做二次消諧)消除鐵磁諧振的儀器。微機消諧裝置與一次消諧器的區別就在于微機消諧裝置是一個消諧儀器,具有分析、記錄、打印、上傳等諸多的優勢,但也有一般只能適用于室內,消諧范圍比較窄(只能消除工頻、三倍頻、二分頻、三分頻等等指定頻率諧振)這些缺點。 諧波保護器是專門為用電設備提供多功能的諧波保護,對用電設備產生的隨機的高次諧波和高頻噪聲,脈沖尖峰,電涌等諸多的干擾具有抑制和吸收的作用,隨時跟蹤電壓波形,瞬時濾除電源中的尖峰,浪涌,雜波,矯正因諧波影響而產生畸變的電壓波形,對噪聲進行消化與吸收,使電網電源波形變得光滑清潔,既提高了電網的質量,又保證了用電設備的正常運行。
NBT10818-2021無功補償和諧波治理裝置 術語
1 概述 變頻技術在大量的感性負載節能方面有著無可替代的地位,節約的電能有時能達到30%以上,效益十分可觀。隨著變頻器日益廣泛的普及和應用,其占電網總負荷的比例也越來越大。其中大部分額定電壓為三相380V交直交型變頻器。然而,隨之帶來的電網諧波問題也越來越受到各變頻器用戶和供電部門的關注。由于變頻器的整流部分一般為三相全波不可控整流,直流回路采用大電容作為濾波器。這樣,雖然變頻器的網側輸入電壓波形基本上是正弦波,但輸入電流式脈沖式的充電電流,含有豐富的諧波,表現在網側的有5、7、11、13、17、19次等諧波電流,一般以5、7、11次為主。感型負載在運行中需要消耗大量的無功電流,但諧波會使無功補償裝置不能正常工作,并導致一些現代化的精密控制機床無法運行,因此對使用變頻器的系統采取諧波治理是必須的。針對變頻器工作特點,上海安科瑞電氣股份有限公司設計了ANAPF有源電力濾波補償裝置,不但可以濾除變頻裝置產生的諧波,同時還對系統進行了無功補償,滿足了廣大使用變頻器用戶的需求。
論文簡介:新型GDDN-500C數字諧波在線監測裝置具有按國標要求采集電能質量各項參數、在線長時間工作的可靠性高、現場操作方便實用、可與中心站通訊 投稿網友:sonyz1000 上傳時間: 2012-11-14 <
有做脫硫的可以參考一下。
無功補償諧波治理消弧消諧過電壓裝置