我司幾條主要生產線都安裝了電源濾波器,近期發現濾波器的電抗器的聲音很響,主電流為450安培,主電流比剛安裝時上升了100安培左右,且諧波電流有40安培,請問哪位高手,幫幫分析原因,有無遇到類似的問題,指點指點,
:handshake
各位好,諧波濾波器一般在什么地方安裝?目前接觸過的工程中只有一個需要安裝濾波器,請問它的作用是什么?有沒有參考的安裝圖給我看看呀?
接觸到一個項目:是一臺排氣風機(132KW),擬采用2臺變頻器(互為備用)進行控制,業主在設計初期要求在每臺變頻器前加裝諧波濾波器,并要求諧波抑制率<8%,后業主為了節約成本問能否只加裝1臺濾波器給變頻器用,因為兩臺變頻器不可能同時運行的!請問:1,能否這樣做呢?2,方案應該怎么設計!謝謝
好東西!
所謂諧波,是指電力系統和電力設備的使用過程中產生的頻率為工頻交流電基本頻率(50Hz 或60Hz)的整數倍數的一系列周期性的電流或電壓分量,它們的波形為也是標準正弦波。 在電力系統中出現的七次諧波畸變,就需要用第七諧波濾波器進行處理。第七諧波濾波器廣泛的應用于商業化辦公樓宇、醫院醫療、體育館、展覽館、星級酒店、機場航站、學校等民用建筑在,此外,石油化工工業、汽車制造工業、鋼鐵工業、半導體電子工業、通迅行業、造紙輕工工業、煙草工業等現代工業中也應用的非常廣泛。 在有色金屬鋁的冶煉生產中,鋁電解槽需要大而穩定的直流電流作為能源驅動。電解槽,電抗器所需的大量的直流電流通常是由整流機組提供的。整流機組是將工頻交流電轉換成直流電的設備。目前,整流機組常使用的是12 脈波整流橋整流技術,這種整流技術在為電解槽提供穩定電力能源的同時,也向供電系統中輸入了大量的諧波電流,這些諧波電流給電力系統的安全穩定運行,對其它電力用戶正常用電造成嚴重的不利影響。 因此,
哪位大蝦有《有源電力濾波器-結構、原理、控制》啊?傳一本上來好嗎?我急需!!謝謝!!我的E-mail:[email protected]
電力濾波成套裝置 — 周13928480566 一、概述 電力濾波器主要用于鋼鐵、冶金、化工以及有諧波電流產生的場所,起就近吸收諧波源所產生的諧波電流,抑制揩波,消除電力諧波“污染”的作用,本電力濾波裝置為“無源型”濾波裝置,即由濾波電容器,濾波電抗器和電阻器適當組合,精密調諧后使濾波器對某一頻率的高次諧波電流呈現低阻抗,從而起到就地吸收諧波電流的目的,電力濾波裝置在運行中和諧波源并聯,除起濾波作用外還兼作無功補償的目的?二、工作原理 無源濾波器主要由濾波電容器、濾波電抗器等適當組合成 LC 濾波裝置,濾波器除起濾波作用外,還兼作無功補償作用。 LC 濾波器主要有調諧和濾波器、雙調諧和濾波器、高通濾波器、 C 型濾波器等。 實際運用中根據諧波電流的分布及大小以及無功需求情況設計成幾組濾波器,每一組濾波器對應某一次諧和波呈低阻抗,高通濾波器對截止頻率以上的 諧和波均呈現低阻抗, C 型濾波具有調庇護頻帶寬,損耗低的特點。濾波器的分組需進行精密計算,既要濾除主要的諧和波電流,也要滿足無功補償要求,同時還要防
一、二極管箝位三電平技術 二極管箝位三電平拓撲由日本學者Nabae. A 等人在1980 年提出,經過近30年的發展,廣泛應用于電力電子技術的各個領域。二極管箝位三電平拓撲的優勢在于,各個開關管承受的反向電壓為直流母線電壓的一半,可以用較低電壓等級的開關管,組成較高電壓等級的變流器。這個技術現在已經廣泛的應用于中壓大功率交流傳動系統中。采用6500V等級的IGBT或IGCT的三電平中壓變頻器,已經廣泛應用于4.2kV電動機傳動系統。通常三電平技術一般應用于電壓較高、功率較大的系統中,正是由功率器件耐壓有限與變流器系統需求電壓較高的矛盾現實決定的。但是我們應該看到二極管箝位三電平拓撲本身固有的一些優勢。 (1) 用電壓等級較低的開關管構成電壓等級較高的變流器,隨著功率器件技術的不斷發展,市場上已經有6500V的IGBT出售,但是耐壓越高的IGBT其開關損耗越高,最高開關頻率也變得比較低。3300V以上的IGBT開關頻率最高不會超過5kHz,1200V的IGBT的開關損耗遠大于600V的IGBT。采用低壓IGBT的三電平變流器的開關損耗遠低于同樣
無源濾波器的仿真設計,提供以下資料:1.諧波電流頻譜(各次諧波電流的大小)2.系統短路容量3.主變壓器短路阻抗4.負荷情況,特別是容性負荷的大小5.背景諧波電壓的頻譜6.諧波源的容量,和實際功率因數等
論文簡介:在配電網中,電壓和電流的波形應是正常的正弦波,然而隨著現代化生產和電子技術的發展,工礦企業中大量采用的整流換流裝置,冶金機械行業中大量采用電 投稿網友:rxdl0312 上傳時間: 2013-07-17
有源電力濾波器通過電流互感器檢測負載電流,并通過內部DSP計算,提取出負載電流中的 諧波成分,然后通過PWM信號發送給內部IGBT,控制逆變器產生一個和負載諧波電流大小相等,方向相反的諧波電流注入到電網中,達到濾波的目的。 指令電流檢測電路的功能主要是從負載電流中分離出諧波電流分量和基波無功電流,然后將其反極性作用后發生補償電流的指令信號。電流跟蹤控制電路的功能是根據主電路產生的補償電流,計算出主電路各開關器件的觸發脈沖,此脈沖經驅動電路后作用于主電路。這樣電源電流中只含有基波的有功分量,從而達到消除諧波與進行無功補償?shù)哪康摹8鶕?jù)同樣的原理,電力有源濾波器還能對不對稱三相電路的負序電流分量進行補償。 有源電力濾波器的主電路一般由PWM逆變器構成。根據
一般的采用LC陷波電路的無源諧波濾波器,不適合用在設備的諧波治理上。這種濾波器并聯在線路上,為諧波電流提供一個低阻抗通路,如圖1所示。圖1 傳統陷波器型濾波器 這種原理的濾波不能用于設備的電源輸入端,主要是存在以下幾個方面的問題:
隨著電力電子技術的飛速發展,電力電子裝置的應用日益廣泛,引起的諧波污染問題也越來越受到人們的關注。為了提高電能質量,抑制諧波污染,一條基本思路就是裝設諧波補償裝置[1]。由于傳統的LC濾波器易受電網阻抗和運行狀態影響,容易與系統產生并聯諧振而且只能補償固定頻率諧波,所以有源電力濾波器已經成為諧波補償的一種新的發展趨勢。有源電力濾波器能夠對不蚻率的諧波和變化的無功功率進行補償,同時為了滿足諧波檢測的實時性、準確性要求,多采用以高速數字信號處理見長的DSP作為系統CPU。但是DSP只有兩個I/O口,與多個外圍器件的接口擴展受到限制,所以本文采用CPLD設計了DSP系統的組合邏輯電路,實現與外圍器件的接口擴展和時序配合,并在QuartusⅡ波形編輯器中完成了系統的時序分析。 1 系統總體設計 本系統是并聯有源電力濾波器,主要治理
弄了兩個月的單片機剛入門```經理突然給我張圖```讓我算接觸器上的電流``````能算出來嗎?求教啊``````條件是```變壓器6kvload p=500kw電抗器xkib300/6/6-50電容器hylp7600v 453kvarQ50=300KVAR 6KV
電力系統諧波-基本原理、分析方法和濾波器設計,奧地利的,經典的諧波書籍
各位大俠: 請教大家一個問題,一般我們用在電力系統中的濾波器組,比如含有3、5次單調諧和11次高通濾波器,那么我們在定制濾波器的時候各個濾波支路的品質因數以及補償容量可以按照完全按照我的要求定制嗎(或者說由于生產工藝的限制,有些精度達不到)?比如我期望的3次單調諧濾波器的補償容量是2.64Mvar,那么廠家可以做到嗎?比如我要求的3次單調諧的品質因數為32.5,廠家也能做到嗎?
有源電力濾波器由于其優良的性能而在電力濾波中逐漸替代無源濾波器。由于有源濾波器的原理是自身實時產生一個與諧波方向相反,幅值相同的補償電壓(電流),這就要求濾波器產生的補償電壓(電流)必須具有很好的跟蹤性和準確性。pwm(脈沖寬度調制)控制是有源電力濾波器控制系統中最常用,也是最有效的控制方法。當檢測系統檢測到諧波后,指令運算電路根據檢測到的諧波產生補償信號,該信號通過跟蹤控制電路生成pwm信號,最后驅動電路根據pwm信號產生補償電壓(電流)。目前采用的pwm控制方式主要有滯環比較方式、三角波比較方式、無差拍控制、單周控制等,以上方法都有自己的優缺點,本文將對幾種常用的pwm控制方式進行探討。 1 滯環比較pwm控制方式 滯環比較控制方法是將補償電流(電壓)的指令信號與逆變器實際電流(電壓)補償信號進行比較,兩者之差輸入到具有滯環特性的比較器,通過比較器的輸出來控制開關的開合,從而達到變流器輸出值實時跟蹤補