:handshake
利思電氣-ACTSine-M有源電力濾波裝置-說明書
隨著電力電子技術的飛速發展,電力電子裝置的應用日益廣泛,引起的諧波污染問題也越來越受到人們的關注。為了提高電能質量,抑制諧波污染,一條基本思路就是裝設諧波補償裝置[1]。由于傳統的LC濾波器易受電網阻抗和運行狀態影響,容易與系統產生并聯諧振而且只能補償固定頻率諧波,所以有源電力濾波器已經成為諧波補償的一種新的發展趨勢。有源電力濾波器能夠對不同頻率的諧波和變化的無功功率進行補償,同時為了滿足諧波檢測的實時性、準確性要求,多采用以高速數字信號處理見長的DSP作為系統CPU。但是DSP只有兩個I/O口,與多個外圍器件的接口擴展受到限制,所以本文采用CPLD設計了DSP系統的組合邏輯電路,實現與外圍器件的接口擴展和時序配合,并在QuartusⅡ波形編輯器中完成了系統的時序分析。 1 系統總體設計 本系統是并聯有源電力濾波器,主要治理
哪位大蝦有《有源電力濾波器-結構、原理、控制》啊?傳一本上來好嗎?我急需!!謝謝!!我的E-mail:[email protected]
論文簡介:在配電網中,電壓和電流的波形應是正常的正弦波,然而隨著現代化生產和電子技術的發展,工礦企業中大量采用的整流換流裝置,冶金機械行業中大量采用電 投稿網友:rxdl0312 上傳時間: 2013-07-17
有源電力濾波器通過電流互感器檢測負載電流,并通過內部DSP計算,提取出負載電流中的 諧波成分,然后通過PWM信號發送給內部IGBT,控制逆變器產生一個和負載諧波電流大小相等,方向相反的諧波電流注入到電網中,達到濾波的目的。 指令電流檢測電路的功能主要是從負載電流中分離出諧波電流分量和基波無功電流,然后將其反極性作用后發生補償電流的指令信號。電流跟蹤控制電路的功能是根據主電路產生的補償電流,計算出主電路各開關器件的觸發脈沖,此脈沖經驅動電路后作用于主電路。這樣電源電流中只含有基波的有功分量,從而達到消除諧波與進行無功補償的目的。根據同樣的原理,電力有源濾波器還能對不對稱三相電路的負序電流分量進行補償。 有源電力濾波器的主電路一般由PWM逆變器構成。根據
無源濾波器的仿真設計,提供以下資料:1.諧波電流頻譜(各次諧波電流的大小)2.系統短路容量3.主變壓器短路阻抗4.負荷情況,特別是容性負荷的大小5.背景諧波電壓的頻譜6.諧波源的容量,和實際功率因數等
電力濾波成套裝置 — 周13928480566 一、概述 電力濾波器主要用于鋼鐵、冶金、化工以及有諧波電流產生的場所,起就近吸收諧波源所產生的諧波電流,抑制揩波,消除電力諧波“污染”的作用,本電力濾波裝置為“無源型”濾波裝置,即由濾波電容器,濾波電抗器和電阻器適當組合,精密調諧后使濾波器對某一頻率的高次諧波電流呈現低阻抗,從而起到就地吸收諧波電流的目的,電力濾波裝置在運行中和諧波源并聯,除起濾波作用外還兼作無功補償的目的。 二、工作原理 無源濾波器主要由濾波電容器、濾波電抗器等適當組合成 LC 濾波裝置,濾波器除起濾波作用外,還兼作無功補償作用。 LC 濾波器主要有調諧和濾波器、雙調諧和濾波器、高通濾波器、 C 型濾波器等。 實際運用中根據諧波電流的分布及大小以及無功需求情況設計成幾組濾波器,每一組濾波器對應某一次諧和波呈低阻抗,高通濾波器對截止頻率以上的 諧和波均呈現低阻抗, C 型濾波具有調庇護頻帶寬,損耗低的特點。濾波器的分組需進行精密計算,既要濾除主要的諧和波電流,也要滿足無功補償要求,同時還要防
一、二極管箝位三電平技術 二極管箝位三電平拓撲由日本學者Nabae. A 等人在1980 年提出,經過近30年的發展,廣泛應用于電力電子技術的各個領域。二極管箝位三電平拓撲的優勢在于,各個開關管承受的反向電壓為直流母線電壓的一半,可以用較低電壓等級的開關管,組成較高電壓等級的變流器。這個技術現在已經廣泛的應用于中壓大功率交流傳動系統中。采用6500V等級的IGBT或IGCT的三電平中壓變頻器,已經廣泛應用于4.2kV電動機傳動系統。通常三電平技術一般應用于電壓較高、功率較大的系統中,正是由功率器件耐壓有限與變流器系統需求電壓較高的矛盾現實決定的。但是我們應該看到二極管箝位三電平拓撲本身固有的一些優勢。 (1) 用電壓等級較低的開關管構成電壓等級較高的變流器,隨著功率器件技術的不斷發展,市場上已經有6500V的IGBT出售,但是耐壓越高的IGBT其開關損耗越高,最高開關頻率也變得比較低。3300V以上的IGBT開關頻率最高不會超過5kHz,1200V的IGBT的開關損耗遠大于600V的IGBT。采用低壓IGBT的三電平變流器的開關損耗遠低于同樣
好東西!
1)產品說明: 電網中鐵磁負荷(變壓器、旋轉電機等)、電弧設備(電弧爐、電弧焊、放電型照明設備等)和電力電子設備(家用電器及計算機的電源、變頻器、直流開關電源及其他整流逆變設備)的大量應用,會產生有害的諧波污染,進而產生附加諧波損耗,降低設備使用效率,產生額外熱效應,引起保護裝置誤動作,導致計量不準確,增加系統諧振的可能性,干擾通訊等一系列問題。應用邦世有源電力濾波器,可以動態抑制電網電流諧波,補償無功功率,消除電壓閃變,平衡電網電壓,避免因諧波導致的一系列電能質量問題,有效保證被補償用電設備的經濟,安全運行。 2)產品功能: * 動態抑制流入電網的諧波電流,以此降低電流的THD含量 * 補償無功功率,提高功率因數、節省能源 * 可同時動態抑制諧波和補償無功功率 * 平衡負載 * 顯示供電電壓、電流等關鍵信息 3)技術特點: * 濾波范圍廣,
有源電力濾波器由于其優良的性能而在電力濾波中逐漸替代無源濾波器。由于有源濾波器的原理是自身實時產生一個與諧波方向相反,幅值相同的補償電壓(電流),這就要求濾波器產生的補償電壓(電流)必須具有很好的跟蹤性和準確性。pwm(脈沖寬度調制)控制是有源電力濾波器控制系統中最常用,也是最有效的控制方法。當檢測系統檢測到諧波后,指令運算電路根據檢測到的諧波產生補償信號,該信號通過跟蹤控制電路生成pwm信號,最后驅動電路根據pwm信號產生補償電壓(電流)。目前采用的pwm控制方式主要有滯環比較方式、三角波比較方式、無差拍控制、單周控制等,以上方法都有自己的優缺點,本文將對幾種常用的pwm控制方式進行探討。 1 滯環比較pwm控制方式 滯環比較控制方法是將補償電流(電壓)的指令信號與逆變器實際電流(電壓)補償信號進行比較,兩者之差輸入到具有滯環特性的比較器,通過比較器的輸出來控制開關的開合,從而達到變流器輸出值實時跟蹤補
各位大俠: 請教大家一個問題,一般我們用在電力系統中的濾波器組,比如含有3、5次單調諧和11次高通濾波器,那么我們在定制濾波器的時候各個濾波支路的品質因數以及補償容量可以按照完全按照我的要求定制嗎(或者說由于生產工藝的限制,有些精度達不到)?比如我期望的3次單調諧濾波器的補償容量是2.64Mvar,那么廠家可以做到嗎?比如我要求的3次單調諧的品質因數為32.5,廠家也能做到嗎?
濾波一體電力電容器BOB-XDS/0.48-30-7%是由江蘇貝肯電氣榮譽出品。該產品運用于低壓補償,集成了所有元件,模塊化生產,方便安裝維護。
根據美國電力科學研究院的一項關于電能質量的粗略估計認為,當今和電能質量相關的問題在美國每年造成的損失高達260億美元。隨著樓宇、場館智能化、綠色化的不斷升級,數量眾多的計算機、變頻空調、LED電源、UPS電源、變頻器及弱電控制終端設備應用于配電系統內,大量的非線性負荷導致電壓、電流諧波嚴重畸變、功率因數低。國家標準也提倡對建筑核心用電部分采用有源濾波器消除系統諧波,APF2000有源濾波器作為最先進的電能質量治理裝置,能夠避免傳統無源電容器組在消除諧波時由于阻抗匹配及分級投切產生的諧波放大、補償設備損壞、系統局部諧振及補償效果不理想等現象,從根本上保證“5A”大廈的智能化運行。某省人保大廈為新建大樓,由于大量智能電氣設備的使用及數據中心可靠性的需要,對供電及用電質量要求較高,經過中達電通公司的不懈努力,該大廈業主最終采用中達電通的新一代的電能質量產品——APF2000有源濾波器進行整個大樓的電能質量治理。1 項目方案某省人保大廈主要設備為大樓的循環水、制冷設備及各種照明設備,
有源電力濾波器的頻域能量變換模型及其應用