  • 關于設備電流諧波的疑問

    當同一個配電盤里面有很多設備回路時,用儀器測量其中一臺設備的電流諧波,測量值是否是該設備本身產生的諧波?如果不是,還請大俠指教怎么怎么計算?比如:電盤總電流I=3.5A,電流諧波=11.7% 其中一回電流I=0.08A,電流諧波=18.7%,則該回路電流諧波是多少?

  • 關于零序電流及其相關問題

    搞不懂零序電流為何物,在網上搜索過也沒找出比較好的答案,有的說零序電流就是漏電流的另一種說法,我將信將疑啊,哪位老兄能幫我詳盡地解答一下嗎,不勝感激!

  • 我對3(6,9...)次諧波電流與零序電流的理解

    很多人高不明白3次諧波電流與零序電流之間的關系,也包擴我.現將談談我對他們的理解,望大家指教.3次諧波電流與零序電流都是相位相同的,從這點上,它們的性質是一樣的,如同樣在星形接法的電路內不構成通路.但是它們還是有很大差別的.諧波電流是因為電流波形畸變,分解出來的基波頻率整數倍的電流分量;而零序電流則是由于不對稱運行分解出來的.而3次諧波的存在并不影響三相電流的對稱性.零序電流一樣也可以分解出各次諧波分量.我對它們的理解僅僅到此,希望各位高手能夠更系統,詳細地給我講一講.

  • 為什么不能傳輸零序電流?

    我在看一些資料時上面說:Y,d; D,y和Y,yn接線方式不能傳輸零序電流和電壓,這是為什么呀?知道的能告訴我嗎?謝謝!

  • 10kV零序電流是變化的,為什么?

    10kV零序電流是變化的,為什么?

    我們安裝了一臺小電流接地保護開關,現場測量二次輸出是35mV,定值定到110mV,第二天開關誤動,現場測量零序電流在60~120之間.請教大家這是什麼原因?

  • 零序電流保護有哪些優點?

    帶方向性和不帶方向性的零序電流保護是簡單而有效的接地保護方式,其優點是: (1)結構與工作原理簡單,正確動作率高于其他復雜保護。 (2)整套保護中間環節少,特別是對于近處故障,可以實現快速動作,有利于減少發展性故障。 (3)在電網零序網絡基本保持穩定的條件下,保護范圍比較穩定。 (4)保護反應于零序電流的絕對值,受故障過渡電阻的影響較小。 (5)保護定值不受負荷電流的影響,也基本不受其他中性點不接地電網短路故障的影響,所以保護延時段靈敏度允許整定較高。

  • 如何區分零序電流和負序電流?

    在我們的電力設備中(發電機和聯絡線),設置了繼電保護裝置,其中就有零序過電流保護和負序過電流保護。按照我的理解,零序保護是當三相電流不平衡時,在零線上產生零序電流,超過一定的數值則保護動作。同時,也設有負序保護,也就是將零序電流分解為正序分量和負序分量,從而實現保護的功能。我有一點想請教:如果負序保護是來自零序電流,那么一個零序過電流保護不就可以了嗎?還是我的理解有誤,負序保護是完全截然不同的概念,希望可以有高手給予指點。

  • 零序電流與零序電壓的區別

    零序電流和零序電壓都是檢測三項不平衡電流的,他們之間有什么區別?另外零序電流也有兩種接法: 1專用的零序電流互感器,三項電纜同時穿過互感器 2用三個普通互感器接成開口角以上的兩種方法什么區別?

  • 請教各位諧波電流的計算

    請教大家了:關于諧波電流的計算方法,哪本書上有公式?配電手冊上有嗎?有一臺10KV、3000KVA整流變壓器,供給一套6脈動整流裝置,10KV側工作基波電流I1=150A,5次諧波電流含有率20%。整流變壓器由工廠自用35/10KV總降壓變電站供電,總降壓變電站10KV最小短路電流容量Ssc10=120MVA。工廠自用總降壓變電站引自220/110/35KV區域變電站,區域變電站35KV母線供電能力20000KVA,最小短路容量500MVA。工廠用電協議為10000KVA。假定無其他諧波源,無其他放大諧波電流的容性負荷,不討論除5次諧波而外的其他次數諧波。問題一:在這種情況下,公共連接點應該是( )1、整流變壓器10KV側母線;2、工廠自用總降壓變電所10KV母線;3、工廠自用總降壓變電所35KV母線;4、區域變電所35KV母線。問題二:該整流變壓器注入公共連接點(35KV)的5次諧波電流值約為( )要寫出計算過程1、6-7A;2、8-9A;3、10-11A

  • ABB的REF610,零序電流保護

    我廠10KV饋線開關采用ABB的REF610保護裝置,設有零序電流保護,發現當地電力公司變電所10KV有失地,我廠10KV饋線開關零序電流保護就會動作跳閘,不知是什么原因?當地電力公司變電所到我廠10KV母線確認未失地,我廠10KV饋線是7KM的電纜線路.

  • 求助:關于零序電流的問題

    在下有幾個問題1:大電流接地系統和小電流接地系統中,甚么時候有零序電流?是否是一定要產生接地故障時才有可能產生零序電流.2:有人說小電流接地系統中單相短路時,所產生的電容電流是零序電流.但是我覺得既然是小電流接地系統,中性點不接地,所以沒有零序電流的通路,單相短路是應該沒有零序電流.請各位指正.3:三相不平衡時會不會有零序電流的產生?4:當系統正常運行的時候(三相平衡時)不是只有正序電流?請各位解答一下 謝謝了.

  • 正序、負序、零序電流的分解

    各位大蝦,誰能幫小弟解決一個問題,就是 正序、負序、零序電流都是在什么情況才出現,小弟我一直很是困擾,最好能用圖解的方式把向量圖畫出來,不剩感激

  • 請教三相系統的諧波電流問題

    請教三相系統中的ABC三相的三次諧波電流,為什么其初始相位是相同的?因為在下的理解是只有初始相位相同諧波電流才能直接相加(在中性線上)。 提前謝謝您的回復。

  • 零序電流互感器怎么選?(一)

    ☆沒有精度和變比的高靈敏度零序電流互感器 這種零序電流互感器主要用在中性點不接地或經消弧線圈接地的系統。1、小電流選線裝置用零序電流互感器 小電流選線裝置本身沒有整定值,零序電流只是裝置的判據之一,要求零序電流互感器在一次接地電流較小時,和非金屬性接地時,零序電流互感器也要有一定的輸出,來滿足裝置啟動的門坎值。裝置本身的負載阻抗并不大,但需要通過電纜將各個零序電流互感器與裝置連接起來,所以電纜的阻抗就是零序電流互感器的主要負載阻抗,這種零序電流互感器的負載阻抗一般為2.5Ω左右,經過多年實踐和試驗得知與小電流選線裝置配套的零序

  • 關于接地零序電流的通俗說法

    I0=Ia+Ib+Ic這是合成零序電流(由三相CT合成),I0=U0/R0這是實際零序電流(由零序CT測得)合成零序當三相電流不平衡時就會產生。如變壓器空送的時候,電機啟動的時候實測的零序,只有在U0和R0同時存在的時候才有。U0是零序電壓,即中性點電壓。當三相電壓不平衡式,中心點發生了漂移,其漂移原點的量就是零序電壓。R0是接地回路電阻,只有構成接地回路,I0=U0/R0才能成立。重復一遍:不接地的時候是否會有零序電流呢?1、如果采用合成零序,三相電流不平衡時就會產生零序電流2、如果采用零序CT,只有該回路發生接地的時候才有零序電流。中性點不接地的系統,發生線路接地的時候是否會有零序電流呢?當系統A相接地的時候,中性點從原點偏移到接地相,U0=UA,系統對地電容通過接地點短接了電容,構成了接地回路,因此I0=U0/R0成立同時,I0=(Ia+Icc)+Ib+Ic=Icc,即零序電流等于系統電容電流。接地線路將流過整個系統的電容電流,而非接地線路也將流過本線路的電容電

  • 請教零序電流的計算問題

    下面的圖片中的內容來自GB50065,請教其中的s n β等的含義是什么? 提前謝謝您的回復。

  • 變壓器零序電流保護原理

    對大電流接地系統中的變壓器裝設的接地零序電流保護,作為變壓器主保護的后備保護及相鄰元件接地短路的后備保護。 變電站是混跡電源、升降電壓和分配電力的場所,是聯系發電廠和用戶的中間環節。變電站有升壓和降壓之分。升壓變電站通常是發電廠升壓站部分,緊靠發電廠。降壓變電所通常遠離發電廠而靠近負荷中心。根據變電站在電力系統中所處的地位和作用,可分為以下幾類。 (1)樞紐變電站 樞紐變電站位于電力系統的相紐點.電壓等級一般為330 kv及以上.聯系多個電源.出線回路多.變電容皿大。全站停電后將造成大面積停電.成系統瓦解.樞紐變電站對電力系統運行的往定和可靠性起著重要作用。 (2)中間變電站 中間變電站位于系統主干環線或系統主要于線的接口處,電壓等級一般為220 kv-330 kv.匯集2-3個電譚和若干線路,高壓側以穿越功串為主.同時降壓向地區用戶供電.全站停電后將引起區城電網的解列。 (3)地區變電站 地區變電站是一個地區和一個中、小城市的主要變電站,電壓

  • 微機保護的零序電流問題?

    6KV變電站的保護裝置零序電流是5A標準,而變電站需要的零序靈敏度是1A,(1A最低測量值大約是5A最低值的五分之一)問:這樣的話除了對零序過流靈敏度有影響外,還有什么不利的影響?謝謝!

點擊加載更多

零序諧波電流

零序諧波電流專題,為您提供零序諧波電流相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與零序諧波電流 相關的專業交流討論,更多零序諧波電流相關內容請訪問