當同一個配電盤里面有很多設備回路時,用儀器測量其中一臺設備的電流諧波,測量值是否是該設備本身產生的諧波?如果不是,還請大俠指教怎么怎么計算?比如:電盤總電流I=3.5A,電流諧波=11.7% 其中一回電流I=0.08A,電流諧波=18.7%,則該回路電流諧波是多少?
請問有哪位大神知道profline2105諧波閃爍測試系統(包含NSG1007,CCN1000-1,PC,printer)的工作原理嗎?
請教大家了:關于諧波電流的計算方法,哪本書上有公式?配電手冊上有嗎?有一臺10KV、3000KVA整流變壓器,供給一套6脈動整流裝置,10KV側工作基波電流I1=150A,5次諧波電流含有率20%。整流變壓器由工廠自用35/10KV總降壓變電站供電,總降壓變電站10KV最小短路電流容量Ssc10=120MVA。工廠自用總降壓變電站引自220/110/35KV區域變電站,區域變電站35KV母線供電能力20000KVA,最小短路容量500MVA。工廠用電協議為10000KVA。假定無其他諧波源,無其他放大諧波電流的容性負荷,不討論除5次諧波而外的其他次數諧波。問題一:在這種情況下,公共連接點應該是( )1、整流變壓器10KV側母線;2、工廠自用總降壓變電所10KV母線;3、工廠自用總降壓變電所35KV母線;4、區域變電所35KV母線。問題二:該整流變壓器注入公共連接點(35KV)的5次諧波電流值約為( )要寫出計算過程1、6-7A;2、8-9A;3、10-11A
GB13955-2005剩余電流動作保護裝置安裝和運行里有一條:嚴禁利用相線直接對地短路或利用動物作為試驗物的方法。現在討論相線直接對地短路(一般放在土壤表面),大致有多少安培電流?
請教三相系統中的ABC三相的三次諧波電流,為什么其初始相位是相同的?因為在下的理解是只有初始相位相同諧波電流才能直接相加(在中性線上)。 提前謝謝您的回復。
我想用示波器抓電流的波形,可是苦于示波器怎么接入電路?有的高人說接入1Ω電阻,測電阻兩端電壓波形就是所要抓的電流波形,但是這樣對電阻的要求很高,要求電阻值很小但功率大,而且接電阻后改變了電路,測試的數據已不是原電路的數據.請大家談談,幫我,特急!謝了
諧波電流一般都是在三相四線回路中的中性線產生,因此在選三相電纜時要考慮降低系數,那么請問在單相回路也會因諧波電流而考慮降低系數嗎,為什么?[ 本帖最后由 漫天飛雪 于 2009-10-7 13:46 編輯 ]
變頻器工作時,之所以產生諧波電流,是因為變頻器輸入端的整流電路阻抗不是一個定值,其阻抗著外加電壓的變化發生變化,這就導致整流器從電網吸取的電流不是正弦電流。單相整流器由整流橋和平滑電容構成。一般情況下,負載的電流由平滑電容供給,僅當正弦波的電壓高于平滑電容的電壓時,才會有電流流入電容和負載中,因此僅在電壓峰值處產生脈沖狀,這種脈沖電流中包含了豐富的諧波成分。同樣的道理,三相整流器也會產生諧波電流,但是這時對應每個波峰,不是一個脈沖電流,而是兩個脈沖電流。
測試熱繼電器的整定電流時,可將各相熱元件串聯,對于具有斷相保護的熱元件,可將熱元件分相串聯。測試中應采用穩流電源或穩壓電源,以保證試驗電流穩定。測試工作應在環境溫度為(20±5)℃的條件下進行。 測試時,首先向熱繼電器輸入1.05倍的額定電流,發熱穩定后再將電流提升到1.2倍的額定電流,經2~3min,旋轉熱繼電器的電流調節凸輪,使熱繼電器動作,此時的動作電流,就是所要測試調定的熱繼電器的額定電流。
國家標準規定諧波電流較大的場合,如氣體放電燈、空調、變頻器,電纜選用時要考慮降低系數為0.86,但不知道開關的降低系數哪里有,什么規范寫了,請問誰知道,謝謝!
我的問題:西門子s120變頻器帶動西門子變頻電機,速度一高機器就過流過熱停機。參見附圖綠色的電流圖,已經不是一條線,而是很寬的一個諧波帶。電機很熱
檢測2支T5熒光燈的諧波電流,目前能測得參數有電流、電壓、功率因素、1~99次的諧波電流百分比,總諧波含量等等數據,現在我想知道某次諧波電流是多少怎么計算?比方說檢測的電流為45mA;電壓為217V,功率為8.2w,功率因數為0.88,總諧波含量為14%,第3次諧波電流為2.3%,那么第三次諧波電流是多少A?怎么計算?
關于中央空調泄漏電流怎么測試,一般多少mA泄漏電流不合格, 具體用什么設備,測普通家用電器的設備能不能用,那位兄弟知道的可不可以說一下??!
想問問大家,1、這個電流互感器測試儀應該怎么用?2、做變比極性需要把一次接線端子接上嗎?3、計量用電流互感器500/5的標準是多少?這樣做正確嗎?
使用萬用表測量電流時,必須要注意最重要的一點,不要把測量電流方法和測量電壓方法弄混,因為好多新手把測量電流方法和測量電壓方法一樣,直接把表筆并聯進電路,這樣如果你的萬用表是雜牌表的話,保險管燒了,電流擋分流器中分流電阻肯定燒了,如果是數字表的話,弄不好連表也得壞掉。但是如果是比較好的萬用表的話,如果用電流擋失誤測量電壓,這個電壓信號會被電流擋保護電路,雙向限幅二極管鉗位在0.7V 從而來保護電流擋分流器。再次強調,測量電壓方法是將萬用表打到電壓擋,然后將紅表筆插入VΩ孔,黑表筆插入COM孔。萬用表測試電流方法
熱繼電器是由流入熱元件的電流產生熱量,使有不同膨脹系數的雙金屬片發生形變,當形變達到一定距離時,就推動連桿動作,使控制電路斷開,從而使接觸器失電,主電路斷開,實現電動機的過載保護。繼電器作為電動機的過載保護元件,以其體積小,結構簡單、成本低等優點在生產中得到了廣泛應用。 熱繼電器的作用是:主要用來對異步電動機進行過載保護,他的工作原理是過載電流通過熱元件后,使雙金屬片加熱彎曲去推動動作機構來帶動觸點動作,從而將電動機控制電路斷開實現電動機斷電停車,起到過載保護的作用。鑒于雙金屬片受熱彎曲過程中,熱量的傳遞需要較長的時間,因此
2.5的線3根穿線查表可以到15A的,二相計算可以到3KW多的,可是好多圖到了1.5KW就要用到了了4平方的線是不是太大了(不管它是不是浪費和為以后升級的原因)。這會影響我們正確選用圖集選型號的。大家平常是怎么處理這個事情的
我廠主要設備是電爐,需調壓,供電部門檢測諧波偏大。安裝諧波治理柜后電壓畸變增大85%電流畸變65%零線電流增大30%。請問這是為什么?
我昨天測了一個用電主要是變頻電機的用戶,電容柜不運行時,總柜的5次電流諧波最嚴重,達到45%,第一分路的5次諧波電流是10%,第二回路的5次諧波電流是78%,為什么總柜的電流諧波要比分柜少呢?電流諧波不是像電流一樣是分柜電流+分柜電流=總柜電流嗎?