1.1 適用范圍 本節適用于10kV電纜支架、橋架的安裝。1.2 設計要求1.2.1 成品工藝要求支、橋架敷設應平直整齊,連接應連續無間斷,并應緊貼墻面固定,接口應平直、嚴密,蓋板應齊全、平整、無翹角。1.2.2 設計要求內容(1)電纜支架和橋架應符合下列規定:a) 表面應光滑無毛刺。b) 應適應使用環境的耐久穩固。c) 應滿足所需的承載能力。d) 應符合工程防火要求。(2)電纜支架的強度,應滿足電纜及其附件荷重和安裝維護的受力要求,且應符合下列規定:a) 有可能短暫上人時,計入900N的附加集中荷載。b) 機械化施工時,計入縱向拉力、橫向推力和滑輪重量等影響。c) 在戶外時,計入可能
先估算負荷電流 1.用途 這是根據用電設備的功率(千瓦或千伏安)算出電流(安)的口訣。 電流的大小直接與功率有關,也與電壓、相別、力率(又稱功率因數)等有關。一般有公式可供計算。由于工廠常用的都是380/220伏三相四線系統,因此,可以根據功率的大小直接算出電流。 2.口訣 低壓380/220伏系統每千瓦的電流,安。 千瓦、電流,如何計算? 電力加倍,電熱加半。 ① 單相千瓦,4.5安。 ② 單相380,電流兩安半。 ③ 3. 說明 口訣是以380/220伏三相四線系統中的三相設備為準,計算每千瓦的安數。對于某些單相或電壓不同的單相設備,其每千瓦的安數,口訣另外作了說明。 ① 這兩句口訣中,電力專指電動機。在380伏三相時(力率0.8左右),電動機每千瓦的電流約為2安.即將”千瓦數加一倍”(乘2)就是電流,安。這電流也稱電動機的額定電流。 【例1】 5.5千瓦電動機按“電力加倍”算得電流為11安。 【例2】 40千瓦水泵電動機按“電力加倍
現場情況;1、鐵路在下,橋在上。電桿跟橋在同一高度,中間為凹槽,下有鐵路。 2、鐵路電化線離橋高度越3米。現在業主要求纜化,問題來了。我的問題; 1、電纜橋架過橋,(橋架裝在橋底下?施工會不會有困難,因為地下就是鐵路的那種電化線。還是裝在兩側?有沒有高手做過類似的例子。)各位大俠有沒有這類規范。 2、如果走橋兩側需要套管嗎?規范里說要避免電纜直曬。(這座橋無車輛通行)
接手個項目 其中有個柜子是出了3根4×185的電纜 還有個柜子出了4根4×95的電纜 外加一根4X35的想問一下這個在具體的施工中 通過橋架可不可以實現?是不是有困難?
施工規范要求保護管應盡可能與設備直接連接,存在困難的采用軟管過渡。例:出地電纜保護管(鍍鋅鋼管)-按鈕或按鈕箱試問:如果采用金屬軟管過渡,則金屬保護管與按鈕之間需跨接地線。采用何種方法實現?如果采用專用擾性管過渡,有無跨接地線的必要?
電纜橋架的截面怎么選擇,例如:ZB-BV-4*25+1*16,ZB-BV-4*150+1*150,ZB-BV-2*(4*95+1*50),ZB-BV-4*70+1*35,ZB-BV-4*50+1*25, 還有金屬線槽怎么選擇。
380V低壓用電設備及配電箱什么時候選3+2芯,什么時候選4+1芯,什么時候選3+1芯?低壓用電設備如空調箱,風機,電梯,天車,及一些工程用的成型機,切割機,組裝機等
根據橋架承載電纜的根數和電纜的截面積如何選擇橋架的大小呀,例如300*150、200*100、400*200?哪位高手解答一下,謝謝了!!!
1、控制電纜可否沿梯式橋架敷設?(產品說明書說適用于直徑較大電纜的敷設,特別適用于高低壓動力電纜的敷設)?2、托盤式和槽式橋架如何垂直安裝?圖集04D701-3中只有梯式的垂直安裝方式啊,
如何決定電纜橋架的尺寸
在建筑電氣工程中的電纜橋架一般選用鋼制熱鍍鋅橋架還是用玻璃鋼橋架好,二者在使用上有什么區別?在接地或者接零保護方面 哪個更可靠些?謝謝大家的指點
人民醫院 電纜電線、變壓器、電氣橋架設備采購公開招標 閬中市人民醫院電纜電線、變壓器、電氣橋架設備采購公開招標公告 采購項目名稱: 閬中市人民醫院電纜電線、變壓器、電氣橋架設備采購公開招標公告 預審公告: 無 采購方式: 公開招標 招標編號: 閬政采招[2012]68號 公告日期: 2012年10月30日11時39分 行政區劃: 南充市-閬中市 采購包個數: 3個 采 購 人: 更正公告: 無 委托招標單位/ 采購中介機構名稱: 本級政府采購中心 中介機構編碼: 包號:1 類別:貨物 采購單位:包的描述: 電纜電線該包技術指標: 見電子文檔包號:2 類別:貨物 采購單位:包的描述: 變壓器該包技術指標: 見電子文檔包號:3 類別:貨物 采購單位:包的描述: 電氣橋架該包技術指標: 見電子文檔 供應商資格要求: 供應商參加本次政府采購活動應具備下列條件:
人民醫院電纜電線、變壓器、電氣橋架設備采購公開招標公告2012-10-30 招標編號:開標時間:所屬行業:機械電子電器標訊類別: 國內招標 資源來源: 其他 所屬地區:四川省 采購公告標題: 閬中市人民醫院電纜電線、變壓器、電氣橋架設備采購公開招標公告 采購項目名稱: 閬中市人民醫院電纜電線、變壓器、電氣橋架設備采購公開招標公告 預審公告: 無 采購方式: 公開招標 招標編號: 閬政采招[2012]68號 公告日期: 2012年10月30日11時39分 行政區劃: 南充市-閬中市 采購包個數: 3個 采 購 人: 更正公告: 無 委托招標單位/ 采購中介機構名稱: 本級政府采購中心 中介機構編碼: 包號:1 類別:貨物 采購單位: 包的描述: 電纜電線 該包技術指標: 見電子文檔 包號:2 類別:貨物 采購單位: 包的描述: 變壓器 該包技術指標: 見電子文檔
閬中市人民醫院電纜電線、變壓器、電氣橋架設備招標公告閬中市人民醫院電纜電線、變壓器、電氣橋架設備采購公開招標公告 采購項目名稱: 閬中市人民醫院電纜電線、變壓器、電氣橋架設備采購公開招標公告 預審公告: 無 采購方式: 公開招標 招標編號: 閬政采招[2012]68號 公告日期: 2012年10月30日11時39分 行政區劃: 南充市-閬中市 采購包個數: 3個 采 購 人: 更正公告: 無 委托招標單位/ 采購中介機構名稱: 本級政府采購中心 中介機構編碼: 包號:1 類別:貨物 采購單位:<
閬中市人民醫院電纜電線、變壓器、電氣橋架設備招標閬中市人民醫院電纜電線、變壓器、電氣橋架設備采購公開招標公告 采購項目名稱: 閬中市人民醫院電纜電線、變壓器、電氣橋架設備采購公開招標公告 預審公告: 無 采購方式: 公開招標 招標編號: 閬政采招[2012]68號 公告日期: 2012年10月30日11時39分 行政區劃: 南充市-閬中市 采購包個數: 3個 采 購 人: 更正公告: 無 委托招標單位/ 采購中介機構名稱: 本級政府采購中心 中介機構編碼: 包號:1 類別:貨物 采購單位:包的描述: 電纜電線該包技術指標: 見電子文檔包號:2 類別:貨物 采購單位:包的描述: 變壓器該包技術指標: 見電子文檔包號:3 類別:貨物 采購單位:包的描述: 電氣橋架該包技術指標: 見電子文檔 供應商資格要求: 供應商參加本次政府采購活動應具備下列條件:1、具有獨立承擔民事責任的能力;
地下室電氣平面圖的電纜橋架的下方標注XQd-P-200*100,請問其中的XQd-P代表什么意思?小弟是學暖通的,因此不甚了解,在論壇里搜索也沒找到相關內容,因此向大家請教。
第一、編織銅帶,常看到編織銅帶用作橋架跨接地線,看到銅帶掛在上面,風吹雨打,都生銅銹了,接地效果還會好嗎?第二、彈簧扣鎖,這個扣鎖用來扣橋架蓋板,手稍用點力,蓋板就掀起來了,不實用。附圖就是所謂的彈簧扣鎖,各位有啥看法。
一臺大型設備:采用三火+地--【3*3(1*240)+2(1*150)】,電纜是單芯的,請問電纜在橋架上如何分布排列??為什么?是否有相關規范要求?參閱以下方案,或其他方案。個人比較傾向于第(1)種,請各位專家指點![ 本帖最后由 xudw5257 于 2012-4-20 13:23 編輯 ]