1.1 適用范圍 本節適用于10kV電纜支架、橋架的安裝。1.2 設計要求1.2.1 成品工藝要求支、橋架敷設應平直整齊,連接應連續無間斷,并應緊貼墻面固定,接口應平直、嚴密,蓋板應齊全、平整、無翹角。1.2.2 設計要求內容(1)電纜支架和橋架應符合下列規定:a) 表面應光滑無毛刺。b) 應適應使用環境的耐久穩固。c) 應滿足所需的承載能力。d) 應符合工程防火要求。(2)電纜支架的強度,應滿足電纜及其附件荷重和安裝維護的受力要求,且應符合下列規定:a) 有可能短暫上人時,計入900N的附加集中荷載。b) 機械化施工時,計入縱向拉力、橫向推力和滑輪重量等影響。c) 在戶外時,計入可能
電纜橋架與暖通管距離怎么設計啊?電纜橋架在暖通管上方要有1米的距離么?電纜橋架在暖通管下方有距離要去么? 暖通管算熱力管么?
各位大俠好! 請問大家在出電纜溝/電纜橋架CAD圖的時候,是參照哪本書的資料或者哪個標準來繪制電纜溝圖? 想知道,電纜溝的長度,寬度,高度,夾層結構,施工方法等信息。 何時選用電纜橋架,何時選用電纜溝? 謝謝!
請問有關于根據電纜來確定橋架尺寸的設計經驗嗎?比如:10KV的電纜出線如果走電纜橋架,那橋架應該使用多大的尺寸最好呢?請問有這樣的經驗總結嗎?
知識點:電纜橋架安裝施工組織設計
一個很普遍的問題:在高低壓柜采用上進上出線時,采用240截面的電纜(直徑約80mm),請問我的橋架要做多高?按規定計算轉彎半徑不小于1200mm,我的橋架要做多高才能滿足要求? 另外,高低壓橋架布置時,哪個在上?規范上有規定沒有?
防爆區電纜橋架的設計要求?最近,在一次消防審查中,當?shù)叵谰忠缶头辣瑓^(qū)電纜橋架的防爆情況做出設計說明,并且提出外線電纜橋架與廠房間距不足的說法,很是困惑,因為以前的侠局沒有提出過這樣的要求,而且也沒有在相關的規范中找到明確的答案,請熟悉消防規范的各位老師幫忙解答一下,先表感謝!!!
鋼制電纜橋架工程設計規范,可以在施工管理中做參考的.
現工程,二樓是MNS抽屜柜,樓板底掛橋架,這個橋架處于灰庫（室枢）中Ｐ哪位達人能夠解答,有什么設計要求嗎,柜子要下電纜到橋架里,無法實現密封
該文通過對變頻控制器(VVVF)調頻調壓機理、輸出波形特性的細致分析,提出設計變頻電纜應注意的若干問題,為設計變頻電纜提供了一定的依據。 近二十年來變頻調速系統應用愈加廣泛,中國變頻器市場研究報告顯示,中國的變頻器市場在過去幾年內保持15%-20%的高速增長,由于工業行業及建筑業的迅猛發展以及各行業的大量投資,當年同比增長達到了近40%,市場規模超過了 85 億元人民幣. 隨著變頻裝置的大量應用,與之配套使用的變頻電纜的需求也與日俱增,市場年需求量也以年 30%的速度遞增。變頻電纜作為變頻器與負載之間動力及信號傳輸的孲秒娎|,其設計和使用必須滿足變頻工況下的特殊要求。 2變頻器工作原理 變頻器的工作原理是把市電(380V、50Hz)通過整流器變成平滑直流,然后利用半導體器件(GTO、GTR或 IGBT)組成的三相逆變器,將直流電變成可變電壓和可變頻率的交流電
電纜橋架的截面怎么選擇,例如:ZB-BV-4*25+1*16,ZB-BV-4*150+1*150,ZB-BV-2*(4*95+1*50),ZB-BV-4*70+1*35,ZB-BV-4*50+1*25, 還有金屬線槽怎么選擇。
現場情況;1、鐵路在下,橋在上。電桿跟橋在同一高度,中間為凹槽,下有鐵路。 2、鐵路電化線離橋高度越3米。現在業主要求纜化,問題來了。我的問題; 1、電纜橋架過橋,(橋架裝在橋底下?施工會不會有困難,因為地下就是鐵路的那種電化線。還是裝在兩側?有沒有高手做過類似的例子。)各位大俠有沒有這類規范。 2、如果走橋兩側需要套管嗎?規范里說要避免電纜直曬。(這座橋無車輛通行)
接手個項目 其中有個柜子是出了3根4×185的電纜 還有個柜子出了4根4×95的電纜 外加一根4X35的想問一下這個在具體的施工中 通過橋架可不可以實現?是不是有困難?
PDMS熱控玻璃鋼橋架是怎么產生的呢,早前采用傳統的CAD進行電纜橋架通道設計普遍存在石碰、撞、漏等一此通病,造成設計橋架工程量不準確、布置不合理、施工單位任意更改、設計變更量增加、多次增補合同等現象,嚴重彩響到設計單位的聲譽。隨著PDMS軟件在電站設計中的廣泛采用,PDMS熱控玻璃鋼橋架的精確設計成為可能。
鋼制電纜橋架工程設計規范.pdf
根據橋架承載電纜的根數和電纜的截面積如何選擇橋架的大小呀,例如300*150、200*100、400*200?哪位高手解答一下,謝謝了!!!
1、控制電纜可否沿梯式橋架敷設?(產品說明書說適用于直徑較大電纜的敷設,特別適用于高低壓動力電纜的敷設)?2、托盤式和槽式橋架如何垂直安裝?圖集04D701-3中只有梯式的垂直安裝方式啊,
在建筑電氣工程中的電纜橋架一般選用鋼制熱鍍鋅橋架還是用玻璃鋼橋架好,二者在使用上有什么區別?在接地或者接零保護方面 哪個更可靠些?謝謝大家的指點