給水管道安裝分項工程質量驗收記錄表 (RFJ01-2002)8.1-1
我做了一個住宅樓,十一層,地板采暖,地下室是人防工程,一至十一層是住宅.地下室頂板上覆300土,所有管道均從覆土內走,圖紙送到審圖公司,審圖公司的說采暖管不能走覆土,采暖管不能在室內直埋,要不做暖溝,要不架空走。因為是地板采暖,暖溝是行不通的,因為地面上做了采暖盤管。這樣就只能架空,可是這個建筑物是住宅,而且管道只能在住戶內架空,不美觀,將來問題也比較多。不知道大家是如何處理此問題的。
我現在做的項目,六棟高層住宅, 各棟樓地下一層均為人防地下室,消防立管和噴淋立管均穿過地下一層頂板。有人說,穿過頂板的管道管徑不能超過75mm,而本項目的消防立管管徑為DN100,噴淋立管管徑為DN150。這樣是不是不符合規范了嗎?請問各位專家,規范中是否對此有強制性規定,怎么規定的,從那本規范可以找到相應的條文?謝謝,感激不盡!
我的項目地上是住宅,地下兩萬多平方米的人防地下室,我想把給水和采暖管道放到地下室,但是設計的不同意,說是人防規范要求的,可是我已經按照地下布置一期的了,也不可能改回去了,請問各位大俠,有沒有辦法啊!
自來水管道與采暖管道立管全部安裝在管道井內,由于采暖系統采用分戶計量,所以室內的所有管道全部埋地,現在甲方要求把自來水管道也要全部埋地,無形中自來水管道與要與埋地采暖管道打架,而設計采暖管道敷于50mm墊層內,問題如何解決?
在城填直埋供熱管道工程技術規程中,一直提到一個彎頭橫截面慣性矩Ib的值,在計算中多次用到這個量,但是沒有一本資料里有這個值的計算方法,請問大家這個值是如何求得的???
本帖最后由 s3535272 于 2013-5-3 20:12 編輯 小弟在做一個工程,配電房在一層,地下一層為普通地下室,地下二層為人防地下室。現在有幾個風機房,地下一層風機房正對下面,也就是地下二層也有一個風機房,這樣可不可以T接,管線先到一層風機房再通過墻體直接到地下二層? 求解!!!!!!!!!!!!!
管道安裝 8.2.1管道安裝前應檢查溝槽底高程、坡度、基底處理是否符合 設計要求。管道內雜物及砂土應清除干凈。 8.2.2 管道運輸吊裝時宜用寬度大于50mm的吊帶吊裝,嚴禁 用鐵棍撬動外套管和用鋼絲繩直接捆綁外殼。 8.2.3等徑直管段中不應采用不同廠家、不同規格、不同性能的 預制保溫管;當無法避免時,應征得設計部門同意。 8.2.4預制保溫管可單根吊人溝內安裝,也可2根或多根組焊完 后吊裝。當組焊管段較長時,宜用兩臺或多臺吊車抬管下管,吊
建筑下部是車庫,戰時是人防,人防頂板和上層建筑底板中間有一夾層供走排水管道,(排水管道不能下人防,一般都設這一夾層),但是夾層大概只有1米多高,里面排水管難道被封死在里面?還是夾層一定部位開檢修孔人可以爬到夾層里面檢修的?
建筑底層進出戶管道有很多,給水排水消防等等……不可避免會有之間的交叉穿越,不知這種時候哪種種管道在上,哪種在下?之間的距離又應該是多少?按室外管道的間距好象也太大了吧!
最近搞了一個紡織廠,生活給排水到也沒什么難的。 末了,甲方讓我作車間里的蒸汽供應及熱力管道,以前沒有作過。 咨詢了幾個朋友,說是蒸汽管道由于有熱膨脹以及內部蒸汽流速很大(40~100M/S),所以荷載很大。 本工程車間內主管道DN200,需設分氣包,(可能要兩臺)分出8個出口,支管管徑125~80不等。支狀布置。另熱力管道為高溫熱油,溫度230度左右吧。 我查了些規范,請教各位大蝦: 1,蒸汽管道采用滑動支架、導向支架后,是否只需要考慮管道自重荷載?如此在使用過程中是否會產生震動? 2,整個車間如將分氣包設在中軸處,是否可以不設固定支座? 3,車間較長(100米吧)管道安裝在滑動支座上后是否要設伸縮補償器?還是不用設了? 4,熱力管道是否可以按照一般給水管道要求設計安裝?(焊接鋼管) 5,其它還有什么要注意的,謝謝
我有一個工程,地面20層,地下1層,位置在海邊,現在空調管道井里和地下室里的空調主管有很嚴重的結露現象,管道按設計要求采用50MM的橡塑保溫,管道井門是關的,地下室通風沒開!各位專家幫忙分析一下是什么原因!(轉載網友問題,大家討論)
誰有管道支架方面的標準圖集啊?兩根的冷凍水管道DN100的支架采用多大的槽鋼,兩根 DN80的冷凍水管道支架用多大的槽鋼?
書上說:暗敷直埋管道的支架間距可采用1000—1500mm!! 暗敷直埋管道還要支架干什么? 沒必要了吧?好像是建筑內部熱水供應系統里的這么寫的!!P書188另:埋在管槽里的叫不叫做 直埋?P規29
一小區,原先已建給水管道為鑄鐵管,新建管道為鋼塑管材。現需要進行已建管道破口與新建管網連接工程。那么給水鑄鐵管道在管線中間玻口后,新鋼塑管材與其怎樣連接?謝謝!
在設計過程中經常會發現需要考慮管道的選型,流量一定時,管道選大了成本增加,選小了,流速過大,有哪位兄弟能夠告訴我哪兒有關于給排水管道選型的一些規范或要求什么的?謝謝了!
道路是閉合圓型的,那給水管道:1:鑄鐵管,那管道怎么走呢?也走園的,怎么施工?2:鋼管,如果走圓的,怎么施工?有好辦法嗎
請教下:埋地深度2m左右的壓力管道,在縱向布置的時候,為保證管道埋深和減少開挖,沿線可不可以出現178、179度這樣的折角,在這些折角需不需要布置鎮墩?另外,像這樣子,開挖后回填砂石的管道,屬不屬于埋地管道,因為我看規范上說埋地管道好像不需要設鎮墩?
在重力輸水管道設計時,管道縱斷面設計圖中要求繪制水壓曲線。若某一管道從水庫取水,水庫水位高程 100m ,管道進口高程 90m ,出口管道高程 50m
新風系統有管道和無管道的區別