通風方式信號控制箱(總控箱)是專用于人防指揮工程、地下隱蔽設施及坑道等軍事、準軍事項目和普通人防工程地下室的特殊產品。主要應用于工程掩體內部空氣質量狀態(清潔、隔絕、濾毒)的顯示和報警,具有良好的顯示性能和視覺效果。三防信號
一、用途 人防AC
看了一些圖,發現有的設計師,是用KB0來控制風機。(幾臺KB0在一個配電箱)有的是設一個控制箱,來控制一臺或幾臺風機。用不用KB0的考慮是什么?請教一下。
新拿到一信號柜圖紙,原理圖有點看不懂,圖中的聯鎖開關1SK是怎么聯鎖的,給的圖紙里有此開關的型號為LA125E,查詢就是一般的旋鈕開關,但是原理圖中1SK1,1SK2,1SK3,1SK5搞不懂是什么了,就是圖中畫紅圈的地方,旋鈕開關有這么多對點嗎?還有點不懂的是圖中的1SK3上面的301部分是什么意思希望給個解答,謝謝了這幾天一直忘了上來看看,大家繼續賜教啊大家說的我明白,可是給的材料1SK是用的普通的旋鈕開關,總共就一常開一常閉兩對點,不知道如何出來這5對點的,而且感覺這原理圖有點問題,感覺按啟動按鈕1SB沒效果[ 本帖最后由 yyyxuming 于 2012-2-28 11:14 編輯 ]
人防用三種通風方式信號控制箱 (三防控制箱) 通風方式信號控制箱用于三防指令的發送和顯示,它能指示三種通風狀態(清潔、隔絕、濾毒)。
一、產品詳情 DZRK智能型通風方式信號控制裝置系統由智能控制箱和顯示屏組成,控制箱內部采用編程控制模塊,顯示屏采用LED顯示。由于指揮端也有一信號輸入,并采用統一信號參數,因此本裝置既可用于單獨工事的通風方式信號系統,亦可用于人防區片工事群中組成分級信號系統,實現區片戰時統一指揮運行。智能通風方式信號箱與我公司生產的智能信號燈箱連接實現地下人防工控系統的智能管理。 二、產品特點: A、具有發訊監視功能,可及時發現信號傳輸故障 B、具有接收端回復信號,能及時掌握各值班崗位的執行情況 C、可進行系統自檢和試驗,便于維護管理 D、通用性強,系統可任意擴展,適用于各種規模的人防工事和區片
人防通風信號控制箱至每個通風信號箱必須單獨走線嗎?04FD02圖集上23頁的通風方式信號原理圖沒看明白。22頁的示例圖,是從通風信號控制箱到每個通風信號箱都單獨跑了8根線,我想問,為什么都是單獨跑,難到幾個通風信號想就不能串在一起,共用8根嗎?04FD01-18頁,顯示信號控制箱至信號箱線為KVV-8*1.5-SC32
1 設備控制箱的尺寸與什么有關,如何得知?有沒有相關的標準?2 相同位數的配電箱,不同廠家,尺寸也不盡相同,怎么給結構提洞?如果已經知道尺寸,所提洞口大小要比配電箱尺寸大多少才合適?
在新人防規范中,要求對在染毒區任何電氣設備控制必須設兩個控制,一在清潔區,另在染毒區,進行雙控,在現場有切換裝置;而且另外規范又有規定:在清潔區的設備不受限制。是否應該將戰后污水移動水泵的控制箱的位置設計在清潔區?大家怎么認為?
我公司生產風光互補路燈,要求將控制箱地埋,我從未做過,只是自己認為主要解決防水。這個控制箱不大,有500X400X400左右。有做過這方面的朋友能提供這方面的資料嗎?謝謝!
小鍋爐用的,自己在家DIY,聽聽大家意見、以后好改進。
無機房的電梯控制箱裝在電梯井道外墻上,三方通話的電話就裝在控制箱里。[ 本帖最后由 mly2000 于 2010-9-19 10:08 編輯 ]
1、控制箱須能耐受風雨侵襲,大小須適中,并能在惡劣氣候條件下開門進行維修時保護箱內設備。控制箱必須是鋁合金、鍍鋅鋼板或不銹鋼板結構,其壁厚不小于2mm。正面有鉸接門,并具有密封墊、把手及門鎖。通風孔應嚴防雨雪侵入,并應有細密的屏蔽網防止昆蟲進入。防護等級達到IP44(戶內為IP4X)。控制箱底部應有帶可拆裝蓋板的孔洞,以便使所需電纜、導管及管道等進入箱內。控制箱的設計應便于在移動斷路器時拆開外部電纜和管道。 2、控制箱應裝有足夠的供控制、測量表計、信號、動力及照明等回路內部配線及外部電纜接線用端子。
RT,如果對電氣低壓控制箱進行招標,什么樣的是好的,什么樣的是低檔的?如何讓客戶認可,有沒有做過的兄弟說說,從哪幾個方面論述?
智能型通風方式控制箱的使用原理:
想問一下:1、人防工程中的通風信號控制系統(包括通風信號指示燈、門鈴、開門按鈕、三種通風方式控制箱)這套燈具和箱體是在哪里采購的?普通的生產配電箱的單位生產這些東西嗎?還是人防部門有專門指定的生產廠家?2、另一個問題是,我負責的項目圖紙上有設計航空障礙燈控制箱,但沒有標注隨燈具成套供應,這個箱子是單獨采購的還是隨設備供應的呢?10分不多,但感謝大神幫助!!!
智能人防控制箱的使用原理:
各位大蝦,在下請教:一風機控制箱負載22KW,接觸器63A(ABB品牌),電源選用6平方臨時線,現象接觸器吸合不實,不自鎖,觸點弧光嚴重,考慮電源線太細,壓降太大,測量啟動時接觸器線圈電壓為160V,用改錐壓一下接觸器鐵心,接觸器吸合,風機啟動。后將電源線兩根并聯后還是不能啟動,請各位大蝦幫忙分析一下,謝了!
我做設計一般潛污泵都不設計系統,控制箱設備自帶,變頻泵也是設備自帶,但消防泵,消防潛污泵都畫系統,我聽一個大院的同學說,他們哪里的水專業都讓設備自帶,不知道對不對,大家都是怎么做的