看了一些圖,發現有的設計師,是用KB0來控制風機。(幾臺KB0在一個配電箱)有的是設一個控制箱,來控制一臺或幾臺風機。用不用KB0的考慮是什么?請教一下。
1 設備控制箱的尺寸與什么有關,如何得知?有沒有相關的標準?2 相同位數的配電箱,不同廠家,尺寸也不盡相同,怎么給結構提洞?如果已經知道尺寸,所提洞口大小要比配電箱尺寸大多少才合適?
1、控制箱須能耐受風雨侵襲,大小須適中,并能在惡劣氣候條件下開門進行維修時保護箱內設備。控制箱必須是鋁合金、鍍鋅鋼板或不銹鋼板結構,其壁厚不小于2mm。正面有鉸接門,并具有密封墊、把手及門鎖。通風孔應嚴防雨雪侵入,并應有細密的屏蔽網防止昆蟲進入。防護等級達到IP44(戶內為IP4X)。控制箱底部應有帶可拆裝蓋板的孔洞,以便使所需電纜、導管及管道等進入箱內。控制箱的設計應便于在移動斷路器時拆開外部電纜和管道。 2、控制箱應裝有足夠的供控制、測量表計、信號、動力及照明等回路內部配線及外部電纜接線用端子。
RT,如果對電氣低壓控制箱進行招標,什么樣的是好的,什么樣的是低檔的?如何讓客戶認可,有沒有做過的兄弟說說,從哪幾個方面論述?
我在做一個鍋爐房,由于受空間的限制,鍋爐控制臺最好要靠墻安裝。但常見的琴式控制臺好象要在柜后檢修,所以柜后要留一些空間。我想知道,琴式控制臺可以靠墻安裝嗎?控制臺有柜式的嗎,是否可以靠墻安裝?謝謝!
我公司生產風光互補路燈,要求將控制箱地埋,我從未做過,只是自己認為主要解決防水。這個控制箱不大,有500X400X400左右。有做過這方面的朋友能提供這方面的資料嗎?謝謝!
小鍋爐用的,自己在家DIY,聽聽大家意見、以后好改進。
無機房的電梯控制箱裝在電梯井道外墻上,三方通話的電話就裝在控制箱里。[ 本帖最后由 mly2000 于 2010-9-19 10:08 編輯 ]
1、將內模的底面中間一定寬度范圍的模板先不封閉,作排氣用,待澆筑該段混凝土時,觀察底板混凝土滿溢后,再進行底部封閉。這樣做可保證箱梁底板混凝土厚度,又可有效降低芯模上浮的可能。 2、在內模的底面(每隔一段)四周各設置1個φ20mm圓孔,安裝內模入倉時,底板鋼筋網格中預埋有四個φ20mm朝天螺栓從圓孔通過后,用螺帽栓緊,使內模板緊緊地與底板鋼筋相連,防止澆筑混凝土時內模上浮。 3、在內模安裝就位后,頂層鋼筋上面每隔60cm設置1
有沒有老人給講講,這個紅線里面的數字和元件都是什么意思,以及怎么選擇出來的?請版主看看
摘要: 鍋爐和供熱系統的能源消耗比例是非常大的,在當前全社會重視節能減排的背景下,要提高鍋爐及供熱系統的熱效率,減少能源的消耗就需要加強對鍋爐日常運行的維護,對于鍋爐在運行中存在的影響鍋爐熱效率的因素進行分析,制定出有效的解決措施。文章對主要對一些有效的控制鍋爐及供熱系統的節能措施做了闡述。提出了有效的意見。 能源是社會經濟發展的基礎,無論是工業生產,還是普通的生活都離不開能源。但是當前全球都處在能源短缺的環境中,能源的存儲量在急劇降低,要實現社會經濟的可持續發展必須要做好節能環保措施。鍋爐和供熱系統的能源消耗比例是非常大的,所以做好鍋爐及供熱系統的技能控制就非常必要9 h&
本帖最后由 龍門之桐 于 2016-12-24 12:58 編輯 在下新手,有位朋友給了我一個水泵控制箱的圖片,想讓我幫他畫一下CAD接線圖。可是這一塊我接觸的少,對于它的原理都不太明了,哪位前輩愿意給在下講解一下?有想法的朋友敬請留言,希望能夠一起討論。
現在工作中遇到一個問題:室外要增加潛污泵,但附近沒有設置控制箱的位置,一般情況控制箱要設在潛污泵附近,請問能否將潛污泵的控制箱設在較遠的地下室的一個雜物間內?距離約50米。
自噴泵,跟消火栓泵控制箱,要求1用1備,這個我知道,可是要求自動輪換,這個的話,標準圖集D303-3上面也沒有啊,怎么實現?有圖紙嗎
一、用途 人防AC
前段時間本公眾號介紹了一款劣質保護電器造成循環泵燒毀事故,險些釀成火災事故。請點擊閱讀: 劣質產品禍害無窮 !
我做設計一般潛污泵都不設計系統,控制箱設備自帶,變頻泵也是設備自帶,但消防泵,消防潛污泵都畫系統,我聽一個大院的同學說,他們哪里的水專業都讓設備自帶,不知道對不對,大家都是怎么做的
各位大蝦,在下請教:一風機控制箱負載22KW,接觸器63A(ABB品牌),電源選用6平方臨時線,現象接觸器吸合不實,不自鎖,觸點弧光嚴重,考慮電源線太細,壓降太大,測量啟動時接觸器線圈電壓為160V,用改錐壓一下接觸器鐵心,接觸器吸合,風機啟動。后將電源線兩根并聯后還是不能啟動,請各位大蝦幫忙分析一下,謝了!