各位前輩我是一個新手在電氣方面很多問題都很模糊,希望各位師傅能幫我解答什么時候用3P的開關什么時候用4P的,什么情況用2P的.,還有三相電機什么情況不用中性線(N線)
如圖,如題,兩段母排,進線都是800KVA的變壓器,兩邊獨立運行,三個開關只能閉合兩個。設置聯絡開關的母的是保證二級負荷的用電為什么要設置聯絡開關呢?用一個母排,兩變壓器并列運行也行啊,當任一變壓器掉電,就脫扣所有三級負荷就行了。
我想問一下各位大哥,選高壓開關是根據什么來選的啊,假如在短路容量200Mva,10KV/0.4kv 1000kva的變壓器,我要怎么來計算高壓開關的動熱穩定電流呢還有根據什么來選母線和電纜,電流互感器,電壓互感器呢,再有就是斷路器要有什么保護呢,根據什么來定要什么保護呢,謝謝
保護開關與電纜大小應該有一樣的配合的?比曉得是怎么的?比如25A的開關應該用6平方的線吧?其他的呢?原理是什么啊?
這個開關箱1、2、3分別是什么?怎么看這電箱連接是否正確?另外一閘多接怎么看?電箱主要會出現什么安全隱患? 請教各位師傅 1漏保3P+N,2熔斷器RT18型,3漏保1P+N。開關的一個出線端子下有超過一條線的就是一閘多接。一閘多接、超負荷用電、接地、線纜虛接……太多了,說來話長,去找臨時用電規范看看
我們在TN-C-S接地制中,我一般用的都是3P,而帶漏電的要4P,還請高手全面地分析下,還有別的什么特殊情況,以及區別!
《低壓配電設計規范GB 50054-95》第4.4.7條 相線對地標稱電壓為220V的TN系統配電線路的接地故障保護,其切斷故障回路的時間應符合下列規定: 一、配電線路或僅供給固定式電氣設備用電的未端線路,不宜大于5s; 二、供電給手握式電氣設備和移動式電氣設備的未端線路或插座回路,不應大于0.4s。第4.4.10條 TN系統配電線路應采用下列的接地故障保護: 一、當過電流保護能滿足本規范第4.4.7條要求時,宜采用過電流保護兼作接地故障保護; 二、在三相四線制配電線路中,當過電流保護不能滿足本規范第4.4.7條的要求且零序電流保護能滿足時,宜采用零序電流保護,此時保護整定值應大于配電線路最大不平衡電流; 三、當上述一、二款的保護不能滿足要求時,應采用漏電電流動作保護。審圖中心依據上述條文要求所有工業民用建筑進線均應安裝300mA防火漏電開關,但從以上條文可以看出TN系統配電線路采用漏電電流動作保護在一定條件下不是唯一的選擇。目前常用的過電流保護就是塑殼斷路器,如何理解第4.4.7條的規定,“不宜
本人看以前的廠房圖紙,發現給吊車配電的保護電器是鐵殼開關。看到的一些實際的工程,也是用鐵殼開關配電,并且是明裝的。我工作六年了,基本沒接觸過鐵殼開關的資料,給我的感覺就是這東西已經被淘汰了。我想請教各位:1 鐵殼開關的作用是什么,它是否有過負荷或短路保護的功能?還是有其它的作用?2 現在給吊車配電可否用空開,或者空開和隔離開關組合?3 可否將箱子暗裝在墻內?還有一個與鐵殼開關無關的問題:吊車的滑觸線長度大于多少米需要分段?100米分兩段可以嗎?謝謝!
我有108個FFU過濾器,是單相220V,500W的,由一個3極空氣開關來供電,考慮三相負載平衡,即54KW.那么每相為18KW,所以額定電流是36A左右.空開則可選為40A/3P的.不知正確否?請各位高手指點一二!!!
各位電工師傅:新春好!電纜前端選用什么開關較好。我用185mm2的電纜輸送電力,使用電流約300A,前端用什么開關?如果我用額定電流400A空氣開關,可不可以用。謝謝!
進來看到一篇王厚余老先生寫的一篇關于四極開關的選用文章,希望大家看看能有所收益!四極開關應慎用王厚余(中國航空工業規劃設計研究院 100011 北京) [提 要] 針對四極開關應用問題的討論,受IEC 標準和美國IEE 標準的啟發,提出:不必為中性線的過流而切斷中性線,中性線過流不可能引起人身電擊事故,電氣檢修安全要求隔離中性線,有總等電位聯結的TN - S 系統建筑物內的中性線不需要隔離,TT系統內的電源進線開關應隔離中性線,TT系統內的漏電保護器必須隔離中性線等。[關鍵詞] 四極開關;中性線;隔離[中圖分類號] TU85 ,TM564 [文獻標識碼] A [文章編號] 1007 - 9467(2000) 01 - 0020 - 03 1999 年電氣工程雜志開展了關于中性線隔離和四極開關應用的專題討論,加深了大家對這一問題的理解,收到了很好的交流溝通、集思廣益的效果,筆者也受益不淺。最近查閱了IEC 標準和英國的IEE 標準,又有一些啟
本人的一個工程中有一個配電箱要給四臺220V/8KW的即熱式電熱水器配電,配電箱供電電源380V,那么在計算開關時我取最大一相的功率為16KW,計算電流為73A,我想配電箱主開關用80A/3P,電纜4*25+1*16,這樣有問題嗎?請賜教,謝謝!
我請教空氣斷路器選型,比方方,我計算出的一個配電柜的總計算電流為229.5A,請問我是選250A,還是315A的斷路器啊,請知道的給個答案,謝了
為何出線開關比進線開關大請教一段配電系統,兩進一母聯,帶電容動態補償,為何設計院設計的圖紙出線開關比進線開關大,是汽車行業的項目。
就是說在,設備檢修時,把設備接地,如果突然送電,是不是接地開關以上的斷路器,就會因三相接地短路而跳閘?請大伙幫忙,具體說明一哈
今天我看了3P的微斷,只有三根相線進入開關,然后從旁邊的漏電模塊引出,我不明白這樣接線的漏電保護原理是什么呢?為什么沒有接零線啊,象3P+N或4P那樣都有零線經過開關啊.
上級開關與下級開關能否一樣大?質詢各位:有這么一種圖紙電表箱的出現開關為C65 2P 32A接到戶箱的主開關也是C65 2P 32A請問如果住戶負荷大,是否會跳電表箱的出線開關而不跳住戶箱的主開關呢?有誰能解答?請教了?
接近開關如何選擇和檢測
請問一下,下面這張圖表示的是什么意思啊?我在一本書上看到說是三極開關,另一本說是三聯開關啊? 都郁悶了!請問大家這到底是什么意思呢? 還有請教一下什么叫單極,二級,三極。。。? 什么又叫單聯,雙聯,三聯。。。? 謝謝,:loveliness: :loveliness: :loveliness:
最近搞改造,要把舊的用來分、合閘的LW2開關換成新的LW12式轉換開關,可是不知道LW2開關原理圖是怎么樣的,在線求助專家:(