各位前輩我是一個新手在電氣方面很多問題都很模糊,希望各位師傅能幫我解答什么時候用3P的開關什么時候用4P的,什么情況用2P的.,還有三相電機什么情況不用中性線(N線)
我是新手上路,我現在給一家醫院做水電.應甲方要求:弱電箱體集中管理.(原設計電視,電話,網絡三箱間距為兩米)現在我將三個總配線箱及各樓層分線箱掛墻水平安裝在樓梯間內,箱高距地0.5米,箱間距0.3米.三個箱體內出線用PVC管套裝后全部并排在一起預埋至上層分線箱,再由分線箱分線到插座.請問這種箱體布局合理,美觀嗎?管路埋在一起信號會相互干擾,影響傳輸嗎?請即回,謝謝!謝謝!!!
如圖,如題,兩段母排,進線都是800KVA的變壓器,兩邊獨立運行,三個開關只能閉合兩個。設置聯絡開關的母的是保證二級負荷的用電為什么要設置聯絡開關呢?用一個母排,兩變壓器并列運行也行啊,當任一變壓器掉電,就脫扣所有三級負荷就行了。
我想問一下各位大哥,選高壓開關是根據什么來選的啊,假如在短路容量200Mva,10KV/0.4kv 1000kva的變壓器,我要怎么來計算高壓開關的動熱穩定電流呢還有根據什么來選母線和電纜,電流互感器,電壓互感器呢,再有就是斷路器要有什么保護呢,根據什么來定要什么保護呢,謝謝
保護開關與電纜大小應該有一樣的配合的?比曉得是怎么的?比如25A的開關應該用6平方的線吧?其他的呢?原理是什么啊?
這個開關箱1、2、3分別是什么?怎么看這電箱連接是否正確?另外一閘多接怎么看?電箱主要會出現什么安全隱患? 請教各位師傅 1漏保3P+N,2熔斷器RT18型,3漏保1P+N。開關的一個出線端子下有超過一條線的就是一閘多接。一閘多接、超負荷用電、接地、線纜虛接……太多了,說來話長,去找臨時用電規范看看
如題,請教各位.我在一個論壇上看到了強電插座和弱電插座在規范上有距離要求,據說是不能少過500mm,不知道具體是在那本規范.請指教. 還有,室內開關如果安裝在墻壁上大家是否有考慮過墻壁的寬度.規范對安裝面似乎也有要求,我也找不到具體哪本規范.謝謝^_^
隨著人們生活的日益提高,對于住房這一特殊商品的要求,也逐漸提高,買房時,不僅僅局限于地角,是否學區房,對交付成品房的其他自帶屬性(如戶型、是否精裝、精裝的品質)要求也越來越高。相關部門適時出臺政策,煙臺地區一類高層均須精裝交付。標準出來后,設計先行,精裝設計一般為專項設計,但因精裝公司設備專業對規范的不了解,開發商往往要求精裝公司根據家具尺寸、造型確定燈具、開關、插座等點位,將它們定位后,提給建筑設計院,由建筑設計院對精裝戶型進行電氣配套設計。精裝設計公司提來的點位,是否能滿足使用要求,是否能和其他專業(如結構剪力墻)協調起來,是否能滿足規范要求,這就需要建筑院根據提來的點位仔細核實,對于不滿足要求的地方要及時反饋。綜合煙臺萬科、龍湖、碧桂園等幾個大型房地產的精裝配合工程,在如下幾個方面,對精裝反饋需要注意的內容做一個小結。 1、戶內配電箱、戶內弱電箱 1.1戶內配電箱的尺寸 萬科和龍湖在煙臺住宅項目中選用的低壓產品定位為國產中高檔,這兩家均選用良信為集采產品。良信的配電箱尺寸如表2,配電箱內設備以24位為例,在墻內尺
這是一個配電柜在后面負載短路后的照片,開關是分斷了,但是開關前燒成這樣子,請各位討論一下:為什么會這樣子???謝謝!!
《低壓配電設計規范GB 50054-95》第4.4.7條 相線對地標稱電壓為220V的TN系統配電線路的接地故障保護,其切斷故障回路的時間應符合下列規定: 一、配電線路或僅供給固定式電氣設備用電的未端線路,不宜大于5s; 二、供電給手握式電氣設備和移動式電氣設備的未端線路或插座回路,不應大于0.4s。第4.4.10條 TN系統配電線路應采用下列的接地故障保護: 一、當過電流保護能滿足本規范第4.4.7條要求時,宜采用過電流保護兼作接地故障保護; 二、在三相四線制配電線路中,當過電流保護不能滿足本規范第4.4.7條的要求且零序電流保護能滿足時,宜采用零序電流保護,此時保護整定值應大于配電線路最大不平衡電流; 三、當上述一、二款的保護不能滿足要求時,應采用漏電電流動作保護。審圖中心依據上述條文要求所有工業民用建筑進線均應安裝300mA防火漏電開關,但從以上條文可以看出TN系統配電線路采用漏電電流動作保護在一定條件下不是唯一的選擇。目前常用的過電流保護就是塑殼斷路器,如何理解第4.4.7條的規定,“不宜
本人看以前的廠房圖紙,發現給吊車配電的保護電器是鐵殼開關。看到的一些實際的工程,也是用鐵殼開關配電,并且是明裝的。我工作六年了,基本沒接觸過鐵殼開關的資料,給我的感覺就是這東西已經被淘汰了。我想請教各位:1 鐵殼開關的作用是什么,它是否有過負荷或短路保護的功能?還是有其它的作用?2 現在給吊車配電可否用空開,或者空開和隔離開關組合?3 可否將箱子暗裝在墻內?還有一個與鐵殼開關無關的問題:吊車的滑觸線長度大于多少米需要分段?100米分兩段可以嗎?謝謝!
我們在TN-C-S接地制中,我一般用的都是3P,而帶漏電的要4P,還請高手全面地分析下,還有別的什么特殊情況,以及區別!
進來看到一篇王厚余老先生寫的一篇關于四極開關的選用文章,希望大家看看能有所收益!四極開關應慎用王厚余(中國航空工業規劃設計研究院 100011 北京) [提 要] 針對四極開關應用問題的討論,受IEC 標準和美國IEE 標準的啟發,提出:不必為中性線的過流而切斷中性線,中性線過流不可能引起人身電擊事故,電氣檢修安全要求隔離中性線,有總等電位聯結的TN - S 系統建筑物內的中性線不需要隔離,TT系統內的電源進線開關應隔離中性線,TT系統內的漏電保護器必須隔離中性線等。[關鍵詞] 四極開關;中性線;隔離[中圖分類號] TU85 ,TM564 [文獻標識碼] A [文章編號] 1007 - 9467(2000) 01 - 0020 - 03 1999 年電氣工程雜志開展了關于中性線隔離和四極開關應用的專題討論,加深了大家對這一問題的理解,收到了很好的交流溝通、集思廣益的效果,筆者也受益不淺。最近查閱了IEC 標準和英國的IEE 標準,又有一些啟
各位電工師傅:新春好!電纜前端選用什么開關較好。我用185mm2的電纜輸送電力,使用電流約300A,前端用什么開關?如果我用額定電流400A空氣開關,可不可以用。謝謝!
我有108個FFU過濾器,是單相220V,500W的,由一個3極空氣開關來供電,考慮三相負載平衡,即54KW.那么每相為18KW,所以額定電流是36A左右.空開則可選為40A/3P的.不知正確否?請各位高手指點一二!!!
1.室外人手孔至大樓地下室進線具體做法?我目前知道的一種做法是在地下室鋼筋混凝土墻上做套管,比如100的套管準備穿50的管子用來進線,有沒有什么國標或圖集可拿來參考的???2.還有個問題就是弱電室外管路一般是用什么管材的?一半多少直徑的?具體工藝要求呢???G? PE? PVC? SC?
本人的一個工程中有一個配電箱要給四臺220V/8KW的即熱式電熱水器配電,配電箱供電電源380V,那么在計算開關時我取最大一相的功率為16KW,計算電流為73A,我想配電箱主開關用80A/3P,電纜4*25+1*16,這樣有問題嗎?請賜教,謝謝!
以前做強電的要多一些,所以對弱電一些設計不是很了解,想問一些問題:1.弱電電纜如有線電視電纜選擇一般除了阻抗以外,還有什么指標?應該如何選擇?2.有誰有電子版的弱電電纜數據手冊?能不能貼出來我是才畢業的,不要笑話我哈。謝謝
我請教空氣斷路器選型,比方方,我計算出的一個配電柜的總計算電流為229.5A,請問我是選250A,還是315A的斷路器啊,請知道的給個答案,謝了
為何出線開關比進線開關大請教一段配電系統,兩進一母聯,帶電容動態補償,為何設計院設計的圖紙出線開關比進線開關大,是汽車行業的項目。