  • 熱電阻的測溫原理是什么

    熱電阻是測量中低溫的一種常見的溫度檢測器,它的主要特點就是測量精度高,性能也比較高,他被廣泛應用在工業測溫,被定制在標準的基準儀。 1、熱電阻測溫原理及材料 熱電阻測溫是基于金屬導體的電阻值隨溫度的增加而增加這一特性來進行溫度測量的。熱電阻大都由純金屬材料制成,目前應用最多的是鉑和銅,此外,現在已開始采用鎳、錳和銠等材料制造熱電阻。 2、熱電阻的類型 (1)、普通型熱電阻 從熱電阻的測溫原理可知,被測溫度的變化是直接通過熱電阻阻值的變化來測量的,因此,熱電阻體的引出線等各種導線電阻的變化會給溫度測量帶來影響。 (2)、鎧裝熱電阻 鎧裝熱電阻是由感溫元件(電阻體)、引線、絕緣材料、不銹鋼套管組合而成的堅實體,它的外徑一般為φ2--φ8mm,最小可達φmm。與普通型熱電阻相比,它有下列優點:①體積小,內部無空氣隙,熱慣性上,測量滯后小;②機械性能好、耐振,抗沖擊;③能彎曲,便于安裝④使用壽命長。 (3)、端面熱電

  • 熱電偶與熱電阻外觀區別

    請問各位在辨認熱電偶與熱電阻時,除了型號上的區別,在外觀上有什么區別嗎?另外,怎么檢查熱電偶及熱電阻以損壞?剛接觸電氣的新手,見笑了,還請各位多指教!

  • 熱電偶與熱電阻哪個使用方便?

    工廠在進行余熱發電的建設因為對溫度和壓力的要求好大量的采用了熱電偶與熱電阻哪個更實用些 或者說在那個方面更好些。希望各位大俠更指點迷津謝謝

  • 熱電偶與熱電阻的區別有什么

    熱電偶與熱電阻的區別有什么?熱電偶和熱電阻都是測量物體的溫度,但是熱電偶和熱電阻之間的原理和特點都不盡相同,下面是它們之間的區別。 盡管熱電偶與熱電阻作用相同都是測量物體的溫度,但是他們的原理與特點卻不盡相同。 1、熱電偶分為八個不同的分度,分別為B,R,S,K,N,E,J和T,其測量溫度的最低可測零下270攝氏度,最高可達1800攝氏度,其中B,R,S屬于鉑系列的熱電偶,由于鉑屬于貴重金屬,所以他們又被稱為貴金屬熱電偶,而剩下的幾個則稱為廉價金屬熱電偶; 2、熱電阻一般采用Pt100,Pt10,Cu50,Cu100,鉑熱電阻的測溫的范圍一般為零下200-800攝氏度,銅熱電阻為零下40到140攝氏度; 3、應用溫度范圍不同:熱電阻一般用于300度以下,熱電偶一般用于300度以上; 4、材質不同:熱電阻一般為純的金屬電阻絲制成,熱電偶一般為兩根不同材質的合金制成;【熱電偶與熱電阻的區別】 5、信號不同:熱電阻是電阻值與測量溫度對應,熱電偶是毫伏級信號與

  • 給電工帶來煩惱的熱電阻軟擊穿故障怎么解決?

    給電工帶來煩惱的熱電阻軟擊穿故障怎么解決?

    熱電阻軟擊穿故障表現是顯示不準確,有時顯示為溢出,有時顯示波動,有時偏低。檢查熱電阻接線沒有問題,既不漏電也不接地,用萬用表測量感溫元件的阻值正常,檢查時一樣問題也沒有發現,搞得儀表工一頭霧水。但測溫回路在重新接線或重新送電后大多會恢復正常顯示,但稍后或過幾天又出現故障。這類故障很可能是熱電阻軟故障,只要更換為新的熱電阻都能恢復正常。 熱電阻軟故障,有的文獻將其稱為熱電阻的軟擊穿,或熱電阻齊納擊穿。

  • 干變溫控器熱電阻斷線的處理

    干式變壓器溫控器上的c相pt100熱電阻斷路,溫控器是福建得力生產的,熱電阻是通過電纜插頭連接到溫控器上的,請問要更換整個電纜嗎?謝謝

  • 熱電阻溫度指示偏差較大存在哪些原因!

    熱電阻溫度指示偏差較大存在哪些原因...http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=430504&topID=173651如果你不知道就看看去吧。

  • IEC751-1983-工業鉑熱電阻分度表

    IEC出版物IEC751-1983,對自控的同仁很有用,特別是現場工作的,標定溫度傳感器的直接依據,我曾經就是用它作為標定依據的!!

  • Pt100熱電阻測溫信號異常引起故障的處理方法

    引言 水泥行業目前普遍采用DCS分布式集散型計算機控制系統,具有很強的適用性和較高的可靠性,通過軟件編程即可實現工藝參數的監測與控制,使水泥生產過程實現自動化控制。由于DCS系統硬件配置功能強大,對來自水泥生產現場一次檢測儀表的諸如Pt100熱電阻測溫信號、K型熱電偶測溫mV信號、脈沖開關量及標準電壓電流信號均能直接進行信號處理,但有一個不容忽視的問題,如果來自現場的工藝參數測量信號在傳輸過程中混進干擾信號,DCS系統自身將很難抑制,需要在外部采取有效的措施給以解決。本文介紹Pt100熱電阻測溫信號異常引起故障的處理方法。 1 煤磨系統熱電阻測溫信號異常引起的故障處理 我廠煤磨系統布袋除塵器灰斗溫度和煤磨軸瓦溫度相繼發生溫度顯示異常故障,其現象是在中控室CRT上溫度顯示呈無規律跳躍,在現場檢查測溫元件正常,在PC站中繼端子使用DT-890C型數字萬用表測得的電阻值與實際溫度均呈對應關系。我們采取了更換熱電阻、檢查測溫信號傳輸

  • Pt100 型鉑熱電阻分度表

    Pt100 型鉑熱電阻分度表

  • 手機版的熱電偶熱電阻分度表

    運行于智能手機上的雙向熱電偶熱電阻分度表!!!!全功能版,包含所有分度轉換功能!1.最全面的電子分度表:涵蓋了60年代至今的多種分度表,包括Pt10,Pt100,Pt1000,Cu10,Cu50,Cu100,G53,BA-1,BA-2共11種熱電阻的分度表,以及Its-90中的全部熱電偶(R、S、N、B、K、E、J、T共8種熱電阻)的分度表。2.全量程高精度。所有的傳感器(包括熱點偶和熱電阻)均可以在其全部范圍內換算,不留任何死角。溫度精確0.01℃(熱電偶精確到0.1℃),阻值精確到0.001Ω。不是單純的講換算出來的數據以兩位(或三位)小數的格式顯示,而是換算結果的確精確到我所聲明的位置。3.雙向可逆換算。目前幾乎所有的熱點偶分度表都能實現雙向運算,因為its-90中的正函數和逆函數的擬和系數均已經明確且公開。但是將大部分熱電阻在全部范圍內實現雙向運算的分度表還看不到,即使偶爾出現也是誤差大的不能容忍。本軟件采用尹躍賓工作小組研

  • 熱電偶、熱電阻對照查詢程序

    熱電偶、熱電阻對照查詢程序各種類型的熱電偶溫度-電勢對比查詢很方便

  • 熱電偶-熱電阻分度表v20

    請大家看看,我剛發帖

  • 熱電阻的引線接線方式主要有三種方式

    熱電阻是把溫度變化轉換為電阻值變化的一次元件,通常需要把電阻信號通過引線傳遞到計算機控制裝置或者其它一次儀表上。工業用熱電阻安裝在生產現場,與控制室之間存在一定的距離,因此熱電阻的引線對測量結果會有較大的影響。熱電阻的引線接線方式主要有三種方式 1、二線制熱電阻:在熱電阻的兩端各連接一根導線來引出電阻信號的方式叫二線制:這種引線方法很簡單,但由于連接導線必然存在引線電阻r,r大小與導線的材質和長度的因素有關,因此這種引線方式只適用于測量精度較低的場合 2、三線制熱電阻:在熱電阻的根部的一端連接一根引線,另一端連接兩根引線的方式稱為

  • 熱電阻溫度計在工業領域應用注意事項

    熱電阻溫度計在工業領域應用注意事項熱電阻溫度計是利用導體或半導體的電阻值隨溫度變化的性質來測量溫度的,在工業生產中廣泛用來測量(-100~500)℃范圍的溫度,其主要特點是測溫準確度高,便于自動測量。由于熱電偶在低溫范圍中產生的熱電勢小,因而對測量儀表要求嚴格,而采用熱電阻溫度計測量低溫是很適宜的。熱電阻溫度計按結構形式可分為普通工業型、鎧裝型及特殊型等。常用的普通工業型熱電阻主要有:1.鉑熱電阻:廣泛用來測量(-200~850)℃范圍內的溫度。在少數情況下,低溫可測至1K,高溫可測至1000℃。其物理、化學性能穩定,復現性好,但價格昂貴。鉑熱電阻與溫度是近似線性關系。其分度號主要有Pt10和Pt100。2.銅熱電阻:廣泛用來測量(-50~150)℃范圍內的溫度。其優點是高純銅絲容易獲得,價格便宜,互換性好,但易于氧化。銅熱電阻與溫度呈線性關系。其分度號主要有Cu50和Cu100。鎧裝熱電阻是在鎧裝熱電偶的基礎上發展來的,由熱電阻、絕緣材料和金屬套管三者組合加工而成,其特點是外形尺寸可以做得很小(最小直徑可達20毫米),因而反

  • 熱電阻元件有兩線制/三線制/四線制,施工怎么選擇?

    內引線是熱電阻元件自身具備的引線方式,其通常位于保護管內。熱電阻元件的內引線有兩線制、三線制和四線制三種。 1、兩線制引線方式 在熱電阻元件的兩端各連接一根引線的形式叫做兩線制。由于兩線制配線簡單、成本低,很多熱電阻產品都采用了這種引線形式。但在使用中會帶進引線電阻的附加誤差。并且在使用中引線及連接導線不宜過長。而且由于連接導線存在引線電阻,則整個電路的電阻為熱電阻的電阻值加上兩端導線的電阻值,故測量誤差大小與導線的材質和長度有關,因此兩線制引線方式只適用于測量精度較低的場合。熱電阻元件若引出線長度大于500mm,會帶來測量誤差,所以對引出線長度在500mm以上的熱電阻,最好改用三線制引線方式的從,這樣在測溫過程中就可以有效消除引線電阻帶來的誤差。 2、

點擊加載更多

插座熱電阻

插座熱電阻專題,為您提供插座熱電阻相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與插座熱電阻 相關的專業交流討論,更多插座熱電阻相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

四眼插座

插座插口

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 台中县| 和顺县| 盐边县| 富蕴县| 龙江县| 大荔县| 西平县| 平邑县| 合水县| 平山县| 建湖县| 广州市| 平昌县| 中江县| 仙桃市| 萨嘎县| 江门市| 日照市| 额尔古纳市| 木兰县| 晋中市| 大埔县| 繁峙县| 庆阳市| 武夷山市| 西和县| 鞍山市| 福安市| 隆安县| 太白县| 巍山| 新晃| 阳高县| 塔河县| 封丘县| 绥化市| 乌拉特中旗| 长葛市| 林口县| 遵义县| 信阳市|