  • 為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?

  • 防爆空調需要靜電接地嗎?

    在倉庫里面有防爆空調,分室外機和室內機,是不是都需要用扁鋼做靜電接地?倉庫四周做了靜電接地網?室內機是落地的,室外機是支架安裝的?

  • 防靜電接地要距離建筑多少合適?

    在做一個潔凈室的防靜電接地樁 圖紙上說要距離建筑墻面6米 但那是路面不知道有沒有什么規范提到 防靜電接地距離建筑的最小距離。我想這是不是想和建筑的防雷接地分開?是否我的防靜電接地只要實測電阻<4歐姆 距離建筑近點沒有什么影響因為距離建筑六米的地方是路面。。。

  • 哪些管道需要靜電接地和跨接?

    知識點:靜電接地

  • 哪些管道需要靜電接地和跨接

    知識點:間接接地

  • 管道的靜電接地問題分析討論

    知識點:靜電放電接地

  • 防靜電接地與保護接地在終端能否共用

    本人在電子廠工作,客戶稽核的時候,他們不允許將插座的PE線拉出來給桌子和靜電環做防靜電接地,理由是設備外殼帶電的時候人員會觸電。 但是我查看了美國防靜電協會S6.1的規范,防靜電接地和PE線是可以公用的,觸電更是不可能,因?yàn)橛新┍:屯鈿そ拥亍U?qǐng)大家指教。

  • 化工企業靜電接地設計規程

    HG/T20675-1990 《化工企業靜電接地設計規程》

  • 請教管道防靜電接地問題

    大家好 :) ,現在有個項目,車間內有易燃易爆氣體管道,要求做防靜電接地,打算每20m將管道用接地線與車間接地干線連接一次,因為沒去過這種現場,想問問具體施工時這種氣體管道是預留接地支耳還是用接地夾之類的措施做接地端子與接地線聯接?

  • 爆炸危險房間防靜電接地的做法

    爆炸危險房間防靜電接地的做法

    如題,還有我看規范上說“接地干線應在爆炸危險區域不同方向不少于兩處與接地體連接”是什么意思?我現在做一個小的化學品庫甲類大概有20平米,沒有做基礎接地,我設了人工接地極要求接地電阻不小于4歐姆。其它的怎么做呢?是不是要設置兩個等電位端子箱分別與人工接地極相連呢?

  • 廠區防雷接地及防靜電接地設計

    廠區防雷接地及防靜電接地設計 防雷接地裝置的設計灌區采用人工接地裝置,并根據罐體、裝置的實際分布,沿外圍組成公用接地網。共用接地網由水平接地體和垂直接地體組成。防雷、防雷靜電接地設計金屬罐體不少于兩處通過接地線與接地體連接,且連接點間距不大于30米。若剛罐體頂板厚度不大于等于4mm,則不需設避雷針保護,但應將各罐體不少于兩處防雷、防靜電接地。各種金屬管道、金屬管架、電纜橋架、電纜金屬外皮首尾兩端應接地,且應不大于30米接地一次。平行敷設的管道、電纜金屬外皮等長金屬物,其間距不應大于30mm;交叉凈距小于100mm時,其交叉處應跨接。當長金屬物的彎頭、閥門、法蘭盤等連接處的過渡電阻大于0.03歐姆時,連接處應用金屬線跨接。罐區內的供電線路、溫度、液位等測量裝置,應采用鎧裝電纜或鋼管

  • 中油國軍施工之機房靜電接地

    中油國軍施工之機房靜電接地

    中石油工程公司施工的圖片,供各位交流。有不合理的地方,請各位之處,供我們學習進步!

  • 請問哪位大俠有防靜電接地的圖集?

    有個工程要做防靜電接地。看到參考圖上靜電接地線是VV-16-線槽100x50 CLE。不知道是什么意思。還有就是不知道怎么做工廠的防靜電接地,誰有相關的規范或者圖集能發一下嗎?

  • 求教:管道防靜電接地如何做?

    我是化工企業,車間均是爆炸危險環境,車間有很多的腐蝕物料,用的管道是襯四氟的,或者是搪玻璃的,均是不能焊接的,一焊管道就會壞,請問有什么好的方法做防靜電接地呢,因為前兩天車間由于靜電問題,出了一點事,我在設計中只是說明了非導電的設備,管道,需用金屬絲網均勻的纏繞,并可靠的與接地系統連接。(此條在施工規范中有)但是在施工安裝過程中,由于這樣做太麻煩,安裝單位都沒有做,請問有沒有什么更簡單的方法,

  • 玻璃鋼產品防靜電接地的問題?

    請問,在爆炸危險環境下,如石油天然氣環境。用玻璃鋼的產品,如梯子,篦子等,怎么做防靜電處理措施。請不要告訴我不用接地或處理。大面積的玻璃鋼梯子一定會有靜電聚集。

  • 石油化工靜電接地設計規范.

    石油化工靜電接地設計規范.

  • 請教-防雷防靜電接地表格

    :time: 請教,輸油管道每隔25m作一組接地,電纜橋架每隔30~50m作一組接地,請問技術資料采用什么表格啊?

  • 粉塵防爆車間防靜電接地淺談

    :D 粉塵防爆車間防靜電接地淺談靜電的產生及危害 靜電事故是由靜電荷或靜電場能量引起的事故。在生產工藝過程中以及操作人員的操作過程中,某些材料的相對運動接觸與分離等原因導致了相對靜止的正電荷和負電荷的積累,產生了靜電。由此產生的靜電能量不大,不會直接使人致命,但是其電壓可能高達十千伏乃至數百千伏,發生放電,產生靜電火花,在有爆炸和火災危險環境下,靜電是一個十分危險的因素,靜電放電火花會成為可燃性物質的點火源,釀成爆炸和火災事故。

  • 防靜電接地裝置應怎么安裝最好?

    為接地良好外面的大坑里面應埋幾塊較大的銅板,然后用銅排或銅網和室內相聯,以達到良好效果,(其它金屬也行但易受腐蝕)計算機房的接地系統是防止寄生電容耦合的干擾,保護設備和人身的安全,保證計算機系統穩定可靠地運行的重要手段。 電子計算機的接地系統,在抗干擾設計上最簡便,最經濟而且也是效果最顯著的一種方式。接地如能和屏蔽正確的結合起來,則能更好的解決噪聲問題。 因此,為了能保證計算機系統安全、可靠、穩定地運行,保證設備、人身的安全,針對不同類型計算機的不同要求,應設計出適當形式的接地系統。 根據國家標準“計算機技術要求”中對計算機接地系統的要求做了具體的規定,計算站一般具有以下幾種地: 計算機系統的直流地;電阻值不大于1Ω。 交流工作地;電阻值不大于4Ω。 安全保護地;電阻值不大于4Ω。 防靜電接地;電阻值不打于4Ω。 防雷保護地;電阻

  • ESD/EOS防靜電接地及管理標準

    知識點:防靜電接地系統

點擊加載更多

靜電接地

靜電接地專題,為您提供靜電接地相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與靜電接地 相關的專業交流討論,更多靜電接地相關內容請?jiān)L問