  • 為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?

  • 關于機房工程內的直流邏輯接地

    我是剛剛做機房電氣工程的,發現以前做的直流邏輯接地與等電位接地做法基本上是一樣的!只是把總等電位接地盒與局部等電位接地盒改叫了邏輯接地盒而已,接地方法也是采用了單點接地法,想問問這樣做可以嗎?請各位大蝦賜教。還有本人對直流邏輯接地了解確實不夠清楚,想知道它究竟起什么作用?具體做法應該是怎么樣的?

  • 關于電梯軌道和電梯機房接地問題

    圖紙設計說明這樣寫著:“電梯軌道接地:采用-40x4熱鍍鋅扁鋼焊接至電梯機房LEB端子箱。”而我們的常規做法都是這樣做的,即電梯軌道接地是從地下室接地網引鍍鋅扁鐵至電梯井底坑,電梯機房LEB端子箱的扁鐵是從柱子引下線焊出至LEB端子箱。 請問:各位老師你們都是怎么做的,謝謝!

  • 論網絡機房防雷接地的重要性

    論網絡機房防雷接地的重要性 盡人皆知,雷電具有極大的損壞性,其電壓高達數百萬伏,剎那間電流可高達數十萬安培。盡人皆知,雷電具有極大的損壞性,其電壓高達數百萬伏,剎那間電流可高達數十萬安培。 雷擊所構成的損壞性后果表現于下列三種層次:①設備損壞,人員傷亡;②設備或元器件壽數下降;③傳輸或貯存的信號、數據(模擬或數字)受到干擾或丟失,乃至使電子設備發生誤動作而暫時癱瘓或整個體系中止。現在,世界上各種修建、設備大多數仍在運用傳統的避雷針防雷。用避雷針避免直接雷擊實踐證明是經濟和有用的。 但是,跟著現代電子技能的不斷發展,很多精細電子設備的運用和聯網,避雷針對這些電子設備的維護卻顯得無能為力。網絡機房防雷接地避雷針不能阻止感應雷擊過電壓、操作過電壓以及雷電波侵略過電壓,而這類過電壓卻是損壞很多電子設備的元兇巨惡。 現代防雷技能體系的防雷計劃包括外部防雷和內部防雷兩個方面: 1、外部防雷包括避雷針、避雷帶、引下線、接地極等等,其主要的功用是為了幕保證修建物本體免受直擊雷的侵襲,將也許擊中修建物的雷電經過避雷

  • 請教大家一個機房防雷接地的問題

    現場情況,這個機房做了靜電地板但還沒做均壓環。請來的電工說:spd的地線和均壓環的地線要接到避雷針的地網上,防雷公司說,spd和均壓環的地線讓我們拉25平的地線到總配電房的大樓綜合地網端子上,防雷器公司說,讓我們接入電源地線上就可以,前提是地線要真接地。。我給弄糊涂了,請指教

  • 實例講解機房防雷接地,很全面

    對于機房的接地,我們平時主要是 參考三個規范比較多。

  • 中油國軍施工之機房靜電接地

    中油國軍施工之機房靜電接地

    中石油工程公司施工的圖片,供各位交流。有不合理的地方,請各位之處,供我們學習進步!

  • 無機房電梯的供電和接地,急

    有誰遇到無機房電梯的供電問題,那個雙電源切換的位置放在那個地方比較合理 同時無機房電梯的接地如何做,引下線引至什么地方! 小弟很急,謝謝了

  • 關于弱電機房和電梯機房專用接地

    聯合接地的各子系統采用單點接地,信息機房、消防控制室、廣播室設明裝接地端子箱.我們這邊Z設計院,前一版圖紙上是PC40穿3*25 BYJ電線引上至電梯機房和弱電機房,后一版圖紙又是PC25 1*16BYJ電線引上至電梯機房和弱電機房.請問大家這個有沒有那個規范上提到過,我在網上找了好常時間沒有答案.

  • 燃氣RTU機房的接地一般怎么做,急~!~!

    我現在手上有一個項目,是燃氣公司的加壓站RTU機房,有35個機房,分布于市區各個不同的位置,現在要求報方案,接地電阻要應小于多少,怎么實施?

  • 網絡機房的防雷接地該怎么設計和施工!

    請教一下,網絡機房的防雷接地要怎么設計,怎么施工,用到些什么防雷設備?有用過OBO的嗎?大約多少錢!機房面積是74坪QQ:472247855

  • 機房設備的防雷接地及環境要求措施

    一、通信設備的防雷措施 (一)天饋線避雷 1.通信局(站)的天線必須安裝避雷針,避雷針必須高于天線最高點的金屬部分lm以上,避雷針與避雷引下線良好焊接,引下線直接與地網線連接。 2.天線饋線金屬護套應在頂端及進入機房人口處的外側作保護接地。 3.出人站的電纜金屬護套,在人站處作保護接地,電纜內芯線在進站處應加裝保安器。 4.在架空避雷線的支柱上嚴禁懸掛電話線、廣播線、電視接收天線及低壓架空線等。 5.通信局(站)建筑物上的航空障礙信號燈、彩燈及其他用電設備的

  • 雷達站機房內有接地銅條怎么連接啊

    是不是連接接地網后和配電箱連在一起?其他的設備要不要和他連接呢?房子很小,6x6m的,防雷的話要3x3m的網格嗎?謝謝大家!

  • 機房防雷接地工程設計方案

    機房防雷接地工程設計方案目錄: 1、雷電概述1) 雷電的描述2) 雷電的破壞3) 怎樣進行雷電災害防護4) 常規防雷5) 雷電保護的整體概念2、防雷接地原理1) 接地系統2) 防雷接地3) 接地的種類4) 地網工程概論5) 防雷等電位連接6) 等電位連接的主體及要求3、項目概述A. 項目勘察的具體情況B. 雷暴區及危險等級C. 客戶要求4、設計方案A. 引用標準B. 設計方案5、驗收方法6、工程設計進度表7、材料匯總表8、工程報價匯總表9、提供的服務10、企業簡介11、參考工程1、雷電概述雷電的描述雷電是由天空中云層間的相互高速運動、劇烈磨擦,使高端云層

  • 機房防雷接地體設計的介紹說明

    機房防雷接地體設計 采用均衡接地網方式埋設防雷接地體,接地網可以采用環形埋設方式,即在粘土地質條件下,在邊長為3m的正方形四邊開挖0.8m深的地溝,在正方形的四角各打入一根長度為2m的φ60mm鍍鋅管或L75mm鍍鋅角鋼,并將四根樁用40mm鍍鋅扁鋼在溝底焊接在一起,再分兩根引出地面,并進行接地電阻測量合格后對地溝回填土埋實即可。若打入四根樁接地電阻不能滿足要求,則進一步拉開距離增加打接地樁,土質少的地質條件下還應采用降阻劑等措施使接地電阻達到要求值。 從接地網引出兩根接地線,其中一根與鐵塔或天線桿塔相連接(焊接),另一根引到機房安裝設備處作為設備防雷接地。防雷接地引線需要用30mm鍍鋅扁鋼或橫截面積大于35mm2的多股銅芯線;若是扁鋼作為設備防雷接地線則在扁鋼頂端上預留φ8mm孔;若是多股銅芯線則在頂端裝配接線端子(銅鼻子)。

點擊加載更多

機房接地

機房接地專題,為您提供機房接地相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與機房接地 相關的專業交流討論,更多機房接地相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

單相接地故障

橋架接地線

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 阿坝县| 泸西县| 潍坊市| 饶平县| 眉山市| 岳西县| 嘉黎县| 夏邑县| 嘉荫县| 瑞昌市| 宿迁市| 兰西县| 梨树县| 石狮市| 义乌市| 睢宁县| 清河县| 察隅县| 应城市| 北辰区| 六枝特区| 广丰县| 永胜县| 新乡县| 新晃| 庄河市| 夏津县| 仪陇县| 黎平县| 道孚县| 黔江区| 西畴县| 临城县| 鄂伦春自治旗| 镇赉县| 丰原市| 舒城县| 若羌县| 樟树市| 噶尔县| 营口市|