現場情況,這個機房做了靜電地板但還沒做均壓環。請來的電工說:spd的地線和均壓環的地線要接到避雷針的地網上,防雷公司說,spd和均壓環的地線讓我們拉25平的地線到總配電房的大樓綜合地網端子上,防雷器公司說,讓我們接入電源地線上就可以,前提是地線要真接地。。我給弄糊涂了,請指教
論網絡機房防雷接地的重要性 盡人皆知,雷電具有極大的損壞性,其電壓高達數百萬伏,剎那間電流可高達數十萬安培。盡人皆知,雷電具有極大的損壞性,其電壓高達數百萬伏,剎那間電流可高達數十萬安培。 雷擊所構成的損壞性后果表現于下列三種層次:①設備損壞,人員傷亡;②設備或元器件壽數下降;③傳輸或貯存的信號、數據(模擬或數字)受到干擾或丟失,乃至使電子設備發生誤動作而暫時癱瘓或整個體系中止。現在,世界上各種修建、設備大多數仍在運用傳統的避雷針防雷。用避雷針避免直接雷擊實踐證明是經濟和有用的。 但是,跟著現代電子技能的不斷發展,很多精細電子設備的運用和聯網,避雷針對這些電子設備的維護卻顯得無能為力。網絡機房防雷接地避雷針不能阻止感應雷擊過電壓、操作過電壓以及雷電波侵略過電壓,而這類過電壓卻是損壞很多電子設備的元兇巨惡。 現代防雷技能體系的防雷計劃包括外部防雷和內部防雷兩個方面: 1、外部防雷包括避雷針、避雷帶、引下線、接地極等等,其主要的功用是為了幕保證修建物本體免受直擊雷的侵襲,將也許擊中修建物的雷電經過避雷
對于機房的接地,我們平時主要是 參考三個規范比較多。
如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。
請教一下,網絡機房的防雷接地要怎么設計,怎么施工,用到些什么防雷設備?有用過OBO的嗎?大約多少錢!機房面積是74坪QQ:472247855
一、通信設備的防雷措施 (一)天饋線避雷 1.通信局(站)的天線必須安裝避雷針,避雷針必須高于天線最高點的金屬部分lm以上,避雷針與避雷引下線良好焊接,引下線直接與地網線連接。 2.天線饋線金屬護套應在頂端及進入機房人口處的外側作保護接地。 3.出人站的電纜金屬護套,在人站處作保護接地,電纜內芯線在進站處應加裝保安器。 4.在架空避雷線的支柱上嚴禁懸掛電話線、廣播線、電視接收天線及低壓架空線等。 5.通信局(站)建筑物上的航空障礙信號燈、彩燈及其他用電設備的
機房防雷接地工程設計方案目錄: 1、雷電概述1) 雷電的描述2) 雷電的破壞3) 怎樣進行雷電災害防護4) 常規防雷5) 雷電保護的整體概念2、防雷接地原理1) 接地系統2) 防雷接地3) 接地的種類4) 地網工程概論5) 防雷等電位連接6) 等電位連接的主體及要求3、項目概述A. 項目勘察的具體情況B. 雷暴區及危險等級C. 客戶要求4、設計方案A. 引用標準B. 設計方案5、驗收方法6、工程設計進度表7、材料匯總表8、工程報價匯總表9、提供的服務10、企業簡介11、參考工程1、雷電概述雷電的描述雷電是由天空中云層間的相互高速運動、劇烈磨擦,使高端云層
請教一下各位大大,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的。
機房防雷接地體設計 采用均衡接地網方式埋設防雷接地體,接地網可以采用環形埋設方式,即在粘土地質條件下,在邊長為3m的正方形四邊開挖0.8m深的地溝,在正方形的四角各打入一根長度為2m的φ60mm鍍鋅管或L75mm鍍鋅角鋼,并將四根樁用40mm鍍鋅扁鋼在溝底焊接在一起,再分兩根引出地面,并進行接地電阻測量合格后對地溝回填土埋實即可。若打入四根樁接地電阻不能滿足要求,則進一步拉開距離增加打接地樁,土質少的地質條件下還應采用降阻劑等措施使接地電阻達到要求值。 從接地網引出兩根接地線,其中一根與鐵塔或天線桿塔相連接(焊接),另一根引到機房安裝設備處作為設備防雷接地。防雷接地引線需要用30mm鍍鋅扁鋼或橫截面積大于35mm2的多股銅芯線;若是扁鋼作為設備防雷接地線則在扁鋼頂端上預留φ8mm孔;若是多股銅芯線則在頂端裝配接線端子(銅鼻子)。
剛接觸防雷接地的設計,花了幾天時間看了相關規范,對知識也有了解,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,不知道從何下手。我現在用的是天正電氣軟件,還希望專家可以指點,如何設計建筑防雷,有哪些東西需要再圖上表達出來,尤其是基礎接地平面圖,它是否需要聯系結構圖紙什么的
首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1、防雷接地系統由接閃器、引下線、接地體三個部分
話不多縮,需要的拖走。15D500 防雷與接地設計施工要點15D501建筑物防雷設施安裝15D502 等電位聯結安裝15D503 利用建筑物金屬體做防雷與接地裝置安裝15D504 接地裝置的安裝15D505 古建筑防雷設計與安裝<
關于防雷接地這一部分介紹的比較少。下面我們就重點介紹一下防雷接地知識。
高層住宅,筏板厚度接近2米,筏板上表面距正負零地面15米,利用筏板內的鋼筋做接地,使用筏板內的上層鋼筋還是下層鋼筋?水平間距多少?形成多大的網格?屋頂防雷引下線是連接到筏板上層鋼筋?還是下層鋼筋?
為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
機房接地防雷
機房接地防雷專題,為您提供機房接地防雷相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與機房接地防雷 相關的專業交流討論,更多機房接地防雷相關內容請訪問