  • HZ2000鉗形接地電阻儀的技術參數

    HZ2000鉗形接地電阻儀用于電力、電信、氣象以及其它電氣設備的接地電阻測量。HZ2000鉗形接地電阻儀有長鉗口及圓鉗口之分,長鉗口特別適宜于用扁鋼接地的場合。傳統的接地電阻測量方法是采用電壓-電流法。這兩種方法的對比如下:A. 操作的簡便性:傳統方法必須將接地線解扣及打輔助接地極。即將被測的接地極從接地系統中分離;且須將電壓極及電流極按規定的距離打入土壤中作為輔助電極才能進行測量。用HZ2000只須將鉗表的鉗口鉗繞被測接地線,即可從液晶屏上讀出接地電阻值。B. 測量的準確度:傳統測量方法的準確度取決于輔助電極之間的位置,以及它們與接地體之間的相對位置。如果輔助電極的位置受到限制,不能符合計算值,則會帶來所謂布極誤差。對于同一個接地體,不同的輔助電極位置,可能會使測量結果有一定程度的分散性。而這種分散性會降低測量結果的可信性。HZ2000所采用的測量原理,在國外已成功應用多年。使用這種方法測量時,不用輔助電極,不存在布極誤差。重復測試時,結果的一致性好。國家有關部門對HZ2000與傳統電壓電流法對

  • 鉗形接地電阻儀及其檢定的探討分析

    引言 國家質檢總局于2009年10月09日發布了JJF1054-2009《鉗形接地電阻儀檢定規程》,并于2010年1月9日起正式實施。作為相關的檢定單位,我們應該采取怎樣的措施去完善我們的檢定條件,使之滿足新規程的要求呢?下面筆者就鉗阻儀檢定的相關知識作一初步的分析。 1 接地電阻表簡述

  • 接地電阻儀的線是否可以延長?

    測量接地電阻的專用搖表有兩根線,一根長的,一根短的,就是要打到地里面的去的那兩根,能不能延長?因為我們在測配電室外的接地網的電阻的時候發現周圍都是水泥地,離泥地還有一段距離,用原配的線根本夠不到,能不能給線接一段呢?還有一點是配電室外的接地網的接地電阻應該怎么測?我這的配電室是在外墻有好幾組扁鋼,每兩根并接在一起,一根來自配電室,一根來自接地網。需要松開再測么?是測哪組就松開哪組還是都要松開?

  • 接地電阻柜是如何運作的?

    有的變頻器開關電源,會造成一定的干擾,電源線及電機線就是干擾器的天線,地線接地不良則干擾信號,也可通過接在外殼的地線發出去。接地電阻柜廠家介紹線路越長則干擾范圍就越大,大功率電阻柜不僅干擾周圍的電子設備,也可干擾變頻器本身。 有的變頻器在防止干擾信號輻射及輸入下了一定的工夫,變頻器不會經常誤動作,一些偷工減料的變頻器,則有時因干擾問題令你頭痛,如果你的控制系在使用變頻器的同時,還有一些靠模擬信號、脈沖信號通訊的電子設備,如電腦,人機界面、感應器等,在選購變頻器及布線時就要很小心。 制動電阻柜要求耐高溫,功率大,過電流大,耐沖擊。重要的感抗值,電感值要求很小,否則放電時產生會產生巨大的沖擊。這些要求市場上很多產品來說要求太苛刻,所以很難找到能夠滿足使用要求的產品。大功率電源,變頻電源,繼電器,醫療器械及各類儀器,在使用中往往會產生一些多余的功率需要散發出去,這個時候就要用到大功率制動電阻柜作為負載,進行放電,以消耗多余的功率。 制動電阻柜在變頻調速系統中,電機的降速和停機是通過逐漸減小頻率來實現的,在頻率減小的瞬間,電機的同步轉速隨之

  • 接地電阻柜是如何命名的?

    接地電阻柜是如何命名的? 接地電阻柜是電力系統中的重要設備,主要用于控制接地電阻值,保障電力系統的安全穩定運行。那么,接地電阻柜是如何命名的呢? 接地電阻柜的命名主要涉及兩個部分:一部分是“接地電阻”,另一部分是“柜”。 “接地電阻”是指設備與大地之間的電阻值,用于衡量設備接地的良好程度。在電力系統中,接地電阻的測量和控制非常重要,可以確保電力系統的安全穩定運行。 “柜”是指設備的外觀特征,通常是一種柜式結構。接地電阻柜通常是一種專門用于測量和控制接地電阻的柜式設備,包括電阻測量、信號處理、控制等功能。 綜合起來,接地電阻柜的命名主要是基于其功能和外觀特征,用于測量和控制電力系統的接地電阻值。

  • 到底接地電阻不得大于多少?

    第三類建筑的防雷接地,規范上說每根引下線的沖擊接地電阻不宜大于30歐姆,這個“沖擊接地電阻”是不是就是我們平常所說的接地電阻啊?另外,見好多圖紙施工說明里亂七八糟的,同樣是第三類防雷,接地電阻有寫不大于1歐姆的,也有10歐姆的,還有30歐姆的,到底應該是多少啊?

  • 接地電阻的測量還是用搖表嗎?

    某建筑物地下各層已經施工完畢,出了地面,現施工一層,要測量接地電阻,怎么測?現在最新最好的測量方法是什么?還是用以前的搖表嗎?

  • 請教大家-有關接地電阻的計算

    有以下這樣一道題目:某廠區測得土壤電阻率為1000Ωm,用搖表測得避雷針的接地電阻為15.0Ω,引下線接地點到接地體最遠端為25.3m,則計算出接地沖擊電阻為多少歐姆?有哪位大蝦幫我計算一下,最好能寫出計算過程!謝謝啦!

  • 各位大俠:關于接地電阻的測試!

    采用ZC-8接地電阻測試儀測量建筑的接地電阻,電氣的施工技術員說兩個探針只要在距離建筑物外圍5米處跟測試點分別保持20米、40米的距離就可以了!不知道各位高手們是怎么認為的,兄弟我郁悶啊!

  • 淺析降低接地電阻的方法

    淺析降低接地電阻的方法

  • 請教接地電阻的計算問題

    即在下的疑問是如建筑物采用單個基礎接地極(不知道實際是否存在這種情形),那接地電阻的計算是采用表4-12還是采用表4-13呢?下面圖片的內容來自配電手冊。提前謝謝您的回復。

  • 降低接地電阻的方式方法

    降低接地電阻的方式方法

  • 請教沖擊接地電阻的計算

    下面圖片中的內容來自GB50057。請教換算系數當土壤電阻率為120時是多少(我理解一個例題的參考答案為1,但感覺沒有依據)?提前謝謝您的回復。

  • 路燈燈桿接地電阻的問題

    路燈燈桿及基礎接地電阻到底應該不小于多少才合適??對于采用TN-S系統接地型式:武漢市道路照明設計規范給的是不大于10歐,對TT系統:不大于4歐,王厚余的建筑電氣600問第24.109條明確提出,路燈采用TT系統+RCD保護(100mA),路燈接地電阻R<250歐,即可滿足在潮濕環境下R*ΔI=250X100mA=25V, 武漢市的標準是不是定的太高了,還是他的TT系統沒加RCD保護的結果。有沒有熟悉的討論一下。。。

  • 求問,為啥接地電阻4歐姆?

    許多設備要求接地電阻4歐姆,為啥?有公式計算出來的嗎?

  • 關于接地電阻柜的試驗和檢查

    當接地電阻柜安裝好后,打開前門,檢查柜內的設備和接線的情況,以下事項要注意: 1.所有的包裝材料必須從箱內取出,避免發生火災。 2.檢查絕緣子,套管有無損壞,如有任何問題應立即有運輸商和產品供應商聯系。 3.檢查所有電氣連接,確保連接牢固可靠。 4.檢查所有的固定螺栓是否全部緊固。 5.接地電阻柜運行前試驗:測量電阻元件的阻值,測量絕緣電阻,按照規定標準進行工頻耐壓試驗。 6.關閉接地電阻柜柜門準備投入運行。 中性點通過電阻器接地可以把故障電流限制到適當值,一方面使繼電保護有足夠的靈敏度和選擇性,同時又使故障點僅可能發生局部輕微損傷,把暫態過電壓限制到正常線電壓對中性點電壓的2.6倍,限制電弧的重燃,防止弧光間隙過電壓損壞主設備,同時對防止鐵磁諧振過電壓,也有顯著作用。

  • 接地電阻測試檢修的誤區

    知識點:檢修接地

  • 電阻柜接地電阻怎么測試

    電阻柜接地電阻怎么測試 電阻柜接地電阻的測試一般需要使用電阻測試儀,具體步驟如下: 斷電:在測試之前, 首先需要切斷電源,確保電阻柜內部沒有電流通路,避免測試過程中發生意外。 測試電阻:將電阻測試儀的兩個測試鉗分別夾在接地電阻的兩個引出端子上, 然后按下測試按鈕進行測試。 記錄測試結果:待測試儀器自動完成測試后,記錄測試結果, 并與電阻柜的接地電阻標準值進行對比。如果測試結果符合標準要求, 則接地電阻正常;如果測試結果偏離標準值過大,則需要進行維修或更換電阻柜。 恢復電源:測試完成后,需重新接通電源,確保電阻柜可以正常工作。 需要注意的是, 接地電阻測試過程中,應保持測試鉗與電阻柜接地電阻的引出端子良好接觸, 并避免測試儀與其他電氣設備的干擾,以保證測試結果的準確性。

點擊加載更多

鉗形接地電阻儀

鉗形接地電阻儀專題,為您提供鉗形接地電阻儀相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與鉗形接地電阻儀 相關的專業交流討論,更多鉗形接地電阻儀相關內容請訪問

土木在線論壇