為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
為什么蓋負荷開關要接地刀?
28柜中饋線柜是否必須要裝接地刀?變壓器饋線柜和一般的饋線柜是否需要如圖中所示區別對待(變壓器饋線柜必須裝接地刀,普通饋線柜可以不裝)?
我是參照ABB高壓柜的圖畫上去的,現在審圖的提出變壓器出線開關不能接在主回路上.我就郁悶了,這個要怎么答呀請大俠出手相救
如下圖所示,設計院的圖紙,圖中說明了有上下接地刀,但好像只一個接是刀呢?是怎么回事呀,
大家幫忙看看這個中置柜系統圖,3AH柜接地刀可以取消嗎?
高壓柜裝接地刀,用于檢測安全保護作用。引小菜問一個很弱的問題,為什么低壓柜沒有裝接地刀呢?請大神們不惜講解一下好嗎:)
1、建筑旁設66kV/3kV的變電所,兩路3kV進線到高壓配電室內進線斷路器柜,下進線,都帶接地刀。進線一般不帶接地刀,但是這個工程帶,是不是因為變電所是設在建筑旁,一套人員值班,變壓器停電時可自己掌握,所以加了接地刀?2、如果某10/3kV變電所,用戶自己管理。10kV柜與3kV柜都選用JYN2-10,兩個系統的柜子在同一間高壓配電室,間隔1米,但是變壓器在不遠的另外一個建筑內。3kV系統進線采用下進線,直接進到進線斷路器,這個斷路器下端是否需要帶接地刀?[ 本帖最后由 tnc 于 2010-2-1 15:27 編輯 ]
本人是做GIS工程設計的,原專業是機械制造,對電氣方面不是很了解。在工程設計中,GIS母線上會安裝快速接地開關,不是很了解快刀在母線上會起什么作用,有這方面經驗的同學請指導一下,謝謝!
一臺箱變,里面的開關柜是ABB的環網柜。檢修時接地刀合不上。一般接地刀合不上有哪些原因?知道的幫忙解釋一下,這里先謝過了。
前幾天對xgn15-12進行停電操作,沒有停低壓負載,直接對高壓柜進行停電操作,第一步,斷電,順利,緊接著按照高壓柜上的說明進行接地操作,當接地的同時,這時問題出現了,進線柜里產生電弧,并引發上級變電所跳閘,并且,進線柜里的一個保險燒了,保險下端和接地連接處發黑,請問,有幾種原因能導致這種情況。
隔離帶接地刀的應用原則是什么?在做箱式固定高壓柜的時候常常看見很多設計院對隔離帶不帶接地刀在設計時圖紙都不一樣。那在做固定柜的時,什么時候帶隔離帶接地刀,什么時候隔離不帶接地刀?有什么標準規定?(PT柜就有時上隔離帶接地刀,有時就不帶隔離刀。)請問一下這是為什么?
拜托個事,湖南那邊用的XGN15-12型環網柜,出線柜下接地刀要用刀口式的。我郁悶了,我們都是用的3個銅片啊,有知道型號的嗎?麻煩介紹一下,人家要我們去售后更換接地刀.謝謝啊各位!
1、有沒有一些設計手冊或標準規定?因為各個地方有各個地方的做法,有裝有不裝的,所以我希望有標準參照。2、按照“五防”要求,是要裝的。其實那些不裝的說加聯鎖,我認為并沒有完全達到“五防”要求。3、另:“我國110KV以上系統大多是中性點直接接地系統,其主變中性點有接地刀閘,為保障保護裝置的靈敏度,主變中性點接地刀閘在運行中常打開;但在主變壓器操作時,為防止操作時產生的過電壓“影響”主變壓器絕緣,故必須要合上接地刀閘。”這段話是網上找到的回答類似我這個問題的答案,不知道怎么理解?我只看到他說110kV及以上中性點直接接地系統,平時不接地,要操作主變時,才接地。請教各位這段話該作何解釋?
通常設計院的設計只有實現接地刀對網門的閉鎖,很少見到網門對接地刀的反閉鎖。今天見到一個配變柜的閉鎖原理,大家討論一下它是如何實現反閉鎖的?或者有更好的方案也貼出來看看。圖中:Y01,Y02為接地刀的閉鎖電磁鐵,DXN為帶電顯示器,MK1,MK2為變壓器網門的行程開關,EN3為低壓進線斷路器輔助觸點
有環網箱變和終端箱變各一臺,箱變中高壓柜的一次系統連接如下(圖一)。問:1.終端箱變中進線柜的進線端是否必須安裝接地刀?理由是什么?2.終端箱變中進線柜如果需要檢修,柜體中安裝的接地刀的是否合理,還是應該由檢修人員自行掛接地線?(柜體設計為合上接地刀以后方能打開柜體門)3.終端箱變中進線柜分閘后,操作人員此時未分開環網柜時,合上了終端箱變中進線柜的接地刀,導致三相接地。那么從這點上說,接地刀的安裝是否合理。?(柜體設計為合上接地刀以后方能打開柜體門)4.在電力行業標準中,關于接地刀的安裝是怎么樣的?5.出線柜的出線端帶有接地刀的作用是什么。本人為初學,電力中以人的安全為首,那么電力設備中的各種設計,是否也應該以人的安全為主,如果這樣一些設備的設計似乎不合理。其次如果用電單位因為可能存在不規范操作,那么我們應該以保證電網安全,還是保證人員安全?謝謝大家幫我解疑!
你好 請教一下 也是關于接地刀的事情:我的方案是 高壓進線 柜一臺 ,只有PT 無斷路器,下進線,出線柜兩臺,XGN66的柜型,出線柜上隔離是GN30, 斷路器是VS1 ,下接地刀是JN15,請問我上隔離不應該帶刀吧,供電局給我們提供的圖紙GN30帶刀
雖然是比較老的柜型,但還是想知道一下,什么狀況下選擇上下隔離開關都帶,什么時候只有上隔離?還有什么情況下帶接地刀?知道的老鳥幫忙解答一下,THANK YOU!
接地刀的具體位置是XGN進線柜下隔離的上端,即隔離開關后面。我認為既然先分隔離開關,再合地刀(送電時先分地刀,再合隔離開關),而且地刀在隔離開關后面,合上該地刀應該不會造成10kV線路接地短路吧,加上機械閉鎖,也不會出現隔離開關與地刀同時合上的情況。但是苦于沒有相應的標準方案作為依據。請各位高手提供一下這方面的資料,讓我以后能夠理直氣壯一些。謝謝各位了:) :) :call:
如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。