這樣接地線也能通過驗收:
.這樣接地線也能通過驗收!
我想在老家的房子做一根接地線,,因為農村電網都是沒有地線的。鋼筋只能打進一米多點,太長我沒辦法打進去,我打算在電表旁邊打鋼筋下去,但是電表是在路邊,人來人往的,雖然地線是沒帶電的,可是我擔心萬一漏電地線就帶電了,不知道這樣會不會不安全,求指教。
比630kVA的BV-150還小
M10的普通螺絲最短的有多長?有15的嗎?還有高壓設備這塊接地扁銅線的規格怎么選,選多少平方合適?我們都是M10的螺絲,所以開口線鼻子250A和150A的孔徑會不會一樣,250Ade孔徑剛合適,但是安數太大
做設備接地時,導線的型號怎么確定
1、工作零線與保護零線只有一點連接嗎?為什么2、保護零線可以理解為接地線嗎?
有一棟宿舍樓,設計每層樓早過道處設置一根接地線,接地線為什么要設置在離地300mm墻上的抹灰層內,遇到門返到地面,過門后又返到墻面??
將鎧裝控制電纜的金屬外鎧接地,可以起到屏蔽的作用,減少外界的干擾。但是這個接地該如何接?是只能電纜的一端接地或是可以兩端均接地?
現在供電系統很多采用“環網”或“手牽手”運行方式,這樣在變電站檢修母線時就有可能造成帶接地線送電,請教一下各位高手有沒有方法檢測到對方母線接地是否還存在呢?
住戶配電箱進線設計為5×16mm2導線,但施工時將接地線改為10mm2的導線啦,按國家驗收規范6.1.2是不行的,請各位高手指點一下,是否可以改?。?/p>
1、I段 TMY-4(2(100*10))+1(100*10)II段 TMY-4(2(100*10))+1(100*10)母線橋 TMY-3(2(100*10))+1(100*10)這樣設計是否可以?==============================2、TMY-4(2(100*10))+1(100*10)變壓器低壓側中性點接地線應該選擇多大的尺寸?根據99D201-2干式變壓器安裝,干式變壓器容量1250,鍍鋅扁鋼63*5,采用50*5是否可以?
兩臺200kVA變壓器一用一備,4芯電纜出線到一個進線柜的4極雙電源轉換開關,問題是電纜是4芯的,到低壓柜那里怎么接?可不可以這樣:把兩路電纜第4芯看成PEN,在轉換開關每路進線的N端子上分出一根“PE”線接柜內PE排,可不可以?電纜已經采購,真的不知道怎么做才好,大家?guī)蛡€忙吧!
求教高手:低壓無功補償柜的接地線,那個標準或規程中有對它的明確規定,比如: 線徑、內部連接方式(與電容器、儀表,等等)、外部接地方式、接地標準(接地電阻),等等。始終找不到答案,請高手指教!
依據兩種方法GB3906-1991和GB7251.1-1997對接地導體截面進行計算:GB3906-1991規定:6-8 接地沿金屬封閉開關設備排列的方向設置一接地導體,接地導體應能滿足該回路動熱穩定電流的要求,如果是銅質的,其電流密度在規定的接地故障發生時不應超過200A/mm2,其截面積不得小于30mm2,該接地導體應設有與接地系統相連接的的接線端子。當接地導體通過三相短路電流時(如用于接地開關的短路連接),可參照附錄F來計算接地導體的截面。附錄F根據短路持續電流的熱效應計算裸導體截面的方法S=(I/a)√(t/△θ)式中: S—導體截面(mm2)I— 電流有效值(A)a按銅—13選取t—電流通過時間(S)△θ—溫升,以K表示,對裸導體取180K;如果時間超過2S小于5S,△θ值可增加到215K。當t取4S,溫升取215K時, S=(I/a)√(t/△θ)=(I/13)√(t/215)=(I/K1)√t 此時:K1=190;
圖籍04DX101-1 P32頁給出的變壓器低壓側中性點接地線選擇表中,中性線截面比相線截面小的多,0.3倍以下,為什么?規范要求保護線截面不小于相線截面的一半,此處如何理解?我理解此處接地線的作用為強制零電位,不知對不對?
接地線的間隔太密了 怎么調整???
做接地線,一般要打幾根角鐵才合格?
現狀:現場為2區,已安裝的電氣設備無接地,現用BVR接地線從就近接地扁鋼處引至設備時,可否將保護線綁在設備的電纜保護管外面?或將盬o線與設備電纜同管敷設,是否符合規范?請各位大神解釋下,謝謝??!