為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
在GBJ65-83中提到:交流電力設備應充分利用自然接地體進行接地,但要校驗自然接地體的熱穩定。直流電力網中的零線應直接接地,不得與直接接地體有金屬連接,如無絕緣隔離裝置,兩者之間不超過1米。為什么直流的零線不能利用直接接地體?
1. 電所基礎鋼筋接地網40*20m2,假定土壤電阻率為100歐.米,水平接地體總長L=220米,計及水平接地體的影響時,試確定最接近的接地網工頻接地電阻值。A)2.0歐;B)1.5歐;C)1.25歐;D)1.0歐。答案:A
代替DL/T-621的規范GB50065的計算公式都變了,關于允許的最大跨步電壓和最大接觸電壓的計算公式中增加了CS:表層衰減系數,要參見附錄C,但是附錄C中并沒有做出明確的規定,大家說要怎么選?
需要的就別客氣
請問大家,在三相不接地系統中220V交流電是如何獲取的?因為三相三線系統中中性點不接地且沒有引出線,那么單相對地是否能獲得220V交流電,不能的話怎樣才可得到?
論文簡介:GB/T 50065-2011 交流電氣裝置的接地設計規范(含條文說明),正式版,帶書簽。 投稿網友:ldm1990 上傳時間: 2013-08-19
1、《交流電氣裝置的接地》DL/T 621-1997的7.2.4條是怎么回事?按照這條,TT系統的電氣裝置外露導電部分可以不接地,只要用總等電位聯結線和系統接地點聯結就可以了。可是,這還是TT系統嗎?分明是TN-S啊2、再看8.2.2條e點:接地極可采用“非鋼筋混凝土中的鋼筋”,什么叫非鋼筋混凝土?難道鋼筋混凝土中的不行嗎?那建筑物的接地用基礎鋼筋都不行了?3、看6.2.6條,A類設備的接地線“宜利用普通鋼筋混凝土中的鋼筋”。我暈
與你共享
※ ※ ※ ※
話不多說了,分享一下鋁合金門窗接地圖片大家一起交流,共同進步
DLT 621-1997交流電氣裝置的接地
如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。
1 前言 國家電網公司對輸變電設備采購和招投標體制,進行了集約化管理和集中化運作的重大改革。2005年將363kV和1550kV及以上設備的采購和招投標集中到公司總部,2006年末又將252kV設備也集中北京招投標,對40.5~126kV設備則在網省公司集中招投標。2006年國家電網公司還編制和頒布了《110~500kV變電站通用設備典型規范》。 為了更好地在招投標中正確貫徹實施典型規范,合理地確定設備的相關技術參數和要求,本文談談高壓交流 隔離開關和接地開關選用中的幾個問題,供 電力工程設計及設備選用部門相關專業人員參考。
《通用用電設備配電設計規范》GB 50055-20112.3.1 交流電動機應裝設短路保護和接地故障的保護。這條規范是強條,請問接地故障怎么定義?目前大部分用前端斷路器一起做短路保護和接地故障保護,但是如果接地故障的電流不大,不是金屬性短路故障,比如僅是發生漏電這種故障,斷路器不一定會脫扣。請問大家對這條是怎么看?
我想大家時不時的需要用一些軟件,如果我們能夠將一些軟件全部都發到這里,那有多好,免的大家到處去找,大家有什么軟件需要也可以說一下,大家相互交流嗎。同時各位用電腦我想平時或多或少會用到一些小型的工具軟件,如果大家愿意交流的話,就可以一起交流,不免得大家為了某一個的工具軟件,非要到網上去下載相關的多個軟件,然后再一個一個的去試驗那一個好用,有費時間有麻煩。
本帖最后由 cmb178 于 2017-9-6 07:54 編輯 DLT 621-1997 交流電氣裝置的接地 DL/T 621-1997 交流電氣裝置的接地,廢止后執行 GB/T 50065-2011 交流電氣裝置的接地設計規范 詳情請查閱:中電聯標準【2014】268號文
各位老大:大家好我現在急用這個《交流電氣裝置的接地》 DL/T621-1997。但是基本上沒有找到。請求有的老大給我發一份或者提供可以下載的地方。感激不盡!我的郵箱地址是:[email protected]再次表示感謝!
1、<交流電氣裝置的接地>附錄A3中關于環行接地裝置阻值的計算式為復雜式,而防雷規范GB5007-94對環行接地裝置工頻計算式為R=2ρ/3d,此二式有何重要區別?設計中可否直接用R=2ρ/3d?2、桿塔防雷沖擊系數為復雜計算式,可否利用防雷規范附錄3求α(α=1/A)?
詳細講解幾種接地優劣,rar改成doc即可