風管的消防戰斗服-Nanosox 上世紀中期,HVAC工程師都嘗試以普通棉纖維織物制成送風口,形狀象布袋(SOCKS)。 在中國五六十年代同樣如此,出現了很多冷凍冷藏行業安裝纖維織物風管的案例,隨后的幾十年這種布袋風管在世界領域普及開來。制作布袋風管材料有著對防火、透氣等多方面的特殊要求,也不斷得到改進。2004年,一直致力于布袋風管發展的杜肯索斯與美國某知名纖維加工廠商合作根據nomax(諾梅克斯織物-歐美消防戰斗服用纖維織物)的設計理念開發出布袋風管專用的“消防戰斗服”——nanosox。 與nomax不同,nanosox除了擁有同樣出色的防火性能外,還具有更出色的水洗、防水透氣性能,并在其基礎上衍變出一系列功能纖維。出色的防火阻燃性:通過國內外權威檢測機構檢測,經EN 13501 和GB 8624 判定為B-s1,d0,t1 ,并于同期通過美國UL 防火安全檢測(ASTM E84)。同時不同于表面化學處理的普通阻燃紡織物,nanosox采
河北省廊坊市公安局廣陽分局7日透露,廣陽警方近日破獲一起妨礙公務案。李某等4名犯罪嫌疑人辱罵、毆打武警消防戰士,被廣陽警方依法以涉嫌尋釁滋事罪刑事拘留。據辦案民警介紹,3日16時35分,廣陽分局指揮中心接到報警:武警消防戰士在廊坊市廣陽區某小區13號樓地下室滅火時遭4名人員辱罵、毆打。接報后,廣陽分局南尖塔派出所、巡特警大隊、刑警大隊民警趕赴現場處置。<
現場去看了一下,發現消防管道安裝的末端噴頭的管道有很多進行了彎折,原因肯定是由障礙物或與其他管道相碰之類。想請教一下這種做法允許嗎,如果有有什么危害。
小弟暖通出身,消防才接觸,幾個問題不解,望大蝦不吝賜教!關于消防設計的幾個問題:1. 室外消火栓的數量:室外消火栓的數量除了滿足室外消防水量的要求外,是否還應包括滿足室內消火栓和自噴系統的水泵接合器的數量?現做一高層。室外消防水量30l/s,室內消火栓40l/s(分高低2個區,每區3個水泵接合器),自噴系統26l/s(2個水泵接合器),室外消火栓設計8個,是否合適?位置如何設計?是否可以在接合器附近連續設幾個室外消火栓?2. 室內消防水箱及增穩壓設備:(1).一般臨時高壓消防系統,根據《建規》,底層建筑消火栓系統的消防水箱是否沒有高度要求?而《給排水設計手冊》中有“水箱的安裝高度應滿足室內最不利點處消火栓的水壓和水量要求”和“室內消防用水量超過15L/s的建筑物,其消防水箱如不能滿足最不利點滅火設備的水壓時,應設氣壓水罐等增壓設備”的條款,實際設計當中應如何掌握?(2).《高規》中第7.4.7條中“高度不超過100米的建筑物水箱高度應保證最不利點處消火栓的靜水壓力不低于0.07Mpa,而此壓力不能滿足最不利點處消火栓的水壓及水量要求,如何理解?
最近做了個作圖的設計。雖然做完了,但是自己看著很別扭。就是室外消火栓應該接到什么管路上面啊!我原來認為是應該接到消防水泵房出來的管路上的。至少消防水池儲存的室外消防用水才有用。可是有人要求我把室外消火栓直接接到室外市政管路上,請大家給我問診問診啊!!急!!!
有二個丁類單層廠房,室內設消火栓,市政供水壓力2kg,不能滿足充實水柱的要求,是否可以不設消防泵,依據是什么?我設計時未設,審圖的一定要設,請各位幫助!
多層消防水槍應滿足7M水柱的要求,對于七層底層為商店的住宅市政給水管很難滿足要求,不知各位是否都設消防泵,水箱,而市政水壓能滿足生活用水壓力要求。能否不設,對于‘多層消防外救為主,自救為附’是否可理解為消防車提供的壓力滿足水柱要求。敬請各位發表意見。
某兩層工業廠房,層高6米,每層面積12000平方米,設室內消火栓并將室內消防給水管道連成環狀。因只有兩層,擬只在二層樓板下布置一圈環狀消防給水管道,一、二層消火栓分別接自該環狀管道,這樣既省去一圈環狀消防給水管道(相對于在底部、頂部各設一圈環狀管道),又避免底層大量環狀管道埋地敷設。這樣做合理嗎?您這樣做過嗎?謝謝!
現有一半球型花木展覽大廳,建筑高度20幾米,每層建筑面積超過3000m2,根據《建筑設計防火規范》第8.7.1條的規定需設置閉式噴淋系統。但根據《自噴設計規范》6.1.1條,采用閉式系統的最大凈空高度為8米,即超過8米就可以不用設置閉式自噴系統。兩個規范出現沖突。我認為,根據實際情況而言,應該不用設置噴淋系統,不知各位師兄意見如何呢?
有一層印刷廠區消防布置,廠區布置室外消防環狀網和室內消防,室內消防與室外消防引用相同水源,能不能取消室內干管,室內消火栓直接連在室外環狀網上?我覺得這樣室內既看起來不亂,又可以節省管材。請幫忙!謝謝!
化工廠區的酸堿罐區,比如說HF、HCL、NAOH等并非易燃易爆物質,是否有必要要考慮要配置消防設施呢?請各位搞工業給排水的高手指教!
本人要做一個小工程,要求不能有地下式建筑物,消防水泵的自吸成了問題,我想能不能用深井消防泵來解決這個問題,但又很少看到這種消防水泵,哪位見過,不防提幫我提供一些相關信息,謝謝!
我在閱讀《建筑防火規范》時遇到以下問題,不知各位師兄如何理解: 根據《建筑防火規范》“第8.3.1條 室外消防給水管道的布置應符合下列要求: 二、環狀管網的輸水干管及向環狀管網輸水的輸水管均不應少于兩條,當......”。這里“環狀管網的輸水干管”和“向環狀管網輸水的輸水管”究竟分別指的是什么呢? 另外,對于單棟建筑或小區建筑,市政給水管網一般只有一條。而要開兩個接口向小區供水,意義好象不大。而且費用交高。不知道各位師兄如何理解?
請教:對于成排的商業房(建筑高度為8。4M,二層),且此商業房以3。6米的開間劃分為一間一間的,每間建筑上都考慮預留上二樓的樓梯洞口,象此種類型的商業房該如何考慮設置消火栓?是每間樓上樓下設置;還是在一層室外公共部位設置若干消火栓。望各位水中高手能夠對我這個新手賜教一二,謝謝!!!!!!!!!!!
今天甲方以責問的口氣問我說有個廠家向他們推薦PE管用于消火栓和噴淋,可以節省30%的成本.真的可以這樣做嗎?我采用的是熱浸鍍鋅鋼管.
安上消防報警設備之后還可不可以搖絕緣電阻安設備之前沒搖線的絕緣電阻,現在搖不知道對設備有沒有損壞!!請教一下各路高手!!!
一、如果一個高層綜合樓,樓上標準層為客房,地下室為地下車庫,我能將標準層按照噴淋的中危險級I級設邊墻型擴展噴頭嗎?二、如果設置這種噴頭的話,有什么依據能查到它的參數嗎?請各位工程師幫偶解答一下,謝謝!
一個面積為1500m2的丙類庫房需不需要做消防報警系統?根據建筑設計防火規范可不做消防報警,但是在火災自動報警設計規范中該類建筑屬一級保護對象,好象應社報警系統。請高手指點/
我一剛入行菜鳥,請問一尖銳問題(呵呵) 作完消防設計,報消防審批通過后.出火災事故后.要是設計錯誤所至.是不是審批的人承擔所有責任?還是一點都不承擔責任?全是設計簽字人員責任?
一、做好小城鎮消防規劃的基本措施 (1)城鎮的消防規劃編制是基礎,落實是關鍵,要做好這項工作一定要積極主動當好政府參謀,爭取政府及有關部門的高度重視支持,要在政府領導下,成立以建委、規劃、財政、公用事業、消防等相關部門的組織機構。各地從籌備規劃的初步方案,到每個專題調研、規劃編制成果及評審,都要由相關職能部門組成的機構配合協作下工作。作為消防部門不但要當好政府參謀,還必須協助政府履行消防安全職責,尤其是要主動協調有關部門落實消防規劃的有關內容。離開了政府領導,這項工作就不可能搞好。消防規劃編制工作委托規劃設計院負責,消防部門可派出人員配合編制單位進行基礎資料調查和協調,這樣才能使這項工作順利進行。各職能部門應加強領導,認真履行職責,密切配合,通力協作,把這項工作落到實處。 (2)消防規劃編制應從實際出發,規劃設計部門要對現行法律法規、規范性文件充分研究,如:消防法、中華人民共和國城市規劃法、村莊和集鎮規劃建設管理條例、公安部的《城市消防規劃編制要點》、省公安廳、建設廳聯合制定《福建省城市消防規劃編制辦法》、《消防改革與發展綱要》、福建省消防條例、〈城鎮消防