要做一個簡單的住宅照明動力線路設計 不知道按什么步驟做 有沒有類似的設計 讓我參考一下呢 設計主要是2房一客廳一廚房 本人是學生 沒什么經驗 希望多多交流 QQ 135230061 謝謝
《住宅建筑規范》10.1.4 住宅公共部位的照明應采用高效光源、高效燈具和節能控制措施。(強制性條文)大家談談具體怎樣實施的?我的做法是公共部位(樓梯間、走廊、電梯前廳)照明采用白熾燈配聲光控開關(帶消防強切)。
圖紙簡介: 本工程為底部框架—抗震墻,建筑結構的類別為三類,合理使用年限為50年。一層車庫,二至六層住宅帶躍層。 設計內容包括:基礎接地及總等電位聯結平面圖,一層照明平面圖,標準層照明平面圖,六層照明平面圖,閣樓層照明平面圖,屋面防雷平面圖,閣樓層干線平面圖,一層干線平面圖,配電系統圖、電子門對講系統圖等,可供參考。 投稿網友:
請問各位:高層住宅內的公共照明是怎樣配電的,我們這里是要求:采用雙路電源再加上帶蓄電池的應急燈,這樣好象有點重復,并且應急燈點亮怎么做的都有,不知各位是怎么做的?
住宅內,照明設計圖紙中,需要標注LPX= W/m2嗎?通常的住宅戶內的照明圖紙中,只畫燈位、開關位置和連線,不用畫哪種燈吧?如果每個用戶裝修時會自己去買燈具,我們的圖紙上根本沒有必要畫燈吧?每戶的用電量,比如6kW,是定好的,有必要標LPX嗎?但是2004照明標準中有此要求,住宅的客廳、臥室的LPX都有要求,郁悶!
民規里對于高層應急照明規定,13.9.12條,應按防火分區設置末端互投應急照明配電箱,那么高層住宅,必須每層都設置一個配電箱嗎?即便才3、4只燈?因為一般情況下,每層就是一個防火分區。
住宅建筑電氣設計規范中9.4.4條要求裝有淋浴或浴盆衛生間的照明回路,宜裝設剩余電流動作保護器這樣一來 住宅這幾個回路豈不是 都有裝漏電保護的必要性了曾經審圖的建議我 住宅照明回路做剩余電流動作保護器不知道大家都怎么做
1 住宅室內照明設計的原則 住宅照明設計應以滿足居住戶的舒適為前提,盡力營造一個實用的,但又有藝術效果的居住環境,同時還應做到保證照 明質量,經濟上又合理,節約能源、安全可靠并便于維護管理。 2 室內照明設計的照度要求 住宅室內根據房間功能的不同,所要求的照度值也是有變化的,在做照明設計時,應該注意這一點,不能一概而論。各 個功能房間的照度標準值如表1所示。 對于衛生間來講,以前我國有關規范與資料都要求是低的照度值,但根據國外的一些做法,對衛生間照明質量是要求比 較嚴格的,相應有一個較高的照度值。實際情況這一點是可取的。隨著我國人民生活水平的提高,對衛生間的要求也已經不
有一個60米住宅通道,照明控制如何選擇可達到節能目的?選擇聲光控和人體感應開關會存在光光干擾,導致有些開關不動作。有何好辦法?
1。有沒有規范強制要求住宅戶內強電配電箱照明燈具回路出線必須是3根線呢(L,N,PE)?圖紙上標的是3X2.5的BV線,請問各位在現場是怎么做的,我看工地施工單位都是放的兩根線。2。照明回路是不是規定線徑不小于2.5呢?我看施工單位到燈點位是放的2.5的線,然后接1MM的線到日光燈里面,這種做法可以嗎?謝謝!
住宅配電箱中照明回路應單獨接入隔離開關不需要接漏電保護開關!今天有人和我說是為了在發生漏電時便于開燈檢修這樣做對不對啊謝謝
請問某一層照明布線,是不是原則上是從回路箱先向照明燈配線(L線、N線),然后再從照明燈向開關配線(L線*2)如果是這樣的話,那在照明燈處的L線就要有一個并接頭,請問這樣配線有沒有錯。
但愿對你的設計有所幫助
規范要求,電梯廳不應使用節能自熄開關;其他部位應采用節能自熄開關。個人理解,高層住宅門廳作為經常有人出入的公共場所,采用節能自熄開關并不利于節能,反而可能因為頻繁開啟影響到燈具的壽命。
民規第24.7.3 條建筑物(二類建筑的住宅除外)的疏散走道和公共出口處,應設疏散照明.大家對這條是怎么看的,實際設計時是否設置備用和疏散照明,尤其是十一層以下的小高層?
規范有10層及10以上的需加消防報警。住宅樓幾層以上應該加應急照明呢,但我沒找到對應急照明的明確說法。是不是住宅樓如果不是封閉樓梯間,就不需要加應急照明呢?或者有什么其它的說法。
樓梯間公共照明電能分配器老愛燒壞,怎樣避免,從設計上應怎樣考慮,住宅分戶表結到電能分配器電源無物業管理,有用戶自行管理。電能分配器安裝后,使用在半年或一年時間出現分戶線路燒毀,問樓主有什么好辦法,從設計上考慮
高層住宅,當不需要設置火災自動報警時,應急照明該如何做?設置火災自動報警時,我都是采用專用應急照明箱,火災時,過報警信號反饋給應急照明箱后強啟。
地下室的照明回路有什么要求?每個儲藏室要單獨回路,自行車庫的回路怎么算?要是不在一起,分為3塊,做幾個回路。緊急照明回路的應急燈放多少?
我們這邊圖審要求必須按《住宅建筑電氣設計規范》9.3.1、9.3.3條文解釋設計應急照明,我們這邊常見的住宅為一梯兩戶18層的二類高層住宅,按圖審要求就會出現一個回路只帶一個燈,一個雙切箱只帶6個燈的情況,感覺實在太浪費啊。請教各位這樣設計合理嗎?這本規范出來之前二類高層住宅我們是每個單元設一個應急照明雙切箱,還可以這樣做嗎?你們當地的圖審是怎樣要求的?